Guten Tag!
Ich habe mich hier neu angemeldet, weil ich mir etwas unsicher über einen KVA bin.
Ich erneuere meine Küche von 1997 komplett. Dafür werden neue Steckdosen installiert und der Anschluss des Geschirrspülers verschoben. Die Kabel können auf Putz installiert werden, die Dosen bis auf eine natürlich unter Putz.
Im Prinzip handelt es sich - so dachte ich - um einen kleinen Auftrag.
Der KVA beläuft sich nun auf fast 2000€, hauptsächlich wegen der Arbeitsstunden.
Der Meister meinte, es müsse nach neuer Norm ein SPD installiert werden sowie auch ein FI-Schalter und er könnte die nötigen Arbeitsstunden dafür schwer schätzen, weshalb er 22 Arbeitsstunden im KVA berechnet hat.
Ich halte das für sehr viel, habe aber natürlich keine Ahnung, ob das nun realistisch ist oder nicht.
Mein Sicherungskasten sieht lt. Installateur gut gemacht aus, er ist zweischienig und eine Schiene ist komplett frei.
Was meint Ihr, ist der KVA realistisch und brauche ich den SPD wirklich unbedingt (dass ein FI rein muss war mir bekannt), oder sind das eher 'Abwehrkonditionen' und der SPD ist außerdem eher optional?
Ich danke für eure Ideen!
Liebe Grüße,
Florian
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Sa 30. Mär 2024, 03:43
- Alle Zeiten sind UTC+01:00
Anzeige -ID9-
-
Installation für neue Küche - SPD nötig
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 96
- Registriert: So 20. Jul 2014, 16:40
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 26349
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Installation für neue Küche - SPD nötig
Beitragvon Knöpfchen » Di 28. Aug 2018, 21:22
SPD? Was soll das sein,die Abkürzung ist mir nicht geläufig.
Re: Installation für neue Küche - SPD nötig
Beitragvon Floküche » Di 28. Aug 2018, 21:55
Oh, ich bitte um Entschuldigung, ich dachte das wäre ein übliches Wort.
Ich meine ein Surge Protection Device, also einen Überspannungsschutz.
In diesem Falle von Dehn, das Modell 95 24 00.
Preis und Verfügbarkeit anzeigen
Ich meine ein Surge Protection Device, also einen Überspannungsschutz.
In diesem Falle von Dehn, das Modell 95 24 00.
Preis und Verfügbarkeit anzeigen
- Rynem
- Laie
- Beiträge: 24
- Registriert: Di 8. Nov 2016, 10:36
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Niedersachsen
- Postleitzahl: 49681
- Wohnort: Oldenburger Raum
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Re: Installation für neue Küche - SPD nötig
Beitragvon Rynem » Di 28. Aug 2018, 22:20
Mit einem SPD ist ein Überspannungsschutz/ableiter gemeint und ist nur in Neubauten erforderlich oder aber wenn es vom Gebäudeversicherer gefordert wird.
Mit freundlichem Gruß
Rynem
Rynem
-
- Frischling
- Beiträge: 19
- Registriert: Sa 30. Mai 2015, 15:08
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Installation für neue Küche - SPD nötig
Beitragvon elo22 » So 2. Sep 2018, 07:39
30 mA RCD auf jeden Fall. Ist für Laiensteckdosen seit 2009 vorgeschrieben .
Lutz
Lutz
Re: Installation für neue Küche - SPD nötig
Beitragvon Floküche » So 2. Sep 2018, 12:02
Der kommt sowieso rein.
- felixthecat
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 54
- Registriert: Di 28. Jul 2009, 08:39
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Installation für neue Küche - SPD nötig
Beitragvon felixthecat » Di 4. Sep 2018, 14:34
Auf welche Norm bezieht sich der Elektromeister?
Wie möchte er den Überspannungsschutz aufbauen?
Wenn kein Überspannungsschutz bei der Errichtung des Gebäudes installiert wurde, kann von dir nicht der Aufbau eines kompletten Systems gefordert werden, nur weil du eine neue Küche installieren willst.
Wie möchte er den Überspannungsschutz aufbauen?
