Eine Zuleitung mit 35qmm ist mit 100A vorgesichert. Diese geht in ein Hauptschalter.
Von da aus gehen zwei 16qmm ab zu 2 Maschinen. Der Querschnitt reicht auch für die Leistungsaufnahme der Maschinen.
Wie soll man das handhaben
Kleine UV setzen und zwei 16qmm Ableitungen mit 63 seperat absichern?
Lg
Vorsichering und Querschnitte
Moderatoren: elektromeister, Moderatoren
Anzeige
-
ml2199
- In Testphase

- Beiträge: 2
- Registriert: Mo 7. Mär 2022, 09:06
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 14199
- Wurde gedankt: 1 Mal
Re: Vorsichering und Querschnitte
Hey,
ich persönlich würde aufjedenfall die UV setzt.
Alleine aus dem Grund um die Ausfallsicherheit der Anlage zu vergößern.
Außerdem wirst du je nach Verlegeart/Verlegematerial Probleme mit der Strombelastbarkeit nach DIN-VDE 0298-4 bekommen.
LG
ich persönlich würde aufjedenfall die UV setzt.
Alleine aus dem Grund um die Ausfallsicherheit der Anlage zu vergößern.
Außerdem wirst du je nach Verlegeart/Verlegematerial Probleme mit der Strombelastbarkeit nach DIN-VDE 0298-4 bekommen.