Hallo Kollegen,
Ich soll zu Prüfung von mobilen Geräten mit einem eigenem Fi-Schalter eine CEE-Steckvorrichtung installieren.
Bei der Prüfung wird auch der Auslösestrom und die Auslösezeit des eingebauten Fi-Schalters geprüft.
Wenn nun die Steckvorrichtung CEE 5pol. 32A auch über einen Fi-Schalter abgesichert wird kann diese Prüfung nicht
gemacht werden weil beide Fi 's auslösen.
Ich möchte nun eine CEE-Steckdose 5pol. 63A für diese Prüfung ohne Fi-Schalter installieren.
Ist das zulässig oder hat jemand eine andere Idee?
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Di 19. Mär 2024, 05:28
- Alle Zeiten sind UTC+01:00
Anzeige -ID9-
-
CEE Steckdose 32A mit Fi-Schutzschalter Ja/Nein
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 148
- Registriert: Do 18. Jun 2015, 19:34
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: CEE Steckdose 32A mit Fi-Schutzschalter Ja/Nein
Beitragvon Joh89 » Di 4. Okt 2016, 09:49
Hi,
allgemein sind RCDs für Steckdosen in trockenen Räumen ohne erschwerte Bedingungen bis einschließlich 20A Bemessungsstrom gefordert. Daher ist eine 32A-Steckdose häufig ohne RCD zulässig. Für eine korrekte Aussage (mit/ohne RCD) ist es erforderlich zu Prüfen, in welchen Teil der VDE dein Raum fällt.
Grüße
Joh
allgemein sind RCDs für Steckdosen in trockenen Räumen ohne erschwerte Bedingungen bis einschließlich 20A Bemessungsstrom gefordert. Daher ist eine 32A-Steckdose häufig ohne RCD zulässig. Für eine korrekte Aussage (mit/ohne RCD) ist es erforderlich zu Prüfen, in welchen Teil der VDE dein Raum fällt.
Grüße
Joh
- Me1978
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 95
- Registriert: Mi 7. Mär 2012, 18:05
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Rheinland-Pfalz
- Postleitzahl: 54528
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: CEE Steckdose 32A mit Fi-Schutzschalter Ja/Nein
Beitragvon Me1978 » Di 4. Okt 2016, 20:08
Hallo,
Wird denn die Steckvorrichtung nur für diese Prüfung montiert und danach wieder demontiert?
Wenn ja, dann ist ja während des Prüfungsablaufs das ganze durch dich als Elektrofachkraft überwacht. Solange ja keiner sonst da rum fummelt.
Wird denn die Steckvorrichtung nur für diese Prüfung montiert und danach wieder demontiert?
Wenn ja, dann ist ja während des Prüfungsablaufs das ganze durch dich als Elektrofachkraft überwacht. Solange ja keiner sonst da rum fummelt.
"Wer immer das tut was er schon kann,
bleibt immer das was er ist"
- Henry Ford -
bleibt immer das was er ist"
- Henry Ford -
- Lichtblick
- Laie
- Beiträge: 28
- Registriert: Fr 19. Apr 2013, 21:38
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Baden-Württemberg
- Postleitzahl: 71083
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: CEE Steckdose 32A mit Fi-Schutzschalter Ja/Nein
Beitragvon Lichtblick » Mi 19. Okt 2016, 11:49
Hallo Kollege,
wie bereits Joh 89 erwähnt hat spielt der Standort der CEE Steckdose ein Rolle. Im trockenen Bereich wäre es kein Problem die Dose ohne RCD zu betreiben. Im Aussenbereich müsste diese über den RCD abgesichert werden, siehe DIN VDE 0100-411.3.3
Aber so wie Me1978 es auch geschildert hat ist es auch ohne RCD kein Problem. Solange du vor Ort bist und die Überprüfung auch überwachst. Steht ebenfalls in dem VDE Abschnitt .
wie bereits Joh 89 erwähnt hat spielt der Standort der CEE Steckdose ein Rolle. Im trockenen Bereich wäre es kein Problem die Dose ohne RCD zu betreiben. Im Aussenbereich müsste diese über den RCD abgesichert werden, siehe DIN VDE 0100-411.3.3
Aber so wie Me1978 es auch geschildert hat ist es auch ohne RCD kein Problem. Solange du vor Ort bist und die Überprüfung auch überwachst. Steht ebenfalls in dem VDE Abschnitt .
Gott sprach, "es werde Licht ! "Und erschuf den Elektriker.
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
Anzeige -ID10-