Guten Tag,
ich habe vor kurzem Medizinische Geräte angeschlossen. Für die Stromversorgung wird von den Herstellern fast immer ein RCD TYP B gefordert.
Die Geräte sind eigentlich Gerätekombinationen aus Gleichrichtern, PC, Netzteilen, Motoren u.s.w.
Damit diese Geräte Weltweit eingesetzt werden können wird diese Gerätekombination komplett von einem Trenntransformator eingespeist der diverse eingänge für alle möglichen Spannungen hat.
Meiner Meinung nach ist hier ein Allstromsensitiver RCD nicht notwendig.
Sebst wenn hinter dem Trenntransformator 6 Puls Brückengleichrichter betrieben werden würde, würden eventuelle Fehlerstöme das Netzt hinter dem Trenntrafo nicht verlassen. Für die Schutzmaßnahmen hinter dem Trenntrafo ist der Gerätehersteller verantwortlich.
Meiner Meinung nach könnte diese Konstellation auf Grund des Trenntrafos zu keinen Fehlerströmen kommen die einen RCD Typ B rechtfertigen.
Die gleichstromförmigen Fehlerströme müssten ja durch den Trenntrafo hindurch und das verhindert ein Trenntrafo ja auf Grund seiner Physik.
Was meint ihr dazu?
MFG Thorsten
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation
-
- Aktuelle Zeit: Mi 24. Apr 2024, 12:47
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
RCD Typ B trotz Trenntrafo?
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
3 Beiträge
• Seite 1 von 1
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 79
- Registriert: So 24. Jun 2012, 19:49
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Niedersachsen
- Postleitzahl: 21745
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 99
- Registriert: Mo 14. Jan 2013, 07:21
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Bayern
- Postleitzahl: 87490
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: RCD Typ B trotz Trenntrafo?
Beitragvon ich-bins » Do 24. Apr 2014, 06:55
Toddybaer hat geschrieben:
Meiner Meinung nach ist hier ein Allstromsensitiver RCD nicht notwendig.
Nun die Geräte sind auch mit leitendem Gehäuse, und die Hersteller wollen eben auf Nummer sicher gehen. Ein Körperschluss mit Gleichstrom sollte auch abgesichert sein.
In kritischen Räumen wird in Krankenhäusern ja ein IT Netz aufgebaut, nach der 0100-710 bei anderen Räumen B+ RCD kann nicht schaden.
Wer trägt die Verantwortung, wenn Personen zu Schaden kommen, oder gar getötet werden?
Der Planer und der Hersteller wollen die bestmögliche Sicherheit, was ich durchaus verstehe, siehe den Halleneinsturz in Bad Reichenhall, dort wurde auch alles ausgegraben.
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 79
- Registriert: So 24. Jun 2012, 19:49
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Niedersachsen
- Postleitzahl: 21745
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: RCD Typ B trotz Trenntrafo?
Beitragvon Toddybaer » Do 1. Mai 2014, 12:42
Hallo,
irgendwie ist ein Beitrag von mir "verschütt" gegangen...
Ich bin sicher der Letzte der den allstromsensitiven RCD nicht verkaufen wollen würde.
aber wie soll in einer Konstellation mit Trenntrafo der Fehlerstrom über den RCD laufen?
Ich bin mir nicht sicherob der Trafo Sekundärseitig geerdet ist aber das ist ja zweitrangig.
Stromlauf wäre dann ja Trafo - Gerät - Fehlerstelle - Potentialausgleich - zurück zum Trafo. Der Fehlerstrom würde sich lediglich im Sekundärkreis des Trafos bewegen. Es würde also kein Fehlerstrom für den RCD entstehen.
Wie sieht die Sache bei hochfrequenten Fehlerströmen aus. Diese könnten einen normalen RCD ja auch beeinflussen. Die Frage ist kommen die durch den Trenntrafo?
MFG Thorsten
irgendwie ist ein Beitrag von mir "verschütt" gegangen...
Ich bin sicher der Letzte der den allstromsensitiven RCD nicht verkaufen wollen würde.
aber wie soll in einer Konstellation mit Trenntrafo der Fehlerstrom über den RCD laufen?
Ich bin mir nicht sicherob der Trafo Sekundärseitig geerdet ist aber das ist ja zweitrangig.
Stromlauf wäre dann ja Trafo - Gerät - Fehlerstelle - Potentialausgleich - zurück zum Trafo. Der Fehlerstrom würde sich lediglich im Sekundärkreis des Trafos bewegen. Es würde also kein Fehlerstrom für den RCD entstehen.
Wie sieht die Sache bei hochfrequenten Fehlerströmen aus. Diese könnten einen normalen RCD ja auch beeinflussen. Die Frage ist kommen die durch den Trenntrafo?
MFG Thorsten
3 Beiträge
• Seite 1 von 1
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 18 Gäste
Anzeige -ID10-