Querschnitt Erdungsleiter

Verfasst: So 20. Jul 2014, 14:06
von hofaaa
Im Teil 540 ist zu lesen das der Querschnitt des Erdungsleiter nicht kleiner als 6qmm Kupfer oder 50qmm Stahl sein darf zudem ist ein Verweis auf die Tabelle nach welcher die Größe des Schutzleiters ermittelt wird. Heißt das vereinfacht der Erdungsleiter also das Stück zwischen HPAS und Erder muss genauso groß ausgelegt werden wie der Schutzleiter?

Re: Querschnitt Erdungsleiter

Verfasst: So 20. Jul 2014, 17:44
von Knöpfchen
Wie und in welcher ausführung ist der erder überhaupt vorhanden?

[ Gepostet via Mobiltelefon ] Bild

Re: Querschnitt Erdungsleiter

Verfasst: Mo 21. Jul 2014, 10:41
von hofaaa
Es geht mir um die Grundsätzliche Ermittlung des Querschnittes.

Re: Querschnitt Erdungsleiter

Verfasst: Mo 21. Jul 2014, 20:35
von Knöpfchen
Hab vor ein paar tagen einen link gefunden ,das sagt :es dürfen potentialausgleichleitungen in 2,5cu geschützt verlegt ,verwendet werden.

[ Gepostet via Mobiltelefon ] Bild

Re: Querschnitt Erdungsleiter

Verfasst: Do 7. Aug 2014, 23:30
von ac dc master
auf welchen Querschnitt genau willst du hinaus ?
HAK zur PSA kannste mit min. 6²mm machen. laut den technischen vorrausetzungen natürlich.
normal PE wie außenleiter Querschnitt oder davon die hälfte. da eh max. 50²mm der max. Querschnitt ist, mußt du das schon selbst er rechnen welchen Querschnitt du haben möchtest.

2,5² kannste für PA zwecke nutzen, z.b. Badewanne zur PSA aber entfällt ja.

man muß ja die Sache von hinten auf rollen. der fehlerfall ! was passiert, was soll passieren und wie kann ich es verhindern bzw. vermindern.

Re: Querschnitt Erdungsleiter

Verfasst: Di 12. Jan 2016, 07:53
von primi
Ich nehme an PSA sollte PAS für Potential-Ausgleichschiene heißen!?

Re: Querschnitt Erdungsleiter

Verfasst: Di 26. Jan 2016, 01:04
von ac dc master
völlig egal ist ja eh am ende das ding hier