FI/RCD Prüfung

Alles über die Unfallverhütungsvorschriften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel (Ehemals BGV A3).
z.B. „Wie erfüllst du die DGUV Vorschrift 3 in der Praxis?“

Moderatoren: elektromeister, Moderatoren

Antworten
Duderich
In Testphase
In Testphase
Beiträge: 2
Registriert: Mi 18. Jul 2012, 11:02
Elektromeister: nein

FI/RCD Prüfung

Beitrag von Duderich »

Hallo,
ich wurde von meiner Firma letztens zu einer Schulung bei Gossen geschickt um jetzt die E-Prüfung durchzuführen. Bis jetzt war auch alles soweit vrständlich aber nun bin ich an einen Punkt gelangt wo ich nicht mehr weiter weiß, ich hoffe ihr könnt mir helfen.

Es geht um die FI/RCD Prüfung an Verteilern wie z. B. dem Work WPD 323. In wiefern muss der FI getestet werden? Meine Firma hat mir dafür extra ein gesondertes Testgerät bschafft, da es mit dem Secutest SII ja nicht geht. Und zwar einen PROFITEST 2. Dieser speichert aber keine Daten, wie muss ich die Prüfergebnisse also festhalten? (Beim Secutest SII übertrage ich die Daten in EasyJob...)

Schon mal vielen Dank für die Antworten.
Anzeige
toka
Schlitzklopfer
Schlitzklopfer
Beiträge: 76
Registriert: Sa 5. Jun 2010, 09:17
Elektromeister: ja
Bundesland: Sachsen
Postleitzahl: 02991
Wohnort: Lauta

Re: FI/RCD Prüfung

Beitrag von toka »

Da bleibt wohl nur die manuelle Erfassung der Messergebnisse.
Ich betreibe keine Rechtsauskunft. Beiträge von mir sind nur als Anstoss für eigene Recherchen gedacht.
kurzschluss

Re: FI/RCD Prüfung

Beitrag von kurzschluss »

Du nimmst z.B diese Vorlage
http://www.elektrofachkraft.de/fachwissen/vorlagen/prufprotokoll-und-ubergabebericht/

Füllst sie aus am PC und speicherst sie als PDF ( z.B mit PDF Creator usw. )
Somit kann man dies net mehr nachträglich ändern und du hast es Digital.
Ich weiß nu net ob man im Easyjob Files verlinken kann, so könntest du es da mit einpflegen

Mfg
Duderich
In Testphase
In Testphase
Beiträge: 2
Registriert: Mi 18. Jul 2012, 11:02
Elektromeister: nein

Re: FI/RCD Prüfung

Beitrag von Duderich »

Okay, danke schon mal für die Antworten.

Was mir auch noch nicht ganz klar ist ist was genau festgehalten werden muss. Nur die Zeit bis zum Auslösen der FIs oder gibt es auch noch anderes?
kurzschluss

Re: FI/RCD Prüfung

Beitrag von kurzschluss »

http://www.gossenmetrawatt.com/resources/marcom/merkbuch/2011_merkbuch1_14.pdf
( Für ortsfeste Anlagen und Maschinen )

http://www.gossenmetrawatt.com/resources/marcom/merkbuch/2011_merkbuch2_14.pdf
( Für Geräte usw. )

In den beiden Büchlein findest du so ziemlich alles was wichtig ist zum Thema Messen.
Zum Thema Doku, Rechtssicherheit und wer überhaupt messen darf findest du u.a. auch hier
http://www.elektrofachkraft.de/fachwissen/fachartikel/prufung/ubersicht/article_summary_view?b_start:int=0&-C=

Mfg