Ich habe folgende Ausgangssituation. Ein Haus mit TT Netz und alter Installation ( klassische Nullung ) bekommt einen neuen Hausanschluss über Erdkabel und hierfür muß ein neuer Zählerschrank gesetzt werden.
Der neue Hausanschluß Erdkabel ist im Keller vorgesehen wie üblich. Die Raumhöhe beträgt keine 2 Meter... sondern nur ca. 1,90m.
Der alte Zähler (Wechselstrom) sitzt auf einer Zählertafel über der Treppe im 1.OG und es sind wie damals üblich nur 4 Sicherungsautomaten ( Klassische Nullung) für das ganze Haus verbaut. Ein Drehstromverbraucher ist nicht vorgesehen.
Es sollte nichts weiter saniert werden ( älteres Ehepaar über 80 Jahre )
Den Zählerschrank könnte man im Keller setzten aber wie binde ich am besten die Altanlage mit ein und ist FI mit klassischer Nullung noch zulässig ?
Weiterhin soll noch ein Erder verlegt werden wenn der Graben aussen geöffnet wird.
Wie würdet ihr bei so einen Fall vorgehen ?
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Do 18. Apr 2024, 11:31
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Neuer Zählerschrank wegen Hausanschluss TT Netz mit klassischer Nullung
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 96
- Registriert: So 20. Jul 2014, 16:40
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 26349
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Neuer Zählerschrank wegen Hausanschluss TT Netz mit klassischer Nullung
Beitragvon Knöpfchen » Sa 23. Mär 2019, 20:09
Vermutlich wird es kein TT—Netz sein sondern ein TN—Netz.
Wie kommst du darauf?
Diese Arbeiten dürfen nur von Firmen ausgeführt werden die eine Zulassung besitzen.
Wie kommst du darauf?
Diese Arbeiten dürfen nur von Firmen ausgeführt werden die eine Zulassung besitzen.
-
- In Testphase
- Beiträge: 3
- Registriert: Do 21. Mär 2019, 21:01
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 98693
Re: Neuer Zählerschrank wegen Hausanschluss TT Netz mit klassischer Nullung
Beitragvon Doug » So 24. Mär 2019, 17:25
Ich habe eine Zulassung und es handelt sich um ein TT Netz ( Thüringen )
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 96
- Registriert: So 20. Jul 2014, 16:40
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 26349
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Neuer Zählerschrank wegen Hausanschluss TT Netz mit klassischer Nullung
Beitragvon Knöpfchen » So 24. Mär 2019, 21:59
In einem TT—Netz soll der N vom Versorger nicht für eine Schutzfunktion benutzt werden.
Hier brauchst du eine selber geschaffene Erdung ,diese muß deshalb sehr Niederohmig sein.
Eine Nullung ist damit nicht mehr zulässig,umrüsten auf Fi.
Gurgel mal nach Tt—Netz Wikkipedia.
Da hast tatsächlich ein Problem.
Wurde dir das Netzsystem TT vom Versorger so mitgeteilt?
Hier brauchst du eine selber geschaffene Erdung ,diese muß deshalb sehr Niederohmig sein.
Eine Nullung ist damit nicht mehr zulässig,umrüsten auf Fi.
Gurgel mal nach Tt—Netz Wikkipedia.
Da hast tatsächlich ein Problem.
Wurde dir das Netzsystem TT vom Versorger so mitgeteilt?
-
- In Testphase
- Beiträge: 3
- Registriert: Do 21. Mär 2019, 21:01
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 98693
Re: Neuer Zählerschrank wegen Hausanschluss TT Netz mit klassischer Nullung
Beitragvon Doug » Mi 27. Mär 2019, 09:21
Ja, es wird im Zuge des Straßenumbau ein neuer Erdkabelanschluß verlegt und ich muß einen neuen Zählerschrank setzen da der Alte auf der Platte nicht mehr so zulässig ist. beim aufschachten muß ich ja dann gleich einen Erder mit Einbringen. Nur bisher ist das Haus ja intern nur mit 4 Sicherungen abgesichert und wohl auch 2 Adrig. So wird es wohl nicht möglich sein einen FI Schutzschalter einzusetzen.
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 96
- Registriert: So 20. Jul 2014, 16:40
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 26349
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Neuer Zählerschrank wegen Hausanschluss TT Netz mit klassischer Nullung
Beitragvon Knöpfchen » Do 28. Mär 2019, 14:44
Bei 2 Adern kannst dir den erforderlichen Fi eigentlich schenken.
Die Erdung auf jeden Fall einmeßen damit du weißt was du hast.
Wenn der Rest der Hütte Elektrotechnisch noch nicht saniert wird aus verständlichen Gründen würde ich trotzdem daraufbestehen in jedem Zimmer eine Steckdose über Fi neu zu setzen .
Beleuchtung dazu und du bist auf der sicheren Seite.
Je nach dem Wert des Erdausbreitungswiderstandes einen Fi mit kleinerem Auslösestrom nehmen.
Das muß dann ja keinen Schönheitswettbewerb gewinnen jedenfalls können dann alle ruhig schlafen.
Die Erdung auf jeden Fall einmeßen damit du weißt was du hast.
Wenn der Rest der Hütte Elektrotechnisch noch nicht saniert wird aus verständlichen Gründen würde ich trotzdem daraufbestehen in jedem Zimmer eine Steckdose über Fi neu zu setzen .
Beleuchtung dazu und du bist auf der sicheren Seite.
Je nach dem Wert des Erdausbreitungswiderstandes einen Fi mit kleinerem Auslösestrom nehmen.
Das muß dann ja keinen Schönheitswettbewerb gewinnen jedenfalls können dann alle ruhig schlafen.
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
Anzeige -ID10-