Tach zusammen....Zwar bin ich selbst Elektriker, jedoch bin ich gerade etwas am Rätseln. Das Problem ist, das der PE leiter in meiner Küche und BAD 113,3 Volt leitet und der FI erst garnicht auslöst. Kann er auch nicht wenn ich mir die UV so ansehe....Ich bin erst neu in der Wohnung zugezogen und musste beim Einzug schon eine Verteilerdose richtig anschliessen. Das Bild von der VT vorher hatte ich so vorgefunden.
Der Fehler mit dem Schutzleiterstrom ist mir erst aufgefallen als mein Sohn am Gehäuse des Kühlschrankes derbe ein gewischt bekommen hatte. Danach hatte ich alle Metallischen Oberflächen gemessen, einschließlich Beleuchtungen. Und an jedem liegen 113 Volt an.
Seltsamerweise ist das Wohnzimmer und das Schlafzimmer nicht betroffen. Und im Flur habe ich keine Steckdosen, sondern nur Wechselschalter wo auch keine Leitung mit PE gelegt worden ist.
Hat jemand zufälligerweise einen Rat?...Fg Sven
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 23:56
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Schutzleiter leitet Strom 113 Volt!!
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
-
- In Testphase
- Beiträge: 1
- Registriert: Mo 27. Okt 2014, 12:09
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 59077
Schutzleiter leitet Strom 113 Volt!!
Beitragvon BaseShifter » Mo 27. Okt 2014, 12:33
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Laie
- Beiträge: 27
- Registriert: Mo 21. Mär 2011, 19:25
- Elektromeister: nein
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Schutzleiter leitet Strom 113 Volt!!
Beitragvon sl3vin » Mo 27. Okt 2014, 15:02
Klassische nullung in der bude. Irgendwo ist die Brücke ab. Vermieter sofort bescheid geben
Ich hab mir eben paar Minuten den Verteiler angeschaut. Ich werde nicht schlau daraus. Wer hat das nur verbrochen?
Ich hab mir eben paar Minuten den Verteiler angeschaut. Ich werde nicht schlau daraus. Wer hat das nur verbrochen?
-
- Frischling
- Beiträge: 14
- Registriert: Mi 12. Mär 2014, 20:08
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 27472
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Schutzleiter leitet Strom 113 Volt!!
Beitragvon havannahighline » Mo 27. Okt 2014, 20:43
Hab das selbe mal bei nem Kunden gehabt. Da war draußen der Erder abgegammelt.
Zusätzlich war draußen noch ein Bewegungsmelder verschmort und dadurch Spannung auf dem PE.
Vom "Verteiler" fang ich garnicht erst an.
Zusätzlich war draußen noch ein Bewegungsmelder verschmort und dadurch Spannung auf dem PE.
Vom "Verteiler" fang ich garnicht erst an.
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 99
- Registriert: Mo 14. Jan 2013, 07:21
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Bayern
- Postleitzahl: 87490
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Schutzleiter leitet Strom 113 Volt!!
Beitragvon ich-bins » Mo 27. Okt 2014, 21:00
sl3vin hat geschrieben:Ich hab mir eben paar Minuten den Verteiler angeschaut. Ich werde nicht schlau daraus. Wer hat das nur verbrochen?
Ja ich habe auch schon heftig viel Chaos gesehen, aber der Verteiler würde in die Kategorie Pfusch fallen. Eigentlich fehlen mir da die Worte, und das soll was heißen, wenn man auch mal mit Landwirtschaftlichen Bauten zu tun hatte.
havannahighline hat geschrieben:Hab das selbe mal bei nem Kunden gehabt. Da war draußen der Erder abgegammelt.
Das kann nicht der Fall sein, seine anderen Anschlüsse sind ja ok.
Es wird wohl eine Brücke sein, welche nicht mehr passt.
Aber die Verantwortlichkeit liegt beim Vermieter, und das dem Mitteilen.
-
- Kabelbinder Knipser
- Beiträge: 152
- Registriert: Fr 24. Feb 2012, 23:25
- Elektromeister: nein
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Schutzleiter leitet Strom 113 Volt!!
Beitragvon ac dc master » Di 28. Okt 2014, 00:23
brechen die 113 V zusammen bei einem duspol mit lastwiderstand ? wenn nicht könnte es wirklich eine fehlende brücke oder kontakt sein. wo bei ich meine eine so hohe Spannung dürfte nicht anliegen. was ist es denn für ein netz ? nach dem Fi würde ich nach einem TT-netz vermuten wobei ich nach mehrmaligen hin sehen sehe muß, das ein vier adriges hauptkabel ankommt.
die blaue ader da unten vom PEN zur PE schiene ist falsch ! die darf nicht blau sein. aber wie gesagt, welches netz haben wir ? TT oder TN ?
die blaue ader da unten vom PEN zur PE schiene ist falsch ! die darf nicht blau sein. aber wie gesagt, welches netz haben wir ? TT oder TN ?
