Hallo ich hab gerade ein knoten im gehirn und zwar ich messe 220 V an einem FI zwischen L1 FI eingang und Neutralleiter ABER AN DER ABGANGSSEITE DES FI . FI ist ausgeschalten alle LS auch ...
das bedeutet für mich im Umkehrschluss er zieht sich ein Potential über die Verbraucher ?
Im ausgeschaltenen Zustand hat der Neutralleiteranschluss ja am FI ja kein Durchgang .
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation
-
- Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 00:28
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Spannung zwischen L1 und N aber
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
10 Beiträge
• Seite 1 von 1
-
- Frischling
- Beiträge: 8
- Registriert: Mo 8. Feb 2016, 09:45
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 148
- Registriert: Do 18. Jun 2015, 19:34
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: Spannung zwischen L1 und N aber
Beitragvon Joh89 » Fr 8. Apr 2016, 13:38
Hi Micha2016,
genau, im abgeschalteten Zustand liegt auch kein Neutralleiterpotential auf der N-Abgangsklemme. Das hört sich ja ganz so an, als hätte einer der angeschlossenen Verbraucher einen "fremden" Neutralleiteranschluss, oder es liegt eine Verbindung zwischen dem Neutralleiter und einem Schutzleiter vor. Fliegt denn der FI nach dem Einschalten wieder raus?
Grüße
Joh
genau, im abgeschalteten Zustand liegt auch kein Neutralleiterpotential auf der N-Abgangsklemme. Das hört sich ja ganz so an, als hätte einer der angeschlossenen Verbraucher einen "fremden" Neutralleiteranschluss, oder es liegt eine Verbindung zwischen dem Neutralleiter und einem Schutzleiter vor. Fliegt denn der FI nach dem Einschalten wieder raus?
Grüße
Joh
-
- Frischling
- Beiträge: 8
- Registriert: Mo 8. Feb 2016, 09:45
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Spannung zwischen L1 und N aber
Beitragvon Micha2016 » Fr 8. Apr 2016, 19:19
nein FI bleibt drin wenn ich einschalte . dann kommt noch dazu das ich ca 100 MegaOhm iso hab.deswegen sehr eigenartig ... das ist aber schon bei 2 verteilungen . unabhängig . kann jeder auch selber mal nachmessen .
-
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 148
- Registriert: Do 18. Jun 2015, 19:34
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: Spannung zwischen L1 und N aber
Beitragvon Joh89 » Sa 9. Apr 2016, 08:49
Wenn du zwischen
N-Abgang und PE,
N-Abgang und Schutzpotentialausgleich
und
N-Abgang und dem "allgemeinen" N
einen Isowiderstand von 100Meg gemessen hast,
und eine Durchgangsprüfung an den N-Klemmen der beiden FIs im ausgeschalteten Zustand auch nichts ergeben hat, haben wir es hier scheinbar mit Magie zu tun. Vielleicht hat jemand anderes noch eine Idee?
Grüße
Joh
N-Abgang und PE,
N-Abgang und Schutzpotentialausgleich
und
N-Abgang und dem "allgemeinen" N
einen Isowiderstand von 100Meg gemessen hast,
und eine Durchgangsprüfung an den N-Klemmen der beiden FIs im ausgeschalteten Zustand auch nichts ergeben hat, haben wir es hier scheinbar mit Magie zu tun. Vielleicht hat jemand anderes noch eine Idee?
Grüße
Joh
-
- Laie
- Beiträge: 21
- Registriert: Mo 18. Jun 2012, 13:22
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Schleswig-Holstein
- Postleitzahl: 24109
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Spannung zwischen L1 und N aber
Beitragvon Nordmän » Mo 11. Apr 2016, 13:15
Ich schätze Entstörkondensator/Netzfilter.
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 96
- Registriert: So 20. Jul 2014, 16:40
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 26349
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Spannung zwischen L1 und N aber
Beitragvon Knöpfchen » Mo 11. Apr 2016, 18:25
Was für ein Meßgerät wurde verwendet ,Vielfach und hochohmig?
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
-
- Frischling
- Beiträge: 8
- Registriert: Mo 8. Feb 2016, 09:45
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Spannung zwischen L1 und N aber
Beitragvon Micha2016 » Mo 11. Apr 2016, 18:29
na für iso den fluke installationstester und die spannung mit einem lastprüfer.
-
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 148
- Registriert: Do 18. Jun 2015, 19:34
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: Spannung zwischen L1 und N aber
Beitragvon Joh89 » Sa 16. Apr 2016, 17:22
Hey Micha,
konntest du schon nachvollziehen wo die Spannung herkommt?
Grüße
Joh
konntest du schon nachvollziehen wo die Spannung herkommt?
Grüße
Joh
-
- Frischling
- Beiträge: 8
- Registriert: Mo 8. Feb 2016, 09:45
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Spannung zwischen L1 und N aber
Beitragvon Micha2016 » Di 24. Mai 2016, 20:33
Nein ich muss gerade meine Meisterarbeit verteitigen und habe leider noch nicht Zeit gehabt mir darüber den kopf zu zerbrechen .
Ich bleibe dran versprochen
Ich bleibe dran versprochen
-
- Frischling
- Beiträge: 6
- Registriert: Sa 20. Dez 2014, 09:46
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Spannung zwischen L1 und N aber
Beitragvon Merlin » Sa 28. Mai 2016, 19:45
Und der Knoten löst sich evtl., wenn man mal einzeln die Nullleiter abklemmt und den Fehler im betroffenen Stromkreis verfolgt. Theoretisch müsste auch bei Last auf dem Betroffenen Stromkreis der FI fallen oder sehe ich das falsch?!
10 Beiträge
• Seite 1 von 1
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste
Anzeige -ID10-