Hallo zusammen,
ich habe mich angemeldet, weil mir eine in unserem Haus durchgeführte Installation recht merkwürdig vorkommt. Wir haben kürzlich unseren Internet-Anschluss über Koax-Kabel von Unitymedia bekommen. Der Monteur (Subunternehmer) hat im Keller neben dem Zählerschrank die Montageplatte mit den vormonierten Gerätschaften an die Wand gedübelt und dann nach der Position der Potentialausgleichsschiene gefragt. Da ich nicht wußte, wo die in unserem Haus (Schwiegervaters Haus) ist, hat der Monteur neben der Unitymedia-Montageplatte eine neue Pot.-Ausgleichsschiene montiert, von dort den PE zur Montageplatte und unter Entfernung der Plombe (!) in den Hausanschlusskasten geführt. Auf meine Frage, ob er das dürfe und die Installation so den "Regeln der Kunst" entspricht, meine er das die schon so passen würde. Er hat dann die mit der Zange aufgedrückte Plombe am HAK wieder notdürftig zugequetscht
und hat sich verkrümmelt. Die POT-Schiene habe ich mittlerweile entdeckt.
1. Darf er am HAK einfach die Plombe entfernen und dieses öffnen? Eher nicht, oder?
2. Wenn die Montageplatte von Unitymedia jetzt direkt über einen separaten PE am N des HAK hängt, kann ich doch unter Umständen
unterschiedliche Potentiale auf den PE's der einzelnen Geräte im Haus bekommen?
3. Besteht bei so etwas in bestimmten Situationen Gefahr für die Bewohner?
4. Soll ich diese "mutmaßlich" nicht ordnungsgemäße Installation dem Energieversorger melden?
Ich hatte Anfang der 80er Fernmeldehandwerker gelernt und da war auch ein 3-Monats-Block Elektroinstallation dabei, aber das ist eben
über 30 Jahre her und es wurde natürlich nur ein Bruchteil des Fachwissens einer Elektrofachkraft vermittelt.
Vorab vielen Dank.
Gruß Arno Fink
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 05:16
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Anschluss PE bei Installation Unitymedia Internetanschluss
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 96
- Registriert: So 20. Jul 2014, 16:40
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 26349
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Anschluss PE bei Installation Unitymedia Internetanschluss
Beitragvon Knöpfchen » Sa 21. Apr 2018, 15:14
Ob der Monteur eine Berechtigung hat ,läßt sich so nicht beurteilen.
Vermutlich nicht ,ansonsten würde er es dem Versorger mit einem Antag auf neu verplomben schriftlich melden.Im Hak des Versorgers ist normal der PEN ,dieser wird hier nach Vorschrift in PE und N aufgeteilt .Ob es bei dir so ist läßt sich von hier nur mit einer Glaskugel beurteilen.Auch kennen wir die Netzform bei dir nicht.Mit den 2 Potischienen hast du in der Tat auch 2 unterschiedliche Potentiale,das ist nicht OK.Ob die wiedergefundene Potischiene mit den Anschlüßen noch tauglich ist möchte ich auch in Frage stellen.
Fazit: laß einen E-Monteur kommen der sich der Sache annimmt.
Vermutlich nicht ,ansonsten würde er es dem Versorger mit einem Antag auf neu verplomben schriftlich melden.Im Hak des Versorgers ist normal der PEN ,dieser wird hier nach Vorschrift in PE und N aufgeteilt .Ob es bei dir so ist läßt sich von hier nur mit einer Glaskugel beurteilen.Auch kennen wir die Netzform bei dir nicht.Mit den 2 Potischienen hast du in der Tat auch 2 unterschiedliche Potentiale,das ist nicht OK.Ob die wiedergefundene Potischiene mit den Anschlüßen noch tauglich ist möchte ich auch in Frage stellen.
Fazit: laß einen E-Monteur kommen der sich der Sache annimmt.
Re: Anschluss PE bei Installation Unitymedia Internetanschluss
Beitragvon Laboriosa » Fr 27. Apr 2018, 22:13
Hallo,
ruf lieber bei dem Energieversorger an und teile denen mit
das der Unitymedia Techniker die Plombe entfernt und
nicht wieder ordnungsgemäß plombiert hat.
