Hallo liebes Forum ich habe vor kurzem eine alte Wohnung renoviert vom Hausanschlusskasten wurde ein 5 × 16 Quadrat verlegt dieser befindet sich im Dach Dachständer versteht sich. Jetzt habe ich den FI angeschlossen im Verteiler
Dieser wurde auch richtig angeschlossen und die Größe passt es funktioniert doch nicht an einer Steckdose L und PE verbinde löst der FI zwar aus aber ich bekomme ein lichtbogen an der Steckdose das sollte ja nicht sein.
Könnt ihr mir da weiterhelfen
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Mi 17. Apr 2024, 06:26
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Lichtbogen bei Kurzschluss trotz FI
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
-
- In Testphase
- Beiträge: 4
- Registriert: So 26. Jan 2020, 19:33
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 73728
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 117
- Registriert: Di 27. Dez 2011, 21:16
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Lichtbogen bei Kurzschluss trotz FI
Beitragvon torio78 » Mo 27. Jan 2020, 08:43
Wie ist der Zustand der Verkabelung in der Wohnung? Auch neu oder noch klassische Nullung?
Ich würde mal die Leitung von der Steckdose verfolgen und de PE Leiter prüfen. Der ist vermutlich nicht durchgängig mit dem PE verbunden sondern mit dem N.
Ich würde mal die Leitung von der Steckdose verfolgen und de PE Leiter prüfen. Der ist vermutlich nicht durchgängig mit dem PE verbunden sondern mit dem N.
MfG Torio78
-
- In Testphase
- Beiträge: 4
- Registriert: So 26. Jan 2020, 19:33
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 73728
Re: Lichtbogen bei Kurzschluss trotz FI
Beitragvon Ketsemen » Mo 27. Jan 2020, 10:07
Die Verkabelung ist neu jedoch ist die Steckdose auch mit dem Treppenhaus verbunden jetzt welß ich net ob da ne Verbindung zwischen l und PE besteht müsste ich überprüfen weil vor der ganzen Installation war Der PEN vorhanden deswegen
-
- In Testphase
- Beiträge: 4
- Registriert: So 26. Jan 2020, 19:33
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 73728
Re: Lichtbogen bei Kurzschluss trotz FI
Beitragvon Ketsemen » Mo 27. Jan 2020, 15:54
Kann es auch am System liegen haben es von TNC auf TNCS System übergebracht
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 96
- Registriert: So 20. Jul 2014, 16:40
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 26349
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Lichtbogen bei Kurzschluss trotz FI
Beitragvon Knöpfchen » Mo 27. Jan 2020, 21:01
Bist dir 100% sicher das kein TT—System sondern TNC —System vom Versorger kommt?
-
- In Testphase
- Beiträge: 4
- Registriert: So 26. Jan 2020, 19:33
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 73728
Re: Lichtbogen bei Kurzschluss trotz FI
Beitragvon Ketsemen » Mo 27. Jan 2020, 22:26
Hallo ja bin ich, der Meister meinte es ist ein TNC System er hats dann in ein TNC-S System verbaut
-
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 117
- Registriert: Di 27. Dez 2011, 21:16
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Lichtbogen bei Kurzschluss trotz FI
Beitragvon torio78 » Do 30. Jan 2020, 15:59
Vielleicht hast du eine Abzweigdose übersehen, in der noch N und PE von der Steckdose verbunden ist, und als gemeinsamer Leiter zum N des FI führt?
Hast du die Leitung von der Steckdose mal verfolgt?
Hast du die Leitung von der Steckdose mal verfolgt?
MfG Torio78
- Stromer-Pit
- Frischling
- Beiträge: 6
- Registriert: Mi 17. Jun 2020, 09:26
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Baden-Württemberg
- Postleitzahl: 71229
Re: Lichtbogen bei Kurzschluss trotz FI
Beitragvon Stromer-Pit » Mi 17. Jun 2020, 10:58
Hallo Torio, an eine alte Verbindung zw. Null und PE in einer Abzweigdose glaube ich nicht, dann würde der FI normalerweise gar nicht halten ohne sofort von alleine auszulösen. Was mich stutzig macht, ist, dass der Fragesteller Ketsemen schreibt, er verbindet zum Testen L mit PE ---- wie genau macht er das? (ich mache dies nur mit einem Duspol), nimmt er etwa eine Drahtbrücke ???
Gruß Pit
Gruß Pit
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 17 Gäste
Anzeige -ID10-