Guten Abend,
heute wurde mein neuer Backofen mit Ceranfeld geliefert, diesen habe ich durch einen Elektriker anschließen lassen.
Nach einem Funktionstest bei den Herdplatten hat es laut geknallt und die Sicherung ist heraus geflogen.
Nachdem das geschehen ist hat der gute Mann mein Haus auf verlassen und sagte, dass Gerät ist defekt.
Der Herr war auch schon ein bisschen älter und sagte mir als ich Ihn engagierte das er seit 30 Jahren Elektriker ist.
Nun habe ich die Anschlüsse Fotografiert an Herd, Herd-Dose und dem Anschlussplan. (Fotos im Anhang)
Also habe ich mir das mal angeschaut und auch die VDE Verordnungen für die Farben der Adern
nun hab ich so ein unschönes Gefühl im Magen mit der Vermutung das hier wohl etwas falsch gemacht wurde.
Das Kabel wurde heute von mir im Baumarkt gekauft.
Nach der neuen VDE soll L1 Braun L2 Schwarz und L3 Grau sein
es geht laut Schaltplan von Links nach rechts L1 zu L3
und er hat auf der Herdrückseite
L2 Schwarz an L1
L3 Grau an L2
L1 Braun an L3 geschlossen
und dann an der Dose: (vermutlich alte VDE(?))
L2 Schwarz an L1 Schwarz
L3 Grau an L2 Braun
L1 Braun an L3 Schwarz
Und nun meine Vermutung da der Herr schon im höheren Alter gewesen ist, das er vielleicht was mit den Farben durcheinander gebracht hat ?
Könntet ihr das euch mal bitte ansehen ich werde noch verrückt
Vielen Dank für eure Hilfe
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 04:25
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Herd wurde vom Elektriker angeschlossen | danach hat es geknallt
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Herd wurde vom Elektriker angeschlossen | danach hat es geknallt
Beitragvon Harth » Di 29. Mai 2018, 23:04
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 117
- Registriert: Di 27. Dez 2011, 21:16
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Herd wurde vom Elektriker angeschlossen | danach hat es geknallt
Beitragvon torio78 » Mi 30. Mai 2018, 12:51
Servus,
hat der Elektriker geprüft, ob der Herd defekt oder noch in Takt ist?
So wir die Herdanschlussdose und der Herd angeschlossen ist, dürfte eigentlich kein Kurzschluss entstehen.
Ich würde als erstes die Leitung an der Herdanschlussdose abklemmen und nachsehen ob die Sicherung hält. Könnte ja auch die Zuleitung zur Herdanschlussdose defekt sein (Wieso auch immer). Wenn Sicherung hält uns soweit alles in Ordnung ist, würde ich mir den Herd genauer ansehen und mal eine Messung an den Anschlussklemmen vornehmen.
hat der Elektriker geprüft, ob der Herd defekt oder noch in Takt ist?
So wir die Herdanschlussdose und der Herd angeschlossen ist, dürfte eigentlich kein Kurzschluss entstehen.
Ich würde als erstes die Leitung an der Herdanschlussdose abklemmen und nachsehen ob die Sicherung hält. Könnte ja auch die Zuleitung zur Herdanschlussdose defekt sein (Wieso auch immer). Wenn Sicherung hält uns soweit alles in Ordnung ist, würde ich mir den Herd genauer ansehen und mal eine Messung an den Anschlussklemmen vornehmen.
MfG Torio78
Re: Herd wurde vom Elektriker angeschlossen | danach hat es geknallt
Beitragvon Harth » Mi 30. Mai 2018, 21:14
Hallo
es wurde nur geschaut was noch geht und was nicht, mehr ist nicht erfolgt.
Ich habe nun die Sicherungen wieder rein gemacht und selbst nochmal am Gerät einen Funktionstest gemacht
so schaut das ganze nun aus.
Ofen habe ich kurz laufen lassen Licht geht Lüfter dreht sich und Hitze entwickelt sich auch.
Genauso wie bei den Herdplatten gehen alle außer oben Rechts.
Danke dir
es wurde nur geschaut was noch geht und was nicht, mehr ist nicht erfolgt.
Ich habe nun die Sicherungen wieder rein gemacht und selbst nochmal am Gerät einen Funktionstest gemacht
so schaut das ganze nun aus.