Es kann dir ansonsten unterstellt werden das du die Plombe
entfernt hast um ungezählten Strom abzunehmen und das
kann für dich teuer werden.
Sollte der Monteur von einer im Installateurverzeichnis
eingetragenen Firma sein, werden die eine erneute Plombierung
beantragt haben und das wird dir der Ernergieversorger dann
mitteilen. Wenn nicht, werden die sich dann schon mit
Unitymedia auseinandersetzen.
Gruß
Laboriosa
ruf lieber bei dem Energieversorger an und teile denen mit
das der Unitymedia Techniker die Plombe entfernt und
nicht wieder ordnungsgemäß plombiert hat.
Es kann dir ansonsten unterstellt werden das du die Plombe
entfernt hast um ungezählten Strom abzunehmen und das
kann für dich teuer werden.
Sollte der Monteur von einer im Installateurverzeichnis
eingetragenen Firma sein, werden die eine erneute Plombierung
beantragt haben und das wird dir der Ernergieversorger dann
mitteilen. Wenn nicht, werden die sich dann schon mit
Unitymedia auseinandersetzen.
Gruß
Laboriosa
-
- Hülsenpresser
- Beiträge: 325
- Registriert: Fr 19. Feb 2010, 09:20
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 134 Mal
Re: Anschluss PE bei Installation Unitymedia Internetanschluss
Beitragvon berner25 » So 6. Mai 2018, 12:42
Ich habe so eine ähnliche Arbeit eines Unitymedia Monteurs auch schon mal gesehen. Mir scheint, als klemmen die ihr Draht für Ihren Potentialausgleich am nächstmöglichen Anschlusspunkt zu Ihrer Montageplatte an. Hauptsache die Arbeit ist erledigt. Der Anruf bei deinem Netzbetreiber bzgl. der Entfernung der Plombe, würde ich dir auch empfehlen.
MfG
Berner25
Berner25
-
- Frischling
- Beiträge: 18
- Registriert: So 1. Okt 2017, 13:36
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 59590
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Anschluss PE bei Installation Unitymedia Internetanschluss
Beitragvon Siggi S » So 6. Mai 2018, 19:34
Alle Erdungsleitungen sind zwingend an HES(Haupterdungsschiene) anzuschliessen
Es ist nur ein gemeinsames Erdpotenzial incl. Metallischer Rohrltg etc zulässig
Es ist nur ein gemeinsames Erdpotenzial incl. Metallischer Rohrltg etc zulässig
-
- Frischling
- Beiträge: 16
- Registriert: Mo 14. Sep 2015, 17:01
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 70771
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Anschluss PE bei Installation Unitymedia Internetanschluss
Beitragvon Dipol » Sa 16. Jun 2018, 22:05
Siggi S hat geschrieben:Alle Erdungsleitungen sind zwingend an HES(Haupterdungsschiene) anzuschliessen
Es ist nur ein gemeinsames Erdpotenzial incl. Metallischer Rohrltg etc zulässig
Das gemeinsame Potenzial wäre auch bei einem Anschluss an einen PE an anderer Stelle als an der HES erreicht, ABER!
Nach aktueller Sicherheitsphilosphie müssen HES allein wegen Anschlüssen an ein BK- oder das TELEKOM-Netz nicht mehr zwingend geerdet sein. Es gibt somit paradoxerweise Haupterdungsschienen mit und ohne eigene Erdungsanlage. Bei Gebäuden ohne eigene Erdungsanlage ist der Begriff Potenzialausgleichsleiter zutreffender als Erdungsleiter.
Nach Normenreihe DIN VDE 0100 und in allen Beispielbildern der für Antennensicherheit primär maßgeblichen aktuellen IEC 60728-11 ist der PA grundsätzlich an den (zeichnerisch noch immer geerdeten) HES angeschlossen. Mittlerweile wird aber auch eine vielfache Vermaschung der Kabelschirme, z. B. von Wohnungsübergabepunkten an den PE von Unterverteilungen präferiert, wobei vorausgesetzt wird, dass diese ausschließlich an den HES mit dem N verbunden sind.
Das eindeutig zu ermitteln ist Aufgabe für eine nach NAV § 13 bei einem VNB konzessionierte EFK.
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
Anzeige -ID10-