Hallo ich bin neu hier und habe ein anliegen.
Gestern wolte ich in unserem Haus (Was wir 2013 gekauft haben ist ein Altbau aber elektroanlagen wurden von unserer Zeit saniert), in unserem Werkstattkeller eine Neonleute über der Werkbank anschließen hat auch alles gut geklappt hat anfangs auch funktioniert. Dann wolte ich die Neonleuchte an und wieder Ausschalten, da flog die eine der 3 Hauptsicherungen mit 20 Ampere raus. Zu Erklärung wir haben im Stromkasten 3 Hauptsicherungen je 20 Ampere (Drehsicherungen). Zm Anschluss habe ich ein 5 Adriges Kabel mit 1,5 Durchschnitt gewählt, wollte noch zusätzlich Steckdosen drannhängen. Was mich gewundert hat war das weder die Sicherung für die Lampen noch der FI Schalter rausgesprungen ist, sondern nur eine der Hauptsicherungen!! Nun meine Frage was ist falsch gelaufen und kann ich statt der 20 Ampere sicherung eine 35 Ampere sicherung reindrehen? Mein Verständniss nach hätte wenn ich einen Kurzschluss fabriziert hätte , dann hätte doch die normale Sicherung kommen müssen oder? Zur info der Keller ist Trocken.
War eventuell der Hauptstromkreis überlastet?
Habe schon öfters Steckdosen und Lichtschalter verlegt aber das ist mir noch nicht passiert.
Über Meinungen und Antworen bin ich dankbar.
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation
-
- Aktuelle Zeit: Do 16. Mai 2024, 19:22
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Hauptsicherung flog nach Lampeninstallation raus!!!
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
5 Beiträge
• Seite 1 von 1
-
- In Testphase
- Beiträge: 1
- Registriert: Mo 19. Jan 2015, 08:43
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Berlin
- Postleitzahl: 13059
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Laie
- Beiträge: 28
- Registriert: Fr 19. Sep 2014, 08:12
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Hessen
- Postleitzahl: 64572
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Hauptsicherung flog nach Lampemimstallation raus!!!
Beitragvon Gmorane » Mi 21. Jan 2015, 13:22
Darf man fragen wo du das 5 adrige Kabel angeklemmt hast?
-
- Laie
- Beiträge: 45
- Registriert: Mo 26. Jul 2010, 21:25
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Nordrhein-Westfalen
- Postleitzahl: 45661
- Wohnort: Recklinghausen
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Hauptsicherung flog nach Lampemimstallation raus!!!
Beitragvon vivikev » Do 22. Jan 2015, 19:28
Man sollte sich eher fragen ob er nicht lieber die Finger davon lassen sollte als LAIE.
Wenn der 1,5 qmm Querschnitt an 20A Neozed oder Diazed hängt finde ich das schon den Hammer aber soll er mal ruhig 35A nehmen dann ist der Keller bald feucht weil die Feuerwehr löschen muss.
Man man das Leute so mit ihrem Leben, Hab und Gut spielen
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Wenn der 1,5 qmm Querschnitt an 20A Neozed oder Diazed hängt finde ich das schon den Hammer aber soll er mal ruhig 35A nehmen dann ist der Keller bald feucht weil die Feuerwehr löschen muss.
Man man das Leute so mit ihrem Leben, Hab und Gut spielen
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
-
- Frischling
- Beiträge: 9
- Registriert: Di 26. Mär 2013, 20:26
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Bayern
- Postleitzahl: 63906
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Re: Hauptsicherung flog nach Lampemimstallation raus!!!
Beitragvon DieterNikelsky » Do 22. Jan 2015, 21:41
Hallo,
also ich kann Dir nur raten hol dir mal eine Firma die sich mit Elektroinstallationen auskennt.
