SKII-Anschlussleitung Isolationsmessung

Alles über die Unfallverhütungsvorschriften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel (Ehemals BGV A3).
z.B. „Wie erfüllst du die DGUV Vorschrift 3 in der Praxis?“

Moderatoren: elektromeister, Moderatoren

Antworten
DTempel
In Testphase
In Testphase
Beiträge: 3
Registriert: Di 27. Okt 2015, 14:08
Elektromeister: ja
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Postleitzahl: 50226

SKII-Anschlussleitung Isolationsmessung

Beitrag von DTempel »

Guten Tag,

Wir benutzen das SecuTest Pro als Geräteprüfgerät. Wir hatten letzte Woche die Frage, wie wir rechtssicher eine Isoprüfung mit unserem Gerätetester an einer Anschlussleitung mit Eurostecker durchführen können. Im Messgerät wird die Isoprüfung bisher nur mit LN (also kurzgeschlossen) gg. PE/Sonde angeboten. Hat da jemand schon mal was geschafft?

Mit freundlichem Gruß
Daniel
Anzeige
Benutzeravatar
felixthecat
Schlitzklopfer
Schlitzklopfer
Beiträge: 58
Registriert: Di 28. Jul 2009, 08:39
Hat gedankt: 5 Mal
Wurde gedankt: 3 Mal

Re: SKII-Anschlussleitung Isolationsmessung

Beitrag von felixthecat »

Hallo Daniel,

bei schutzisolierten SKII Geräten, ohne berührbare leitende Teile, ist keine Messung erforderlich.

Bei schutzisolierten SKII Geräten, mit berührbare leitende Teile (Schrauben, Abdeckungen, usw.), sind der Isolationswiderstand und der Berührungsstrom zu messen.
MfG Felixthecat
DTempel
In Testphase
In Testphase
Beiträge: 3
Registriert: Di 27. Okt 2015, 14:08
Elektromeister: ja
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Postleitzahl: 50226

Re: SKII-Anschlussleitung Isolationsmessung

Beitrag von DTempel »

Danke felix für deine Antwort,

Ich glaube aber das ich mich etwas missverständlich ausgedrückt habe.
Mir geht es in diesem Fall nur um die Anschlussleitung, welche theoretisch ja von Gerät zu Gerät wandern kann.
Benutzeravatar
felixthecat
Schlitzklopfer
Schlitzklopfer
Beiträge: 58
Registriert: Di 28. Jul 2009, 08:39
Hat gedankt: 5 Mal
Wurde gedankt: 3 Mal

Re: SKII-Anschlussleitung Isolationsmessung

Beitrag von felixthecat »

:oops: sorry da hab ich dein Text falsch verstanden.
Das Anschlusskabel wird wie eine Verlängerungsleitung gemessen.
Da bei der Anschlussleitung mit Eurostecker kein PE vorhanden ist, wird nur die ISO Messung durchgeführt.
Wieso fragst du wegen einer rechtssicheren Messung? Hattest du damit Probleme?
MfG Felixthecat
DTempel
In Testphase
In Testphase
Beiträge: 3
Registriert: Di 27. Okt 2015, 14:08
Elektromeister: ja
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Postleitzahl: 50226

Re: SKII-Anschlussleitung Isolationsmessung

Beitrag von DTempel »

Nein, Probleme hatten wir nicht. Nur eine interne Diskussion. Mit dem Secutest Pro gestaltet sich die Isomessung für diese Art von Leitungen aber relativ aufwendig, weil ich bei Sonden verwenden müsste. Da das Secutest ja L und N kurzschließt ist die Standard-Isomessung vom Gerät ja hinfällig.
fewu
In Testphase
In Testphase
Beiträge: 1
Registriert: Do 15. Apr 2021, 11:47
Elektromeister: nein
Postleitzahl: 01109

Re: SKII-Anschlussleitung Isolationsmessung

Beitrag von fewu »

Hallo, wir haben nun auch ein Secutest Pro.

Wie messt ihr die Euronetzkabel? Nur per RISO P1-P2 oder habt ihr da ein Messprogramm ( A1 - A9 ).

L/N direkt kann das Gerät ja nicht.

Gruß Felix