Hallo zusammen,
ich bin mir nicht so ganz sicher ob das so nach VDE korrekt ist. Kunde hat einen Zuleitung von Trafostation (Vorsicherung) 150mm² und geht direkt auf einen Hauptschalter in einer anderen Maschine, nach diesem Hauptschalter ist der Querschnitt 95mm². Ist dies so erlaubt??
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Normen und Vorschriften
-
- Aktuelle Zeit: Mi 15. Mai 2024, 05:14
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Querschnittsverringerung
Themen und Informationen zur DIN-VDE, TAB, NAV, und DGUV Vorschrift 3 (BGVA3)
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
6 Beiträge
• Seite 1 von 1
-
- Frischling
- Beiträge: 6
- Registriert: Di 15. Sep 2015, 15:18
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 63741
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Hülsenpresser
- Beiträge: 326
- Registriert: Fr 19. Feb 2010, 09:20
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 134 Mal
Re: Querschnittsverringerung
Beitragvon berner25 » Di 15. Sep 2015, 22:05
Ich vermute mal, dass die Trafostation dem Kunde gehört?
Wie hoch ist die Absicherung in der Station?
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
Wie hoch ist die Absicherung in der Station?
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
MfG
Berner25
Berner25
-
- Frischling
- Beiträge: 6
- Registriert: Di 15. Sep 2015, 15:18
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 63741
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Querschnittsverringerung
Beitragvon tester » Mi 16. Sep 2015, 07:22
Konnte der Betreiber nicht sagen, er vermutet 200 bzw 250A
-
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 148
- Registriert: Do 18. Jun 2015, 19:34
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: Querschnittsverringerung
Beitragvon Joh89 » Mi 16. Sep 2015, 09:14
Hi,
abhängig von der vorgeschalteten Sicherung ergibt sich der maximal zulässige Querschnitt.
Wenn das Kabel auf der Wand verlegt ist (Verlegeart C) wäre für 95qmm z.B. eine Vorsicherung von maximal 200A zulässig. Größere Querschnitte als 95qmm sind dann natürlich auch möglich!
Querschnittsverringerungen sind also so lange möglich, wie das Kabel noch durch die vorgeschaltete Sicherung geschützt ist.
Grüße
Joh
abhängig von der vorgeschalteten Sicherung ergibt sich der maximal zulässige Querschnitt.
Wenn das Kabel auf der Wand verlegt ist (Verlegeart C) wäre für 95qmm z.B. eine Vorsicherung von maximal 200A zulässig. Größere Querschnitte als 95qmm sind dann natürlich auch möglich!
Querschnittsverringerungen sind also so lange möglich, wie das Kabel noch durch die vorgeschaltete Sicherung geschützt ist.
Grüße
Joh
-
- Kabelbinder Knipser
- Beiträge: 152
- Registriert: Fr 24. Feb 2012, 23:25
- Elektromeister: nein
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Querschnittsverringerung
Beitragvon ac dc master » Do 17. Sep 2015, 00:03
ist doch wohl logisch, das man eine Absicherung für das kabel / Leitung macht.
und gerade wenn ein trafo in der nähe steht. und selbst wenn der nicht da ist, werden Leitungen immer abgesichert.
und gerade wenn ein trafo in der nähe steht. und selbst wenn der nicht da ist, werden Leitungen immer abgesichert.
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 99
- Registriert: Mo 14. Jan 2013, 07:21
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Bayern
- Postleitzahl: 87490
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Querschnittsverringerung
Beitragvon ich-bins » Do 17. Sep 2015, 19:11
tester hat geschrieben:Hallo zusammen,
ich bin mir nicht so ganz sicher ob das so nach VDE korrekt ist. Kunde hat einen Zuleitung von Trafostation (Vorsicherung) 150mm²
Da dürfte wohl zwischen Trafo und Maschine die NSHV sein, ja die Verkleinerung ist erlaubt, kommt halt auf die dortige Sicherung an, bei einem NSX mit micrologic Auslöser lässt sich alles anpassen.
6 Beiträge
• Seite 1 von 1
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Normen und Vorschriften“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Anzeige -ID10-