Hallo Ihr Elektriker,
ich habe ein "Problem".... wir installieren vorwiegend neue Einfamilienhäuser. Wir führen die Installation in der Wand knapp über dem Rohfussboden aus. Wenn ein- bis maximal drei Leitungen verlegt werden müssen (z.B. ein Steckdosenring) dann setzen wir praktisch die Schalterdose, gehen mit der NYM- Leitung im Schlitz senkrecht nach unten und an der Wand (knapp über dem Rohfussboden - im Bereich der späteren Dämmung) befestigt mit Nagelscheiben zur nächsten Steckdose und dann wieder im Schlitz senkrecht nach oben. Unsere Leitung wird im Zuge der Verputzarbeiten vollflächig eingeputzt und liegt im Putz in der Wand. Bei mehreren Leitungen/ im Bereich der Türen werden die Leitungen im Schutzrohr - in Abstand zur Wand auf dem Rohfussboden verlegt.
Dies wurde bei vielen, vielen Häusern von uns so ausgeführt und auch bereits vielmals von vielen Sachverständigen (TÜV, Dekra, Prüf.Ing. etc.) geprüft und nie bemängelt. Nun wurde von einen Prüfer dies bemängelt und wir wurden aufgefordert die Leitung mit 30cm Abstand zur Wand auf dem Rohfussboden zu verlegen.
Nach unserer Auffassung liegt die Leitung in der Wand - und ist so regelkonform.
Wir können auch diese Art der Ausführung guten Gewissens verantworten- es geht keinerlei Gefährdung o.ä. von dieser Verlegeart aus.
Was ist Eure Meinung dazu?
Ich bitte Euch um Eure Mithilfe.
Danke im Voraus-
Gruß ETM Marko
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 04:12
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Leitung über dem Rohfussboden
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
-
- In Testphase
- Beiträge: 4
- Registriert: Do 29. Jan 2015, 07:53
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 98553
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 96
- Registriert: So 20. Jul 2014, 16:40
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 26349
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Leitung über dem Rohfussboden
Beitragvon Knöpfchen » Do 29. Jan 2015, 18:33
Ich denke der ist über das Ziel hinausgeschossen.Er geht wahrscheinlich davon aus das in dem Bereich keine Installationsebene ist,die ist vom fertigen Fußboden Mitte 30cm hoch ,plus/minus irgendwas .Dabei hat er den Fußbodenaufbau nicht erkannt. Kann es mir sonst absolut nicht erklären.Ich selber mache es genau so,befestige die Leitungen ganz unten in der Ecke ,dort ist die beste und einfachste Möglichkeit .
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
-
- Moderator
- Beiträge: 185
- Registriert: Mi 8. Feb 2012, 19:48
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Niedersachsen
- Postleitzahl: 37130
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Leitung über dem Rohfussboden
Beitragvon street style03 » Fr 30. Jan 2015, 15:30
Hallo,
frag doch mal den Prüfer auf was er seine Behauptung stützt er muss ja eine Quelle haben
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
frag doch mal den Prüfer auf was er seine Behauptung stützt er muss ja eine Quelle haben
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
-
- In Testphase
- Beiträge: 4
- Registriert: Do 29. Jan 2015, 07:53
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 98553
Re: Leitung über dem Rohfussboden
Beitragvon masterstrom » Fr 30. Jan 2015, 17:45
Hallo,
er bezieht sich auf die DIN 018015 Teil3..... wichtig wäre zu wissen ob dies eine Empfehlung ist oder Gesetz- letztlich bin ich doch für die Elektroanlage verantwortlich und muß entsprechend den Gegebenheiten eine Verlegeart auswählen..... wichtig wäre auch zu wissen, ob ich in der Wand- abweichend von den Verlegezonen- eine Leitung verlegen darf.
Schönen Abend noch und schönes Wochenende
Gruß ETM Marko
er bezieht sich auf die DIN 018015 Teil3..... wichtig wäre zu wissen ob dies eine Empfehlung ist oder Gesetz- letztlich bin ich doch für die Elektroanlage verantwortlich und muß entsprechend den Gegebenheiten eine Verlegeart auswählen..... wichtig wäre auch zu wissen, ob ich in der Wand- abweichend von den Verlegezonen- eine Leitung verlegen darf.
Schönen Abend noch und schönes Wochenende
Gruß ETM Marko
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 70
- Registriert: Do 8. Apr 2010, 04:45
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Niedersachsen
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Leitung über dem Rohfussboden
Beitragvon kurzschluss » So 1. Feb 2015, 23:13
masterstrom hat geschrieben:Hallo,
er bezieht sich auf die DIN 018015 Teil3..... wichtig wäre zu wissen ob dies eine Empfehlung ist oder Gesetz- letztlich bin ich doch für die Elektroanlage verantwortlich und muß entsprechend den Gegebenheiten eine Verlegeart auswählen..
Was wurde denn vereinbart ?
Die DIN ist eine Empfehlung und kann ausgeschlossen werden zwischen den Vertragspartnern wie auch z.B VOB usw.
Allerdings ist das Problem immer das wenn nix ausgemacht wurde kann ich auch net einfach alles ausklammern
masterstrom hat geschrieben:... wichtig wäre auch zu wissen, ob ich in der Wand- abweichend von den Verlegezonen- eine Leitung verlegen darf.
