Servus
ich frage mal locker in die Runde wie Eure Erfahrungen bei der Vergütung zusätzlicher Verantwortung,
speziell bei der Vergütung einer VEFK ist.
Ja die Anlagengröße und das Arbeitsvolumen spielt eine Rolle - ich würde als Beispiel mal ein
Mittelständisches Werk annehmen mit folgenden Daten:
- 20 MW Anschlussleistung
- 30 Trafostationen für 30kV und 10kV Anlagen
- 5 Schaltanlagen für 30kV / 10kV auf
- 30 Mittelspannungsschalter
- 60 Niederspannungsschalter
- 3 Elektrowerkstätten (insgesamt 25 Mitarbeiter)
- 500 Mitarbeiter im Gesamten Betrieb
- 8 Produktionsanlagen (je 2 MW Leistung)
- 10 Verarbeitungsanlagen ( Summe 4 MW)
- ca. 2500 el. Antriebe ( von 10kV Direktantrieb über 600kW Motore zu kleinen Servos alles dabei)
Um hier ein Preisschild für eine, zwei oder drei VEFK´s dran zu hängen fehlt mir die Erfahrung.
Habt Ihr Beispiele aus der Praxis wie so eine Masse an Verantwortung vergütet werden kann ?
Ich danke schon mal für konstruktive Beiträge.
--> VEFK <-- wie hoch wird die zusätzliche Verantwortung vergütet ?
Moderator: elektromeister
-
- In Testphase
- Beiträge: 1
- Registriert: Di 21. Jul 2020, 14:47
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 85540
- Wurde gedankt: 1 Mal
Re: --> VEFK <-- wie hoch wird die zusätzliche Verantwortung vergütet ?
Ich bin seit 4 Jahren bei einem Rechenzentrumskonzern angestellt, und habe die letzten 3 Jahre davon auch die Position übernommen.
Monetäre Wertschätzung gab es nicht.
Hab es für die Vita dann trotzdem übernommen.
Auch 14 GEAFOL 20kV Trafos redundant von 2 umspanbwerken eingespeist. 4 x NSHV mit 360 Leistungsschaltern zw. 1000 und 5000A.
USV Kann 10 Minuten 20MW und danach wackeln wenn nötig 10 Stück 2,5 MVA NEAs von SAB in die Flächen. Die sind dann ja auch dein in deiner Verantwortung.
Nach Gesprächen mit DC Experts Elektro , quasi unsere oberste Fachinstanz für alle deutschen Standorte und Gebäude wird das draussen in der Regel mit 200 bis 400€ vergütet. Ist ein Team aus Meistern, Technikern und Ingenieuren und übernehmen das nebenbei für andere mittelständische Unternehmen. Da nehmen die für monatliche Begehung, Kontrollen und Unterschriften plus jährliche Unterweisung EFK wohl so 20000€.
Bei der Verantwortung für Anlage eines Betriebs schon angemessen.
Wird man dir als Angestellten vermutlich nicht zahlen, aber die Kosten für nen Externen kann man ja mal erwähnen... für den Oha-Moment
Ich hab meine Benennung Anfang des Jahres wieder aufheben lassen.
Monetäre Wertschätzung gab es nicht.
Hab es für die Vita dann trotzdem übernommen.
Auch 14 GEAFOL 20kV Trafos redundant von 2 umspanbwerken eingespeist. 4 x NSHV mit 360 Leistungsschaltern zw. 1000 und 5000A.
USV Kann 10 Minuten 20MW und danach wackeln wenn nötig 10 Stück 2,5 MVA NEAs von SAB in die Flächen. Die sind dann ja auch dein in deiner Verantwortung.
Nach Gesprächen mit DC Experts Elektro , quasi unsere oberste Fachinstanz für alle deutschen Standorte und Gebäude wird das draussen in der Regel mit 200 bis 400€ vergütet. Ist ein Team aus Meistern, Technikern und Ingenieuren und übernehmen das nebenbei für andere mittelständische Unternehmen. Da nehmen die für monatliche Begehung, Kontrollen und Unterschriften plus jährliche Unterweisung EFK wohl so 20000€.
Bei der Verantwortung für Anlage eines Betriebs schon angemessen.
Wird man dir als Angestellten vermutlich nicht zahlen, aber die Kosten für nen Externen kann man ja mal erwähnen... für den Oha-Moment

Ich hab meine Benennung Anfang des Jahres wieder aufheben lassen.