Egal was hier geantwortet wird, wirklich helfen kann Dir hier glaub ich niemand, da niemand die Situation und Installation kennt. Mir stellen sich hier einige Fragen:
- Was wurde vor 2013 an der Elektroinstallation saniert ???????, Hauptsicherungen im Stromkasten ???, 20 A ?????, Schmelzsicherungen ???????, Sicherungen für die Lampen, ich nehme an dies sind dann Sicherungsautomaten, wieviel Ampere ?????, FI ????, Wie hast Du die 5 Kabel angeschlossen ??????? usw.
Ich sage man muss sich ein Bild vor Ort machen, dann kann man Dir auch seriös helfen, hier im Forum ist es eher Schlecht.
Bitte geh zum Fachbetrieb, Laien haben an der Elektrik nichts zu suchen.
Es ist nicht böse gemeint, eher ein guter Tipp für deine Sicherheit.
also ich kann Dir nur raten hol dir mal eine Firma die sich mit Elektroinstallationen auskennt.
Egal was hier geantwortet wird, wirklich helfen kann Dir hier glaub ich niemand, da niemand die Situation und Installation kennt. Mir stellen sich hier einige Fragen:
- Was wurde vor 2013 an der Elektroinstallation saniert ???????, Hauptsicherungen im Stromkasten ???, 20 A ?????, Schmelzsicherungen ???????, Sicherungen für die Lampen, ich nehme an dies sind dann Sicherungsautomaten, wieviel Ampere ?????, FI ????, Wie hast Du die 5 Kabel angeschlossen ??????? usw.
Ich sage man muss sich ein Bild vor Ort machen, dann kann man Dir auch seriös helfen, hier im Forum ist es eher Schlecht.
Bitte geh zum Fachbetrieb, Laien haben an der Elektrik nichts zu suchen.
Es ist nicht böse gemeint, eher ein guter Tipp für deine Sicherheit.
-
- Kabelbinder Knipser
- Beiträge: 152
- Registriert: Fr 24. Feb 2012, 23:25
- Elektromeister: nein
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Hauptsicherung flog nach Lampemimstallation raus!!!
Beitragvon ac dc master » Mo 2. Feb 2015, 00:22
dein FI auch RCD genannt ist nur für fehlerstrom und nicht für kurzschlußstrom !!!!
wer ist so doof, und schraubt 20A Sicherungen bei einem 5x1,5² rein ? max 16 A eher 13 oder 10 A.
wenn du Automaten verbaut hast, mit 16A und dahinter Schmelzsicherungen mit 20A kann die Selektivität nicht gegeben sein. das heißt: das deine 20A im kurzschlußfall schneller kommen als die Automaten davor. im umkehrschluß könnte es auch bedeuten, das die Automaten bei einer überlastung nicht kommen und mehr als Leitung funkieren und die 20A Schmelzsicherung alles hält.
zu dem scheinst du nicht vom fach zu sein ! da ist es besser einen Fachmann zu holen der die anlage mal ins auge nimmt und die so in einen funktionierenden betrieb bringt das keine art von Gefahr mehr besteht. in diesem sinne finger weg, Fachmann/frau holen und alles wird gut.
wer ist so doof, und schraubt 20A Sicherungen bei einem 5x1,5² rein ? max 16 A eher 13 oder 10 A.
wenn du Automaten verbaut hast, mit 16A und dahinter Schmelzsicherungen mit 20A kann die Selektivität nicht gegeben sein. das heißt: das deine 20A im kurzschlußfall schneller kommen als die Automaten davor. im umkehrschluß könnte es auch bedeuten, das die Automaten bei einer überlastung nicht kommen und mehr als Leitung funkieren und die 20A Schmelzsicherung alles hält.
zu dem scheinst du nicht vom fach zu sein ! da ist es besser einen Fachmann zu holen der die anlage mal ins auge nimmt und die so in einen funktionierenden betrieb bringt das keine art von Gefahr mehr besteht. in diesem sinne finger weg, Fachmann/frau holen und alles wird gut.
5 Beiträge
• Seite 1 von 1
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Anzeige -ID10-