Moin zusammen
mein Vermieter baut in meine Wohnung einen neue Unterverteilung mit neuem Zähler ein.
Die Installation der Wohnung ist aber zum größten Teil noch klassische Nullung bis auf Bad und Küche.
Erlaubt oder nicht?
Muss die alt Installation erneuert werden?
FI?
Gruß
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation
-
- Aktuelle Zeit: Sa 15. Jun 2024, 23:14
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Neue UV, alte Installation (PEN)
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
7 Beiträge
• Seite 1 von 1
-
- Laie
- Beiträge: 21
- Registriert: Mo 15. Mär 2010, 22:34
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Berlin
- Postleitzahl: 10318
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Laie
- Beiträge: 24
- Registriert: Sa 20. Jun 2015, 12:26
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Berlin
- Postleitzahl: 12683
- Wohnort: Berlin
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Neue UV, alte Installation (PEN)
Beitragvon LotsOfSlots » Di 6. Okt 2015, 17:04
Wenn die E-Anlage nicht umgebaut oder erweitert wird, bei den betreffenden Stromkreisen, kann die Installation so bleiben. Es muss nur in der Verteilung richtg geklemmt und verbunden werden.
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
-
- In Testphase
- Beiträge: 3
- Registriert: Fr 25. Jul 2014, 19:37
- Elektromeister: ja
Re: Neue UV, alte Installation (PEN)
Beitragvon Gamler113 » Sa 10. Okt 2015, 15:19
Wenn die Verteilung an sich auch umgebaut wird, sprich neue Sicherungen etc. sollte das ganze auch auf den aktuellen Stand der Technik angepasst werden. Würde bedeuten für alle Stromkreise Rcd.
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
-
- Hülsenpresser
- Beiträge: 326
- Registriert: Fr 19. Feb 2010, 09:20
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 134 Mal
Re: Neue UV, alte Installation (PEN)
Beitragvon berner25 » Di 13. Okt 2015, 13:30
Gamler113 hat geschrieben:Wenn die Verteilung an sich auch umgebaut wird, sprich neue Sicherungen etc. sollte das ganze auch auf den aktuellen Stand der Technik angepasst werden. Würde bedeuten für alle Stromkreise Rcd.
Soweit ich weis, gibt es in den Normen der Reihe DIN VDE 0100 keine Forderungen, dass beim Auswechseln von Betriebsmitteln in bestehenden elektrischen Anlagen mit klassischer Nullung, die komplette Anlage erneuert und an die aktuelle Norm angepasst werden müssen. Und es gibt auch keine Forderung, in solchen Stromkreisen eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) nachzurüsten. Nur neu hinzugefügte Steckdosen oder Steckdosenstromkreise bis 20 A im Innenraum, respektive 32 A im Freien müssen Sie mit den oben genannten RCDs nachrüsten. Das gilt aber nur, wenn zum Zeitpunkt der Errichtung der Anlage, RCDs nicht gefordert waren, was z. B. bei einem TT-System zutreffen kann. Natürlich ist es immer sinnvoll, beim Auswechseln von Wohnungsverteilern oder sonstigen größeren Umbau arbeiten soweit als möglich (z.B. Steckdosenstromkreise und Stromkreise von Räumen mit Badewanne oder Dusche) RCDs vorzusehen.
MfG
Berner25
Berner25
-
- Kabelbinder Knipser
- Beiträge: 152
- Registriert: Fr 24. Feb 2012, 23:25
- Elektromeister: nein
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Neue UV, alte Installation (PEN)
Beitragvon ac dc master » Fr 30. Okt 2015, 00:38
da sollte man sic mit dem örtlichen VNB zusammen schließen. schließlich sollen die zähler in den keller an einem gemeinsamen punkt gebracht werden.
ja, es gibt keine nachrüstpflicht für RCDs und und so. ja, die VDE sagt aauch das an einem gewissen punkt die neue installtion ( umfang ) auch dann auf den neusten stand der Technik gebracht werden muß. allein die aussgae läßt uns alle einen sehr großen Spielraum !!!!!!!!
ja, es gibt keine nachrüstpflicht für RCDs und und so. ja, die VDE sagt aauch das an einem gewissen punkt die neue installtion ( umfang ) auch dann auf den neusten stand der Technik gebracht werden muß. allein die aussgae läßt uns alle einen sehr großen Spielraum !!!!!!!!
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 95
- Registriert: Mi 7. Mär 2012, 18:05
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Rheinland-Pfalz
- Postleitzahl: 54528
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Neue UV, alte Installation (PEN)
Beitragvon Me1978 » Sa 31. Okt 2015, 20:56
Nachrüstpflicht hin oder her.
Ein RCD macht immer Sinn.
Wenn wir eine UV umbauen/austauschen rüsten wir immer einen RCD nach....
Sonst kann man ja den alten Mist drin lassen.
Man muss das dem Kunden nur erklären.
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
Ein RCD macht immer Sinn.
Wenn wir eine UV umbauen/austauschen rüsten wir immer einen RCD nach....
Sonst kann man ja den alten Mist drin lassen.
Man muss das dem Kunden nur erklären.
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
"Wer immer das tut was er schon kann,
bleibt immer das was er ist"
- Henry Ford -
bleibt immer das was er ist"
- Henry Ford -
-
- Kabelbinder Knipser
- Beiträge: 152
- Registriert: Fr 24. Feb 2012, 23:25
- Elektromeister: nein
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Neue UV, alte Installation (PEN)
Beitragvon ac dc master » Mo 2. Nov 2015, 00:52
es ist immer eine Kostenfrage die uns alle und immer ein Hindernis bleiben wird. man kann immer nur an die Betreiber solcher anlagen immer nur sagen das sie in der schuld stehen wenn was passiert.
VDE hin oder her. es muß jeder für sich das ziel haben alles in richtig und sichere bahnen zu führen.
VDE hin oder her. es muß jeder für sich das ziel haben alles in richtig und sichere bahnen zu führen.
7 Beiträge
• Seite 1 von 1
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
Anzeige -ID10-