Hallo,
ich laufe hier in einem Altbau rum.
Es soll sich um ein TN-C-S Netz handeln.
3 Leiter und PEN kommen im HAK an.
In der Verteilung sind nach dem Zähler 3 Leiter und Null auf die Hauptanschlussklemme geschraubt.
Der PE kommt vom Kreuzerder vor der Haustür.
Brücke PEN-N nicht vorhanden.
Schleifenimpedanz L-N liegt im Bereich von 0,xxOhm
Schleifenimpedanz L-PE liegt im Bereich von 20 Ohm
Anschluss Kreuzerder ist von einem "Profi" erstellt worden indem man die Litze um die Schraube gedreht hat und festgeschraubt hat.
Natürlich alles korrodiert.
Das wird als nächstes korrigiert und mit Kabelschuh versehen.
Die Frage über die sich die Gelehrten streiten:
Brücke von dem N auf PE auf der Hauptschiene nachholen oder nicht?
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Do 18. Apr 2024, 10:33
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
PEN Brücke Ja / Nein?
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
-
- In Testphase
- Beiträge: 1
- Registriert: Mi 8. Jul 2020, 06:08
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 59192
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 96
- Registriert: So 20. Jul 2014, 16:40
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 26349
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: PEN Brücke Ja / Nein?
Beitragvon Knöpfchen » Mo 13. Jul 2020, 08:12
Der PEN soll so früh wie möglich aufgeteilt werden.
Das geschieht im Hak, danach keine Verbindung zwischen PE und N zulässig.
Dann kannst du ab Hak ein TNC—S Netz aufbauen.So wird es gefordert.
Hauptsache du hast kein TT—Netz vom Versorger ,dann sieht das ganz anders aus.
Darüber mußt du dir absolut sicher sein.Lieber nachfragen.
Das geschieht im Hak, danach keine Verbindung zwischen PE und N zulässig.
Dann kannst du ab Hak ein TNC—S Netz aufbauen.So wird es gefordert.
Hauptsache du hast kein TT—Netz vom Versorger ,dann sieht das ganz anders aus.
Darüber mußt du dir absolut sicher sein.Lieber nachfragen.
-
- Frischling
- Beiträge: 6
- Registriert: Fr 5. Jun 2020, 19:36
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: PEN Brücke Ja / Nein?
Beitragvon maktec » Sa 25. Jul 2020, 16:11
vielleicht hilft dir das. bei tt ist ein widerstand bei einsatz von 30mA ein widerstand von ca. 1,6 kohm zulässig. steigleitungen in uv's solltest du mit einen selektiven 300 mA in der HV absichern. dann bist du immer auf der sicheren seite.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 56
- Registriert: Do 4. Apr 2019, 21:59
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: PEN Brücke Ja / Nein?
Beitragvon E-Fachmann » Di 28. Jul 2020, 19:02
Hallo zusammen,
Der Wert von 1,6 kOhm ist mehr theoretisch.
Bodenfeuchte, Messungenauigkeit ...
In der Praxis sollten im TT Werte bis 100 Ohm erreicht werden.
Siehe Tabelle Seite 10
https://www.dke.de/resource/blob/195561 ... f-data.pdf
Der Wert von 1,6 kOhm ist mehr theoretisch.
Bodenfeuchte, Messungenauigkeit ...
In der Praxis sollten im TT Werte bis 100 Ohm erreicht werden.
Siehe Tabelle Seite 10
Tabelle 1: Kenngrößen für die Abschaltbedingungen in Endstromkreisen im TN-System und im TT-System
https://www.dke.de/resource/blob/195561 ... f-data.pdf
-
- Frischling
- Beiträge: 6
- Registriert: Fr 5. Jun 2020, 19:36
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: PEN Brücke Ja / Nein?
Beitragvon maktec » Di 28. Jul 2020, 19:39
ja da muss ich dir voll rechtgeben, die 1.6 kohm rein rechnerisch. bei einen wert ueber hundert würde ich versuchen bei einnen nachbarn eine messung durchzuführen und bei bedarf einen erdnuckel setzen.
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
Anzeige -ID10-