Wenn kein Überspannungsschutz bei der Errichtung des Gebäudes installiert wurde, kann von dir nicht der Aufbau eines kompletten Systems gefordert werden, nur weil du eine neue Küche installieren willst.
MfG Felixthecat
Re: Installation für neue Küche - SPD nötig
Beitragvon Floküche » Mi 5. Sep 2018, 17:11
Ich glaube (!) die Norm ist entweder die VDE 0100-443 oder 0100-534.
Letztere hat m.E. noch bis Ende Oktober eine Übergangsfrist, der Elektriker wollte sie aber gerne umsetzen.
Am Ende haben wir das aber besprochen und ich hatte die Wahl, ob ich es machen lassen will oder nicht.
In letzterem Falle hätte es einen Vermerk gegeben, dass ich auf einen SPD aufmerksam gemacht wurde und ihn abgelehnt habe.
Letztere hat m.E. noch bis Ende Oktober eine Übergangsfrist, der Elektriker wollte sie aber gerne umsetzen.
Am Ende haben wir das aber besprochen und ich hatte die Wahl, ob ich es machen lassen will oder nicht.
In letzterem Falle hätte es einen Vermerk gegeben, dass ich auf einen SPD aufmerksam gemacht wurde und ihn abgelehnt habe.
- felixthecat
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 54
- Registriert: Di 28. Jul 2009, 08:39
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Installation für neue Küche - SPD nötig
Beitragvon felixthecat » Sa 8. Sep 2018, 11:40
Ja die DIN-VDE 0100-443 und die DIN-VDE 0100-534 sind die entsprechenden Normen bzgl. der Neuregelungen für den Überspannungsschutz.
Hier müsste dann der Überspannungsschutz im kompletten Gebäude hergestellt werden, nicht nur in der Küche. (das sollte klar sein)
Du schreibst:
Wie hast du dich entschieden? Hast den ÜSS vermutlich abgelehnt, oder?
Floküche hat geschrieben:..der Elektriker wollte sie aber gerne umsetzen...
Hier müsste dann der Überspannungsschutz im kompletten Gebäude hergestellt werden, nicht nur in der Küche. (das sollte klar sein)
Du schreibst:
Floküche hat geschrieben:Am Ende haben wir das aber besprochen und ich hatte die Wahl, ob ich es machen lassen will oder nicht.
In letzterem Falle hätte es einen Vermerk gegeben, dass ich auf einen SPD aufmerksam gemacht wurde und ihn abgelehnt habe.
Wie hast du dich entschieden? Hast den ÜSS vermutlich abgelehnt, oder?
MfG Felixthecat
Re: Installation für neue Küche - SPD nötig
Beitragvon Floküche » Do 8. Nov 2018, 10:23
Moin,
nachdem nun alles installiert ist kommt hier die Auflösung:
ich hätte den SPD genommen, am Ende stand dem aber die nicht kompatible Größe des Sicherungsschrankes entgegen. Dort sind Automaten bzw. Plätze der Größe 5X (die Zahl habe ich vergessen), heute kriegt man aber scheinbar (oder verbaut mein Elektriker) nur noch die Höhe 7X.
Dementsprechend hat der Elektriker den SPD ausgelassen (er hätte ja sowieso nur mäßig Sinn gemacht) und hat den FI-Schutz über eine FI-Dose, hinter der die anderen Wanddosen hängen, gelöst.
Der Geschirrspüler hat zusätzlich eine eigene FI-Dose bekommen.
nachdem nun alles installiert ist kommt hier die Auflösung:
ich hätte den SPD genommen, am Ende stand dem aber die nicht kompatible Größe des Sicherungsschrankes entgegen. Dort sind Automaten bzw. Plätze der Größe 5X (die Zahl habe ich vergessen), heute kriegt man aber scheinbar (oder verbaut mein Elektriker) nur noch die Höhe 7X.
Dementsprechend hat der Elektriker den SPD ausgelassen (er hätte ja sowieso nur mäßig Sinn gemacht) und hat den FI-Schutz über eine FI-Dose, hinter der die anderen Wanddosen hängen, gelöst.
Der Geschirrspüler hat zusätzlich eine eigene FI-Dose bekommen.
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
Anzeige -ID10-