Schönen Abend noch und schönes Wochenende
Gruß ETM Marko
ja, darf man wenn es denn erforderlich ist. Dies sollte man Dokumentieren und abzeichnen lassen vom Vertragspartner um späteren Ansprüchen aus dem Wege zu gehen
Ansonsten ziehst du meist den kürzeren
-
- Kabelbinder Knipser
- Beiträge: 152
- Registriert: Fr 24. Feb 2012, 23:25
- Elektromeister: nein
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Leitung über dem Rohfussboden
Beitragvon ac dc master » Mo 2. Feb 2015, 00:08
Moment mal ! könnte es sein, das sich dein prüfer auf die installationzonen im fußboden bezieht ?
ich glaube seit mitte 2013 gibt es eine installationszone die fest legt wo und wie Leitungen auf dem rohrfußboden zu verlegen sind. das heißt 30cm von der wand rings rum und mittig von den Türen. keine diagonale Verlegung nur parallel zur wand.
ich glaube seit mitte 2013 gibt es eine installationszone die fest legt wo und wie Leitungen auf dem rohrfußboden zu verlegen sind. das heißt 30cm von der wand rings rum und mittig von den Türen. keine diagonale Verlegung nur parallel zur wand.
-
- In Testphase
- Beiträge: 4
- Registriert: Do 29. Jan 2015, 07:53
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 98553
Re: Leitung über dem Rohfussboden
Beitragvon masterstrom » Mo 2. Feb 2015, 07:52
Ja er bezieht sich auf die Installation im Rohfussboden... das ist genau der Punkt- Ich sage, meine Leitungen liegen in der Wand (im Putz) ... und er Prüfer sagt, die Leitungen liegen im Rohfussboden und müssen mit einen Abstand zur Wand verlegt werden.
Die DIN empfiehlt die Verlegezonen an der Wand (ca. 30cm über dem Fertigfussboden +-15cm). Darf ich nun meine Leitung in der Wand (knapp über dem Rohfussboden) - abweichend von der DIN verlegen (ohne das dies bemängelt werden kann)??
Gruß ETM Merko
Die DIN empfiehlt die Verlegezonen an der Wand (ca. 30cm über dem Fertigfussboden +-15cm). Darf ich nun meine Leitung in der Wand (knapp über dem Rohfussboden) - abweichend von der DIN verlegen (ohne das dies bemängelt werden kann)??
Gruß ETM Merko
-
- Kabelbinder Knipser
- Beiträge: 152
- Registriert: Fr 24. Feb 2012, 23:25
- Elektromeister: nein
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Leitung über dem Rohfussboden
Beitragvon ac dc master » Do 5. Feb 2015, 00:15
also jetzt wird ein schuh vom ganzen. ihr installiert die Leitungen in der wand außerhalb der inst.zone ( wandinst. ) in fußbodennähe.
kleinkariert: er hat recht. allerdings würd ich euch vor zwei lösungen stellen wollen. zum einen nimmt ihr die inst. auf dem rohfußboden an oder ihr legt die Leitungen in der vorgesehenden inst.zone in die wand. streng genommen !
verstehe: ihr installiert so, das man mit wenig aufwand eine anständige Wegstrecke inst. ohne groß irgendeine inst.zone zu erwägen. also runter von der schalterdose bis zum fußboden und dann an der wand ( im dämmmaterial vom Estrich ) zur Steckdose oder zum schalter. weil man nur schlitz nach unten braucht.
prüfer: scheint ein armer mensch zu sein. versucht durch seine Person und mit seiner art druck aus zu üben um andere madig zu machen weil er selbst zu hause nix bringt. ich würd ihn mal fragen was genau und wo es steh. zum anderen würde ich ihm klat sagen das DIN und VDE nur Richtlinien sind und keine Gesetze bzw. Vorschriften sind. oder ist er für den zähler einbau zuständig ? auch wenn, nach dem zähler ist für den VNB alles im nichts.
kleinkariert: er hat recht. allerdings würd ich euch vor zwei lösungen stellen wollen. zum einen nimmt ihr die inst. auf dem rohfußboden an oder ihr legt die Leitungen in der vorgesehenden inst.zone in die wand. streng genommen !
verstehe: ihr installiert so, das man mit wenig aufwand eine anständige Wegstrecke inst. ohne groß irgendeine inst.zone zu erwägen. also runter von der schalterdose bis zum fußboden und dann an der wand ( im dämmmaterial vom Estrich ) zur Steckdose oder zum schalter. weil man nur schlitz nach unten braucht.
prüfer: scheint ein armer mensch zu sein. versucht durch seine Person und mit seiner art druck aus zu üben um andere madig zu machen weil er selbst zu hause nix bringt. ich würd ihn mal fragen was genau und wo es steh. zum anderen würde ich ihm klat sagen das DIN und VDE nur Richtlinien sind und keine Gesetze bzw. Vorschriften sind. oder ist er für den zähler einbau zuständig ? auch wenn, nach dem zähler ist für den VNB alles im nichts.
-
- In Testphase
- Beiträge: 4
- Registriert: Do 29. Jan 2015, 07:53
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 98553
Re: Leitung über dem Rohfussboden
Beitragvon masterstrom » Do 5. Feb 2015, 07:36
Danke für Eure Mühen, ich glaube der Prüfer wird (leider) damit durchkommen.
Gruß ETM Marko
Gruß ETM Marko
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
Anzeige -ID10-