Hallo zusammen,
Wie legt ihr die VDE im Bezug auf den zusätzlichen Schutzpotentialausgleich aus? Da ist die Rede von fremden leitfähigen Teilen die in Räume mit Badewanne oder Duschen eingeführt werden... also Wasserrohre, Heizungsrohre, Gasrohre. Die Bade,- oder Duschwanne ist dort nicht speziell genannt, also muss ich diese auch nicht in den Schutzpotentialausgleich mit einbeziehen. Seht ihr das genauso?
Vielen Dank für eure Beträge schon mal...
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Normen und Vorschriften VDE-Vorschriften
-
- Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 21:37
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
zusätzlicher Schutzpotentialausgleich
Fragen und Informationen zu VDE Vorschriften
Moderatoren: g1000, Moderatoren
6 Beiträge
• Seite 1 von 1
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 95
- Registriert: Mi 7. Mär 2012, 18:05
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Rheinland-Pfalz
- Postleitzahl: 54528
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
zusätzlicher Schutzpotentialausgleich
Beitragvon Me1978 » Mo 21. Apr 2014, 12:15
"Wer immer das tut was er schon kann,
bleibt immer das was er ist"
- Henry Ford -
bleibt immer das was er ist"
- Henry Ford -
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Hülsenpresser
- Beiträge: 326
- Registriert: Fr 19. Feb 2010, 09:20
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 134 Mal
Re: zusätzlicher Schutzpotentialausgleich
Beitragvon berner25 » Di 22. Apr 2014, 16:39
Hallo Me1978,
bei einer Neuinstallation muss die Badewanne oder Dusche nicht mehr in den Potentialausgleich eingebunden werden, sofern sie nicht aus Metall ist und keinen Kontakt mit "fremde leitfähige Teilen" wie z.B. metallene Abflussrohre besitzt.
Sollte dies aber der Fall sein, dann trifft folgendes aus der DIN VDE 0100-701 415.2 zu:
... Der zusätzliche Schutzpotentialausgleich darf außerhalb oder innerhalb der Räume mit Badewanne oder Dusche errichtet werden, vorzugsweise in der Nähe der Stelle, an der fremde leitfähige Teile in solche Räume eingeführt werden.
... Für kunststoffumhüllte Metallrohre wird der zusätzliche Schutzpotentialausgleich nicht gefordert, wenn sie:
- in Räumen mit Badewanne oder Dusche nicht berührt werden können und
- nicht mit solchen berührbaren, leitfähigen Teilen verbunden sind, welche selbst nicht in den zusätzlichen Schutzpotentialausgleich einbezogen sind.
Wie sind deine örtlichen Gegebenheiten? Aus welchem Material sind die Rohre und Badewanne?
bei einer Neuinstallation muss die Badewanne oder Dusche nicht mehr in den Potentialausgleich eingebunden werden, sofern sie nicht aus Metall ist und keinen Kontakt mit "fremde leitfähige Teilen" wie z.B. metallene Abflussrohre besitzt.
Sollte dies aber der Fall sein, dann trifft folgendes aus der DIN VDE 0100-701 415.2 zu:
... Der zusätzliche Schutzpotentialausgleich darf außerhalb oder innerhalb der Räume mit Badewanne oder Dusche errichtet werden, vorzugsweise in der Nähe der Stelle, an der fremde leitfähige Teile in solche Räume eingeführt werden.
... Für kunststoffumhüllte Metallrohre wird der zusätzliche Schutzpotentialausgleich nicht gefordert, wenn sie:
- in Räumen mit Badewanne oder Dusche nicht berührt werden können und
- nicht mit solchen berührbaren, leitfähigen Teilen verbunden sind, welche selbst nicht in den zusätzlichen Schutzpotentialausgleich einbezogen sind.
Wie sind deine örtlichen Gegebenheiten? Aus welchem Material sind die Rohre und Badewanne?
MfG
Berner25
Berner25
-
- Kabelbinder Knipser
- Beiträge: 152
- Registriert: Fr 24. Feb 2012, 23:25
- Elektromeister: nein
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: zusätzlicher Schutzpotentialausgleich
Beitragvon ac dc master » Do 21. Aug 2014, 00:49
nö !
Badewanne und duschtasse brauchen garnicht mehr in den PA angeschlossen werden. völlig falsch.
rohre wie Heizung und wasser müssen angeschlossen werden. haste noch ne metallkonstruktion die dann auch.
Badewanne und duschtasse brauchen garnicht mehr in den PA angeschlossen werden. völlig falsch.
rohre wie Heizung und wasser müssen angeschlossen werden. haste noch ne metallkonstruktion die dann auch.
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 86
- Registriert: Mi 18. Jan 2012, 19:38
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Nordrhein-Westfalen
- Postleitzahl: 58540
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: zusätzlicher Schutzpotentialausgleich
Beitragvon sprudeltrinker » Do 21. Aug 2014, 07:13
@ ac dc master
Quelle?
Quelle?
Wer Licht in die Welt bringen will wird Elektriker !
-
- Kabelbinder Knipser
- Beiträge: 152
- Registriert: Fr 24. Feb 2012, 23:25
- Elektromeister: nein
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: zusätzlicher Schutzpotentialausgleich
Beitragvon ac dc master » Mo 25. Aug 2014, 23:19
keine wanne braucht mehr geerdet werden. wie soll diese auch ein fremdes potential einführen. rohre von Heizung und wasser sind wichtig.
wie soll auch ein kunststoffrohr Spannung oder Strom leiten ?
wie soll auch ein kunststoffrohr Spannung oder Strom leiten ?
Zuletzt geändert von g1000 am Sa 30. Aug 2014, 17:06, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: unpassende Wortwahl entfernt
Grund: unpassende Wortwahl entfernt
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 86
- Registriert: Mi 18. Jan 2012, 19:38
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Nordrhein-Westfalen
- Postleitzahl: 58540
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: zusätzlicher Schutzpotentialausgleich
Beitragvon sprudeltrinker » Fr 29. Aug 2014, 08:39
berner25 hat doch wunderbar geantwortet (mit Quelle )
Warum betitelst du seine Antwort als totalen Quatsch, wenn er aus der gültigen Vorschrift zitiert?!
Meiner Meinung nach sollte man Behauptungen die man aufstellt, auch mit Vorschriften untermauern können.
Gerade vor dem Hintergrund, dass das hier ein Forum für angehende Elektromeister ist.
Warum betitelst du seine Antwort als totalen Quatsch, wenn er aus der gültigen Vorschrift zitiert?!
Meiner Meinung nach sollte man Behauptungen die man aufstellt, auch mit Vorschriften untermauern können.
Gerade vor dem Hintergrund, dass das hier ein Forum für angehende Elektromeister ist.
Wer Licht in die Welt bringen will wird Elektriker !
6 Beiträge
• Seite 1 von 1
Anzeige -ID12-
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste
Anzeige -ID10-