Ich hab mal eine Fragestellung für euch ich hoffe sie passt hier hin :/
Hallo, ich arbeite in einem mittelständischem Unternehmen welches eine E-Werkstatt besitzt. In dieser mache ich grade meine Lehre. Unter anderem auch andere Azubis...so jetzt zum Vorfall vor kurzer Zeit kam es vor das der andere Azubi eine unter Spannung stehende Flex repariert hat ( 230V AC 50HZ) und dann kurze Zeit später am Strom hing weil er vergas den Stecker vorher zu ziehen...so weit so gut....kam ins Krankenhaus etc. Er hatte beide Kontakte also L und N angefasst an einer Hand. Da wir keinen RCD vorgeschaltet haben konnte natürlich nichts auslösen...mein Meister war der Meinung der hätte wenn er drin gewesen wäre eh nichts gebracht weil er einen Kurzschluss verursacht hat durch seine Hand und der RCD nicht ausgelöst hätte ....ich bin der Meinung der RCD hätte unter Umständen dies verhindern können und frühzeitig abschalten können.... WAS MEINT IHR DAZU? Bin mal gespannt
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation
-
- Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 10:45
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Hätte ein RCD diesen Stromunfall verhindern können?
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
7 Beiträge
• Seite 1 von 1
-
- In Testphase
- Beiträge: 1
- Registriert: Fr 15. Apr 2016, 19:09
- Elektromeister: nein
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Frischling
- Beiträge: 5
- Registriert: Sa 2. Jan 2016, 03:45
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 31174
Re: Hätte ein RCD diesen Stromunfall verhindern können?
Beitragvon Elektrixer2000 » Sa 16. Apr 2016, 12:53
1. War das kein Kurzschluss
2. Hätte ein RCD sehr wahrscheinlich ausgelöst
2. Hätte ein RCD sehr wahrscheinlich ausgelöst
-
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 148
- Registriert: Do 18. Jun 2015, 19:34
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: Hätte ein RCD diesen Stromunfall verhindern können?
Beitragvon Joh89 » Sa 16. Apr 2016, 17:19
Hi,
bei einem Fehler zwischen L und N löst ein RCD nicht aus. Für eine RCD-Auslösung ist es erforderlich, dass ein Teil des Stromes sozusagen am RCD vorbei, also über einen Schutzleiter oder über Erde, zurück zur Stromquelle fließt.
Wenn allerdings bei dem Stromunfall ein ausreichend großer Teilstrom z.B. 30mA über die andere Hand, die z.B. ein Wasserrohr berührt, am RCD vorbeigeflossen wäre, hätte es auch bei diesem Fehler eine Auslösung gegeben.
Grüße
Joh
bei einem Fehler zwischen L und N löst ein RCD nicht aus. Für eine RCD-Auslösung ist es erforderlich, dass ein Teil des Stromes sozusagen am RCD vorbei, also über einen Schutzleiter oder über Erde, zurück zur Stromquelle fließt.
Wenn allerdings bei dem Stromunfall ein ausreichend großer Teilstrom z.B. 30mA über die andere Hand, die z.B. ein Wasserrohr berührt, am RCD vorbeigeflossen wäre, hätte es auch bei diesem Fehler eine Auslösung gegeben.
Grüße
Joh
-
- Frischling
- Beiträge: 5
- Registriert: Sa 2. Jan 2016, 03:45
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 31174
Re: Hätte ein RCD diesen Stromunfall verhindern können?
Beitragvon Elektrixer2000 » So 17. Apr 2016, 17:31
Joh89 hat geschrieben:Hi,
bei einem Fehler zwischen L und N löst ein RCD nicht aus.
Zwischen L und N hing aber noch die Hand des Verunfallten. Ein Teil des Stromes wird also auch durch seinen Körper über den Fußboden geflossen sein. Ein RCD hätte also auslösen können.
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 57
- Registriert: Di 3. Aug 2010, 22:24
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Baden-Württemberg
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Hätte ein RCD diesen Stromunfall verhindern können?
Beitragvon Siplex » Mo 18. Apr 2016, 07:31
Hallo,
ich bin ebenfalls wie Joh der Meinung, dass ein RCD nicht auslösen würde, aus dem einen Grunde da wir von einer Lehrwerkstatt reden und dort mit Sicherheit alle Azubi´s Sicherheitsschuhe tragen.
@ Elektrixer: Nehm mal deine Schuhe und ein Iso-Meßgerät, du wirst selbst bei 1000V keinen Durchgang herstellen können, erst recht nicht bei 230V. Was anderes wäre es gewesen, wenn der Verunfallte z.B. knieend gearbeitet hätte.
Nichtsdestotrotz wundert es mich, dass Reparaturarbeiten nicht an einer Prüftafel ausgeführt werden, da wäre die Diskussion eigentlich erledigt gewesen, auch wenn es am Unfall wahrscheinlich nichts geändert hätte...
Gruß
Siplex
ich bin ebenfalls wie Joh der Meinung, dass ein RCD nicht auslösen würde, aus dem einen Grunde da wir von einer Lehrwerkstatt reden und dort mit Sicherheit alle Azubi´s Sicherheitsschuhe tragen.
@ Elektrixer: Nehm mal deine Schuhe und ein Iso-Meßgerät, du wirst selbst bei 1000V keinen Durchgang herstellen können, erst recht nicht bei 230V. Was anderes wäre es gewesen, wenn der Verunfallte z.B. knieend gearbeitet hätte.
Nichtsdestotrotz wundert es mich, dass Reparaturarbeiten nicht an einer Prüftafel ausgeführt werden, da wäre die Diskussion eigentlich erledigt gewesen, auch wenn es am Unfall wahrscheinlich nichts geändert hätte...
Gruß
Siplex
-
- In Testphase
- Beiträge: 3
- Registriert: Di 23. Feb 2016, 20:42
- Elektromeister: nein
Re: Hätte ein RCD diesen Stromunfall verhindern können?
Beitragvon horst2190 » Sa 23. Apr 2016, 23:37
Die Fehlerschleife Körper-Erde-Erder ist xmal höher als die der einen Hand...der RCD wäre mit höchster Wahrscheinlichkeit drin geblieben. ..
LG
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
LG
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
-
- Kabelbinder Knipser
- Beiträge: 152
- Registriert: Fr 24. Feb 2012, 23:25
- Elektromeister: nein
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Hätte ein RCD diesen Stromunfall verhindern können?
Beitragvon ac dc master » Do 14. Jul 2016, 00:37
hätte, wäre könnte. wie schon erwähnt, warum wurde nicht an einer prüftafel geprüft ? warum macht der lehrling ohne aufsicht rep. arbeiten ? wo ist die aufsichtsperson ? wieso hat der lehrling seine hand an zwei kontakten die spannungs führend sind ? also ich würde erst mal sagen das hier einiges schief gelaufen ist.
7 Beiträge
• Seite 1 von 1
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
Anzeige -ID10-