Ofen habe ich kurz laufen lassen Licht geht Lüfter dreht sich und Hitze entwickelt sich auch.
Genauso wie bei den Herdplatten gehen alle außer oben Rechts.
Danke dir
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
-
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 117
- Registriert: Di 27. Dez 2011, 21:16
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Herd wurde vom Elektriker angeschlossen | danach hat es geknallt
Beitragvon torio78 » Mo 4. Jun 2018, 15:14
Hat der Elektriker die Anschlussdose in der Wand geprüft?
Sollte das Netz ordnungsgemäß an der Dose anliegen, dann scheint der Herd doch eine kleine "Macke" zu haben.
Sollte das Netz ordnungsgemäß an der Dose anliegen, dann scheint der Herd doch eine kleine "Macke" zu haben.
MfG Torio78
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 96
- Registriert: So 20. Jul 2014, 16:40
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 26349
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Herd wurde vom Elektriker angeschlossen | danach hat es geknallt
Beitragvon Knöpfchen » Mo 4. Jun 2018, 21:32
So wie es Torio 78 beschrieben hat wird es sein ,ich glaube kaum das der Elektriker die Kundin achselzuckend ohne eine Überprüfung der Anschlußdose hat stehengelasen.
Re: Herd wurde vom Elektriker angeschlossen | danach hat es geknallt
Beitragvon Harth » Mo 4. Jun 2018, 22:09
Hallo,
ja das wurde nicht durchgeführt vermutlich weil vorher unser alter Herd da dran hing der nun altersbedingt ausgetauscht wurde. Ich bekomme am Mittwoch ein neu Gerät (wieder) mit Anschluss Service mal gucken was der gute Mann sagt.
Danke
ja das wurde nicht durchgeführt vermutlich weil vorher unser alter Herd da dran hing der nun altersbedingt ausgetauscht wurde. Ich bekomme am Mittwoch ein neu Gerät (wieder) mit Anschluss Service mal gucken was der gute Mann sagt.
Danke
-
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 117
- Registriert: Di 27. Dez 2011, 21:16
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Herd wurde vom Elektriker angeschlossen | danach hat es geknallt
Beitragvon torio78 » Di 19. Jun 2018, 16:34
Servus,
gibt es schon ein Ergebnis?
gibt es schon ein Ergebnis?
MfG Torio78
-
- In Testphase
- Beiträge: 2
- Registriert: Mi 26. Dez 2018, 19:39
- Elektromeister: nein
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Herd wurde vom Elektriker angeschlossen | danach hat es geknallt
Beitragvon Telenot_Complex » Mi 26. Dez 2018, 20:01
Ich liebe so Kunden, den Elektriker bestimmt bei myhammer.de für 30€ Brutto beauftragt und jetzt dem Elektriker noch den defekten Herd in die Schuhe schieben.
Ich weiß gar nicht, warum hier alle ( Elektromeister ) so fleißig antworten. Gibt es keine loyalität unter uns Steckdosenverkäufern und Strippenziehern ??
Ich weiß gar nicht, warum hier alle ( Elektromeister ) so fleißig antworten. Gibt es keine loyalität unter uns Steckdosenverkäufern und Strippenziehern ??
-
- Laie
- Beiträge: 27
- Registriert: Sa 23. Feb 2013, 21:36
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Bayern
- Postleitzahl: 80807
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Herd wurde vom Elektriker angeschlossen | danach hat es geknallt
Beitragvon foxxy » Do 3. Jan 2019, 13:31
Telenot_Complex hat geschrieben:Ich liebe so Kunden, den Elektriker bestimmt bei myhammer.de für 30€ Brutto beauftragt
natürlich inkl anfahrt-))
-
- Frischling
- Beiträge: 8
- Registriert: So 10. Nov 2019, 22:29
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 85395
Re: Herd wurde vom Elektriker angeschlossen | danach hat es geknallt
Beitragvon Island0815 » Mo 11. Nov 2019, 00:03
Auch wenn schon vorher gelaufen mit altem Herd...Alle 3 Phasen messen, Neutralleiter auch und natürlich den Schutzleiter...Brücken kontrollieren am neuen Herd wenn's dann immer noch scheppert...ist sehr wahrscheinlich wirklich der Herd oder das Cerankochfeld schadhaft...war der Herd neu oder gebraucht aus der Bucht?
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
Anzeige -ID10-