Hallo Kollegen! Ich hätte mal eine Frage, zu der ich leider keine Antwort in gängigen Tabellenbüchern oder via Internet nichts finde.
Und zwar wurde mir gerade von einer Kundschaft eine Anfrage gestellt, ob dieser Anschluss soweit zulässig ist ?!
Es handelt sich hier um einen normalen, den DIN VDE zulässigen Normen, Kabelschuh an den jedoch zwei feindrähtige Adern gepresst wurden.
Ich finde hierzu leider weder im Internet sowie in gängigen Normen oder Büchern keine wirkliche Aussage, ob dies so zulässig ist oder nicht.
Lediglich zu finden ist hier eine Aussage von Frank Ziegler Elektrotechniker-Meister Dozent für Elektrotechnik Stuttgart:
"..... in diesem konkreten Fall 2x16mm² feindrähtig unter einem 35mm² Quetschkabelschuh wird diese nach Erfahrungen wegen der nicht identischen Querschnittsverhältnissen nicht möglich sein."
Zudem wird darauf verwiesen, sich eine positive Rückmeldung des Herstellers einzuholen.
Bei meinem letzten Arbeitgeber habe ich jedoch gelernt, man sollte egal wie, dieses vermeiden und auch pro Kabelschuh auch nur einen Leiter verpressen.
Warum das allerdings wie auf diesem Bild gemacht wurde, bitte nicht fragen !
Hat wer von euch diesbezüglich noch eine andere Aussage/Meinung parat?
Ich würde ja wenn ich das schon so mache wie auf dem Bild zumindest darauf achten, dass ich mit etwas mehr Newton als verlangt wird pressen würde, aber auch das kommt mir seeeeeehr schwammig vor. Hersteller habe ich zwar schon kontaktiert, bisher aber noch keine wirkliche Aussage erhalten.
Vielen Dank im Vorraus !
Uli
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Do 18. Apr 2024, 02:03
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Kabelschuhe mit mehreren Leitern
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
-
- In Testphase
- Beiträge: 2
- Registriert: Di 17. Sep 2019, 12:55
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 84503
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Kabelschuhe mit mehreren Leitern
Beitragvon UlrichBergler » Di 17. Sep 2019, 13:17
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 117
- Registriert: Di 27. Dez 2011, 21:16
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Kabelschuhe mit mehreren Leitern
Beitragvon torio78 » Do 19. Sep 2019, 16:22
Hallo Uli,
mir ist auf anhieb nicht bekannt, dass es Kabelschuhe auf dem Markt gibt, welche von einem Hersteller für eine Doppeltbelegung zugelassen sind
Aderendhülsen ja, aber Kabelschuhe? Wenn diese "Konstellation" nicht zufällig Passend ist, herrscht Brandgefahr!
mir ist auf anhieb nicht bekannt, dass es Kabelschuhe auf dem Markt gibt, welche von einem Hersteller für eine Doppeltbelegung zugelassen sind
Aderendhülsen ja, aber Kabelschuhe? Wenn diese "Konstellation" nicht zufällig Passend ist, herrscht Brandgefahr!
MfG Torio78
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
Anzeige -ID10-