Lose Klemmen in der verteilung

Erfahre alles zu den wichtigsten DIN-VDE-Normen für Elektriker und Elektromeister: Grundlagen, Anwendung und praktische Tipps für sichere Elektroinstallationen

Moderatoren: elektromeister, Moderatoren

Antworten
Saaschaa
In Testphase
In Testphase
Beiträge: 1
Registriert: Sa 12. Feb 2022, 12:52
Elektromeister: ja

Lose Klemmen in der verteilung

Beitrag von Saaschaa »

Meine Frage wäre ein Thema wo sich in Foren viele Meinungen spalten.

Die VDE 0100 520 sagt das alle Verbindungen zur Besichtigung, Prüfung und Wartung zugänglich sein müssen.
Desweiteren soll ein Stromkreis ja jederzeit ersichtlich sein.

Meine Frage wäre was mit losen klemmen in Verteilern ist, ich finde da jetzt kein konkretes Verbot was aussagt das eine Lose wagoklemme im Verteiler verboten wäre solange sie die oben genannten kriterien erfüllt.
Wenn es sich z.B. nur um eine einzige handelt ist der stromKreis ja immernoch frei ersichtlich.

Weiß da jemand genaueres zu?
(natürlich sollte man nie eine Lose Klemme benutzen mir geht es lediglich darum das die VDE dort bisschen schwammig ist oder ich etwas nicht gefunden habe was dagegen spricht wenn die Kriterien erfüllt sind)
Anzeige
vasili
In Testphase
In Testphase
Beiträge: 1
Registriert: Sa 25. Sep 2021, 17:28
Elektromeister: nein
Postleitzahl: 42579
Wurde gedankt: 1 Mal

Re: Lose Klemmen in der verteilung

Beitrag von vasili »

Hallo,
aus Erfahrung mit vielen Sachverständigen, Ja es ist verboten die Wagos lose in der Verteilung zu verwenden, aber wenn man die Wagohalter für Hutschiene nimmt und die so befestigt, ist wieder alles OK.