Wir sollen eine Aussage zu einem Kabelquerschnitt treffen:
Kabellänge: ca. 39 m bis 50 m
Drehstromanschluss (3x 400V, 50Hz)
cos phi = 0,95
Nennstrom : 194 A
Verlegartart : auf Kabelpritsche, Mehraderleitung
Häufung : unbekannt
Kupferleitung
Wir würden gerne 5 x 120 mm² verlegen. Kann man dies so realisieren?
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Normen und Vorschriften
-
- Aktuelle Zeit: Sa 4. Mai 2024, 10:23
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Kabelquerschnitt bestimmen
Themen und Informationen zur DIN-VDE, TAB, NAV, und DGUV Vorschrift 3 (BGVA3)
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
6 Beiträge
• Seite 1 von 1
-
- Frischling
- Beiträge: 6
- Registriert: Di 15. Sep 2015, 15:18
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 63741
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 148
- Registriert: Do 18. Jun 2015, 19:34
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: Kabelquerschnitt bestimmen
Beitragvon Joh89 » Di 29. Sep 2015, 18:17
Hi tester,
hab das gerade mal auf die Schnelle mit meiner App nachgerechnet.
120qmm ist i.O.
Funktioniert bis zu einer Häufung von 6 Kabeln.
Bei einer Häufung von 2 Kabeln ginge sogar 95qmm!
Habe den Leitungsplaner-Projektbericht mit der kompletten Auslegung als Anhang beigefügt.
Grüße
Joh
hab das gerade mal auf die Schnelle mit meiner App nachgerechnet.
120qmm ist i.O.
Funktioniert bis zu einer Häufung von 6 Kabeln.
Bei einer Häufung von 2 Kabeln ginge sogar 95qmm!
Habe den Leitungsplaner-Projektbericht mit der kompletten Auslegung als Anhang beigefügt.
Grüße
Joh
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
-
- Frischling
- Beiträge: 6
- Registriert: Di 15. Sep 2015, 15:18
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 63741
- Hat sich bedankt: 1 Mal
-
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 148
- Registriert: Do 18. Jun 2015, 19:34
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: Kabelquerschnitt bestimmen
Beitragvon Joh89 » Do 1. Okt 2015, 19:27
Hi tester,
die App heisst Leitungsplaner.
Habe den Tipp vor einigen Monaten von einem Abnehmer bekommen.
Seit dem legen wir in unserer Firma nur noch damit die Leitungen aus.
Grüße
Joh
die App heisst Leitungsplaner.
Habe den Tipp vor einigen Monaten von einem Abnehmer bekommen.
Seit dem legen wir in unserer Firma nur noch damit die Leitungen aus.
Grüße
Joh
-
- Hülsenpresser
- Beiträge: 326
- Registriert: Fr 19. Feb 2010, 09:20
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 134 Mal
Re: Kabelquerschnitt bestimmen
Beitragvon berner25 » Fr 2. Okt 2015, 08:38
Die Leitungsplaner App sieht gut und nützlich aus. Leider gibt es die App aber nur für IOS Geräte
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
MfG
Berner25
Berner25
-
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 148
- Registriert: Do 18. Jun 2015, 19:34
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: Kabelquerschnitt bestimmen
Beitragvon Joh89 » Fr 2. Okt 2015, 09:47
Ja, stimmt gibt es nur für iOS.
Cool ist, dass alle Auslegungen und Berechnungen nachvollziehbar im Projektbericht erklärt werden, mit Hinweis auf die zutreffenden VDE oder DIN mit Abschnitt-Nr.
Den Projektbericht kann man speichern oder ausdrucken.
Wir heften die Projektberichte zu unseren Auftragsunterlagen, ist nützlich wenn man später noch mal was nachschauen muss!
Grüße
Joh
Cool ist, dass alle Auslegungen und Berechnungen nachvollziehbar im Projektbericht erklärt werden, mit Hinweis auf die zutreffenden VDE oder DIN mit Abschnitt-Nr.
Den Projektbericht kann man speichern oder ausdrucken.
Wir heften die Projektberichte zu unseren Auftragsunterlagen, ist nützlich wenn man später noch mal was nachschauen muss!
Grüße
Joh
6 Beiträge
• Seite 1 von 1
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Normen und Vorschriften“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] und 3 Gäste
Anzeige -ID10-