Hallo Fachgemeinde,
ich hätte mal ne knifflige Frage:
An einem Industriegebäude befindet sich im Aussenbereich öffentlich zugänglich eine Steckdosenverteiler, dieser ist mit einem FI 30mA und jeder Stromkreis jeweils mit LS ausgestattet.
Vorhanden sind 2x16A Schuko, 1x 16A Cekon, 1x 32A Cekon.
Ähnlich sowas hier: [http://www.mennekes.de/index.php?id=132&asimGroupId=2000338&asimMenuId=2001736&L=0][/link]
Laut VDE müssen Laiensteckdosen im Aussenbereich bis 32A FI abgesichert sein.
"In Deutschland sind Fehlerstromschutzschalter seit dem 1. Mai 1984 für Räume mit Badewanne oder Dusche in Neubauten gefordert (einzige Ausnahme: fest angeschlossene Warmwasserbereiter). Seit dem 1. Februar 2009 müssen außerdem alle Steckdosen-Stromkreise mit einem Bemessungsstrom bis 20A, welche für die Benutzung durch Laien und zur allgemeinen Verwendung bestimmt sind mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsdifferenzstrom von 30mA ausgestattet sein (im Außenbereich für Endstromkreise[9] bis 32A)."
Im Privatbereich macht man Aussensteckdosen ja von Innen schaltbar, aber wie macht man das in so einem Fall? Kann ja nicht ständig die Vorsicherung vom Verteiler rausmachen und wenn ich Sie brauch einschalten.
Der Verteiler wird von einem Tankfahrzeug verwendet das auch mal ausserhalb der Öffnungszeiten die Gastanks befüllt.
Ist das rechtlich einwandfrei diesen Verteiler unbeaufsichtigt 365 Tage im Jahr bestromt zu lassen?
Gruß
Markus
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Do 18. Apr 2024, 17:30
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Aussensteckdosen Industrie
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
-
- Frischling
- Beiträge: 7
- Registriert: Fr 13. Aug 2010, 19:13
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 78467
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 70
- Registriert: Do 8. Apr 2010, 04:45
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Niedersachsen
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Aussensteckdosen Industrie
Beitragvon kurzschluss » Do 12. Apr 2012, 21:34
ich würde
- Entweder die Kombi in einen Stahlblech / VA Schrank einbauen der mit nem Schloss gesichert ist oder
- nen Schlüsselschalter verbauen der die Zuleitung zur Kombi mittels Schütz schaltet
- z.B so was return false;">http://www.mennekes.de/index.php?id=324&L= verbauen mit Schloss
setzt natürlich voraus das man den Fahrern dann einen Schlüssel gibt. Das Schloss am besten so das man den Schlüssel net abziehen kann wenn offen
letzteres haben wir z.B bei uns und es geht da die Firmen ja max. 2-3 Fahrer auf der Route haben
So umgeht man auch die probs mit der Haftung usw.
Im übrigen war der Außenbereich unter der 0100-737 von 1990 zu finden, da wurde auf die Außensteckdose der FI gefordert und nur wenn sie
5.3.1 Die Aufforderung nach Abschnitt 5.3, 1.Satz, darf,
abgesehen von der Anforderung in Abschnitt 5.3.2, entfallen
bei Steckdosen in Bereichen
- die ausschließlich Elektrofachkräften oder elektrotechnisch
unterwiesenen Personen zugänglich sind
oder
- bei elektrischen Anlagen und elektrischen Betriebsmitteln
die regelmäßig überprüft werden (siehe z.B.
VBG4).
Aber dank der generellen FI Pflicht auch hinfällig und die Ausnahmen sollte man lieber ausnahmen sein lassen
mfg
- Entweder die Kombi in einen Stahlblech / VA Schrank einbauen der mit nem Schloss gesichert ist oder
- nen Schlüsselschalter verbauen der die Zuleitung zur Kombi mittels Schütz schaltet
- z.B so was return false;">http://www.mennekes.de/index.php?id=324&L= verbauen mit Schloss
setzt natürlich voraus das man den Fahrern dann einen Schlüssel gibt. Das Schloss am besten so das man den Schlüssel net abziehen kann wenn offen
letzteres haben wir z.B bei uns und es geht da die Firmen ja max. 2-3 Fahrer auf der Route haben
So umgeht man auch die probs mit der Haftung usw.
Im übrigen war der Außenbereich unter der 0100-737 von 1990 zu finden, da wurde auf die Außensteckdose der FI gefordert und nur wenn sie
5.3.1 Die Aufforderung nach Abschnitt 5.3, 1.Satz, darf,
abgesehen von der Anforderung in Abschnitt 5.3.2, entfallen
bei Steckdosen in Bereichen
- die ausschließlich Elektrofachkräften oder elektrotechnisch
unterwiesenen Personen zugänglich sind
oder
- bei elektrischen Anlagen und elektrischen Betriebsmitteln
die regelmäßig überprüft werden (siehe z.B.
VBG4).
Aber dank der generellen FI Pflicht auch hinfällig und die Ausnahmen sollte man lieber ausnahmen sein lassen
mfg
-
- Hülsenpresser
- Beiträge: 325
- Registriert: Fr 19. Feb 2010, 09:20
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 134 Mal
Re: Aussensteckdosen Industrie
Beitragvon berner25 » Fr 13. Apr 2012, 14:38
@Kurzschluss
Dein Link zu Mennekes funktioniert nicht. Link Adresse vielleicht nicht komplett?
Dein Link zu Mennekes funktioniert nicht. Link Adresse vielleicht nicht komplett?
MfG
Berner25
Berner25
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 70
- Registriert: Do 8. Apr 2010, 04:45
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Niedersachsen
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Aussensteckdosen Industrie
Beitragvon kurzschluss » Fr 13. Apr 2012, 16:21
Danke für den Hinweis, lang leben die Cookies
Nochmals ein Link zu nem Bsp. Schrank
return false;">http://www.mennekes.de/index.php?id=326&asimProductId=2001323&asimMenuId=2001760&L=0
mfg
Nochmals ein Link zu nem Bsp. Schrank
return false;">http://www.mennekes.de/index.php?id=326&asimProductId=2001323&asimMenuId=2001760&L=0
mfg
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
Anzeige -ID10-