Hallo Leute,
da ich in meiner Firma der Einzige Elektrokonstrukteur bin und sonst nur Google Fragen kann, habe ich mich entschlossen mich hier anzumelden.
Ich habe eine kleine E-Box von Rittal und möchte aus Platzgründen einen FI/LS C32 für den Hauptstromkreis installieren. Nun müsste für den Steuerstromkreis ein weiterer Leitungsschutzschalter B4 in die Box angebracht werden. Beide Komponenten sind von der Firma EATON.
Ich möchte gerne, dass wenn ein Fehlerstrom vorliegt, der eine Leitungsschutzschalter auch mit abgeschaltet wird.
Jetzt frage ich mich wie ich das Problem vernünftig lösen und trotzdem bei 5 TE bleiben kann.
Wurde ich die Installation konventionell umsetzten (erst FI und auf LSS aufteilen), wurde ich auf 8TE kommen und somit viel Platz für andere Komponenten verschenken.
Die eine Lösung die ich da hätte, wäre den einen LSS mit auf den FI/LS in reihe zuschalten. Ich denke aber das es nicht statthaft ist.
Die andere Lösung wäre die beiden Komponenten mechanisch miteinander zu verbinden aber das habe ich so auch noch nie bei LSS gesehen.
Könntet ihr mir da ein Rat geben
Viele Grüße
Karo
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 10:19
- Alle Zeiten sind UTC+01:00
Anzeige -ID9-
-
Mechanische Verbindung FI/LS und Leitungsschutzschalter
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 56
- Registriert: Do 4. Apr 2019, 21:59
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Mechanische Verbindung FI/LS und Leitungsschutzschalter
Beitragvon E-Fachmann » Sa 3. Aug 2019, 08:01
Hallo Karo,
das Verbinden ist keine gute Idee. Dafür gibt es wohl keine vom Hersteller zugelassenen Möglichkeiten. Siehe dir mal für deinen Typ die Beschreibung an, ob es Hilfsschalter dafür gibt, die du in Reihe zu dem 1 Pol. LSS anschließen kannst.
2 LSS in Reihe sollen auf Grund der Selektivität nicht hintereinander geschaltet werden.
Wenn die sowieso zusammen abschalten sollen, sehe ich kein Problem.
das Verbinden ist keine gute Idee. Dafür gibt es wohl keine vom Hersteller zugelassenen Möglichkeiten. Siehe dir mal für deinen Typ die Beschreibung an, ob es Hilfsschalter dafür gibt, die du in Reihe zu dem 1 Pol. LSS anschließen kannst.
2 LSS in Reihe sollen auf Grund der Selektivität nicht hintereinander geschaltet werden.
Wenn die sowieso zusammen abschalten sollen, sehe ich kein Problem.
-
- In Testphase
- Beiträge: 2
- Registriert: Fr 2. Aug 2019, 11:44
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 53129
Re: Mechanische Verbindung FI/LS und Leitungsschutzschalter
Beitragvon Karo » Sa 3. Aug 2019, 10:11
Hallo E-Fachmann,
genau diese Idee hatte ich auch gehabt, dass ich einen Hilfskontakt in reihe zum Lss setze. Schade ist nur das diese Kontakte für einen relativ kleinen Strom bemessen sind (3A). Der Automat ist ja ein B4 LSS. Für diese Anwendung passt das aber alles soweit. Hoffentlich wird sich künftig nichts ändern.
Ich hatte übrigens über das verbinden von Automaten nach geschaut. Siemens nennt diesen Griffverbinder. Ist aber auch alles mit Vorsicht zu genießen was man alles verbinden kann.
Vielen lieben Dank für deine Antwort.
genau diese Idee hatte ich auch gehabt, dass ich einen Hilfskontakt in reihe zum Lss setze. Schade ist nur das diese Kontakte für einen relativ kleinen Strom bemessen sind (3A). Der Automat ist ja ein B4 LSS. Für diese Anwendung passt das aber alles soweit. Hoffentlich wird sich künftig nichts ändern.
Ich hatte übrigens über das verbinden von Automaten nach geschaut. Siemens nennt diesen Griffverbinder. Ist aber auch alles mit Vorsicht zu genießen was man alles verbinden kann.
Vielen lieben Dank für deine Antwort.
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 56
- Registriert: Do 4. Apr 2019, 21:59
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Mechanische Verbindung FI/LS und Leitungsschutzschalter
Beitragvon E-Fachmann » Sa 3. Aug 2019, 23:46
Hallo Karo,
ich habe diese LSS gefunden.
Leitungsschutzschalter EATON PXL-B10/1, B, 10A
Preis und Verfügbarkeit anzeigen
Da konnte der Steuerstrom mit einem Unterspannungsauslöser abgeschaltet werden.
Würde jedoch auch bei Spanungsausfall vor dem FI/LS auslösen.
ich habe diese LSS gefunden.
Leitungsschutzschalter EATON PXL-B10/1, B, 10A
Preis und Verfügbarkeit anzeigen
aufschnappbarer Hilfsschalter
Signalkontakt, Unterspannungsauslöser, Arbeitsstromauslöser
Da konnte der Steuerstrom mit einem Unterspannungsauslöser abgeschaltet werden.
Würde jedoch auch bei Spanungsausfall vor dem FI/LS auslösen.
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 13 Gäste
Anzeige -ID10-