Ich denke über Blitzschutz in meiner Hausinstallation nach und habe noch ein paar Verständnisfragen.
TN-C System, 4-adrig in den HAK, dort wird die lokale Erdung an den PEN vom Netzbetreiber zugeführt.
Weiter 4-Adrig in den Zählerkasten, der direkt daneben ist und dort auf die Schienen. Auf den Schienen wird nur N benutzt, nicht aber PE, also sowohl N als auch PE gehen von der N-Schiene ab.
Auf die Stromschienen soll jetzt der SPD dran. Wenn ich einen SPD von Hager nehme, brauche ich dann einen SPA700Z oder 701Z? der 700Z ist für TN-C, der 701Z für TNS, aber nun ist ja genau auf den Stromschienen der Auftrennpunkt zwischen TN-C und TN-S.
Welchen braucht man da und müsste man dann die N-Schiene mit der PE-Schiene brücken?
Keine Sorge, ich mach's nicht selbst (bin kein Elektriker), aber ich will's verstehen.
Danke!
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
-
- Aktuelle Zeit: Mo 13. Mai 2024, 11:34
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Blitzschutz Hausinstallation
Anschluss, Funktion und Aufbau von Blitzschutz- und Erdungs-Anlagen
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
2 Beiträge
• Seite 1 von 1
-
- In Testphase
- Beiträge: 1
- Registriert: Fr 30. Jul 2021, 07:58
- Elektromeister: nein
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 96
- Registriert: So 20. Jul 2014, 16:40
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 26349
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Blitzschutz Hausinstallation
Beitragvon Knöpfchen » Di 29. Mär 2022, 20:29
TNC—S , ab HK ,also 5 adrig vom Hak ab in den Zählerschrank.
Vom Überspannungsschutz zur HES Schiene .Min 16Quadraht.
Edith hat noch was:
Auch wenn das schon bissel alt ist ist das Thema nach wie vor aktuell.
Vom Überspannungsschutz zur HES Schiene .Min 16Quadraht.
Edith hat noch was:
Auch wenn das schon bissel alt ist ist das Thema nach wie vor aktuell.
2 Beiträge
• Seite 1 von 1
Anzeige -ID12-
Zurück zu „EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
Anzeige -ID10-