Hallo,
Auf der suche nach einem fachmännischen Rat bin ich hier im Forum gelandet.
Ich selbst bin kein Elektrik-Meister, dafür aber im KFZ Bereich.
Beim aktuellen Umbau eines Wohnhauses und der damit verbundenen Erneuerung der E-Anlage brauche ich auf der Zielgeraden eine Hilfestellung.
Der Elektrobetrieb der die Installation durchführt ist eher auf dem Sektor Erneuerbare Energien / Landwirtschaft tätig und konnte mir nicht weiter helfen.
Mein Problem / Anliegen
Ich habe einen Bewegungsmelder Busch-Wächter 280 im Außeneinsatz, dieser schaltet 2 Lampen außen.
Kabel der Lampen und des BW kommen im Schaltkasten an.
Nun soll das Licht per Taster unterbrochen werden können. Außerdem soll dies nach einer gewissen Zeit wieder in seinen Urzustand zurückfallen. Bis hier her sollte das nicht das Problem sein, wurde mir erklärt.
Idee -> Zeitrelai mit Wechslerfunktion im Schaltkasten vor die Lampen gehangen.
Nun aber der Wunsch, der mir nicht erfüllt werden kann:
Tasterdruck "1" -> Bewegungsmelder schaltet kein Licht -> nach 5Min macht er dies aber wieder
Tasterdruck "2" schaltet Tasterdruck "1" wieder aus
Ich hoffe das man es versteht was ich meine.
Danke!
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Do 18. Apr 2024, 07:40
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Bewegungsmelder abschaltbar
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
- g1000
- Moderator
- Beiträge: 691
- Registriert: Mo 23. Mär 2009, 17:43
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Baden-Württemberg
- Postleitzahl: 79206
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 236 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Bewegungsmelder abschaltbar
Beitragvon g1000 » Di 23. Okt 2018, 15:18
Es gibt eine Lösung für dein Problem...
Ein Multifunktionsrelais mit einem Reset Eingang. Damit lässt sich die Ablaufzeit unterbrechen.
z.B. von Finder:
Preis und Verfügbarkeit anzeigen
oder von F&F:
Preis und Verfügbarkeit anzeigen
Ein Multifunktionsrelais mit einem Reset Eingang. Damit lässt sich die Ablaufzeit unterbrechen.
z.B. von Finder:
Preis und Verfügbarkeit anzeigen
oder von F&F:
Preis und Verfügbarkeit anzeigen
MfG G1000
Man muss die Welt nicht verstehen, man muss sich nur darin zurechtfinden.
Re: Bewegungsmelder abschaltbar
Beitragvon Egonkab » Di 23. Okt 2018, 17:25
Ok wenn ich es richtig verstehe einen Doppeltaster.
Taster Drücken -> Nachlaufzeit
Taster 2 -> Reset
Taster Drücken -> Nachlaufzeit
Taster 2 -> Reset
- g1000
- Moderator
- Beiträge: 691
- Registriert: Mo 23. Mär 2009, 17:43
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Baden-Württemberg
- Postleitzahl: 79206
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 236 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Bewegungsmelder abschaltbar
Beitragvon g1000 » Di 23. Okt 2018, 20:11
Ja genau.
MfG G1000
Man muss die Welt nicht verstehen, man muss sich nur darin zurechtfinden.
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
Anzeige -ID10-