-
- In Testphase
- Beiträge: 1
- Registriert: Do 30. Okt 2014, 11:34
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 45549
Re: Schutzleiter leitet Strom 113 Volt!!
Beitragvon GoDMoD » Do 30. Okt 2014, 11:52
Die abzweigdose ist schon super, von rechts der graue und grün gelbe Draht zusammen geklemmt und nichts angeschlossen?? Warum??
Aber die uv? Wem hat Mann denn da einen heißen Stab ins Hirn gesteckt??
8 adern spannunsführend gehen ab, 3 x null kommt zurück?? Was läuft da schief??
Wo wurde die nulltrennung durchgeführt? Ich seh 1 Sicherung die nicht über fi geführt wurde aber ich seh nur 1 null Schiene! Fehlt die null Schiene für fi!
2 persönliche einwende :
Wär das mein Monteur würd ich ihm die Papiere geben.
Wär ich Mieter würd ich die Zahlung der Miete um einen Prozentsatz kürzen bis zur Reperatur durch eine fachfirma und nicht wie hier durchgeführt durch Daniel Düsentrieb !
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
Aber die uv? Wem hat Mann denn da einen heißen Stab ins Hirn gesteckt??
8 adern spannunsführend gehen ab, 3 x null kommt zurück?? Was läuft da schief??
Wo wurde die nulltrennung durchgeführt? Ich seh 1 Sicherung die nicht über fi geführt wurde aber ich seh nur 1 null Schiene! Fehlt die null Schiene für fi!
2 persönliche einwende :
Wär das mein Monteur würd ich ihm die Papiere geben.
Wär ich Mieter würd ich die Zahlung der Miete um einen Prozentsatz kürzen bis zur Reperatur durch eine fachfirma und nicht wie hier durchgeführt durch Daniel Düsentrieb !
[ Gepostet via Mobiltelefon ]
-
- Laie
- Beiträge: 25
- Registriert: Sa 6. Sep 2014, 17:20
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 72820
Re: Schutzleiter leitet Strom 113 Volt!!
Beitragvon Jupa1502 » Sa 6. Dez 2014, 00:42
He nach einem fi ist es kein tt Netz sondern ein TN Netz und zwar spätestens ab da ein C-S. Ja fang erstmal in der uv an und arbeite dich vor. Immer dieser pfusch irgendwann macht es immer Probleme. Lg
-
- Frischling
- Beiträge: 7
- Registriert: Sa 10. Dez 2011, 17:41
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Baden-Württemberg
- Postleitzahl: 72770
- Wohnort: Reutlingen
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Schutzleiter leitet Strom 113 Volt!!
Beitragvon Azwa » So 7. Dez 2014, 05:57
So oder so diese Anlage ist nicht mehr Zulässig. Grün/Gelb - Blau darf nicht spannungsführend sein ! Klassische Nullung ist mitlerweile auch verboten !! Bestandsschutz gibt es nicht !
Die neue DIN VDE 0100-410
Die Neufassung der DIN VDE 0100-410 von Juni 2007 gilt sowohl für den Wohnbereich als auch für gewerbliche Anwendungen, sofern Steckdosenstromkreise dort auch von technischen Laien genutzt werden.
Das schreibt die Norm vor
DIN VDE 0100 410 Nach der DIN VDE 0100-410 müssen folgende Bereiche mit Fehlerstromschutz-Einrichtungen ausgestattet werden:
alle Steckdosenstromkreise im Laienbereich und alle Endstromkreise im Außenbereich bis 32A
Räume mit Badewanne und Dusche
Becken von Schwimmbädern und andere Becken
feuchte und nasse Bereiche sowie Räume und Anlagen im Freien
Damit werden auch Hobbyräume, Garagen und Gartenbereiche von der Schutznorm erfasst.
Nach der Übergangsfrist trat die DIN VDE 0100-410 im Februar 2009 vollständig in Kraft!
http://www.hager.de/unternehmen-service/wissen-weiterbildung/normen-und-vorgaben/normen/din-vde-0100-410/78510.htm
Folglich muss die Anlage erneuert werden !!
Die neue DIN VDE 0100-410
Die Neufassung der DIN VDE 0100-410 von Juni 2007 gilt sowohl für den Wohnbereich als auch für gewerbliche Anwendungen, sofern Steckdosenstromkreise dort auch von technischen Laien genutzt werden.
Das schreibt die Norm vor
DIN VDE 0100 410 Nach der DIN VDE 0100-410 müssen folgende Bereiche mit Fehlerstromschutz-Einrichtungen ausgestattet werden:
alle Steckdosenstromkreise im Laienbereich und alle Endstromkreise im Außenbereich bis 32A
Räume mit Badewanne und Dusche
Becken von Schwimmbädern und andere Becken
feuchte und nasse Bereiche sowie Räume und Anlagen im Freien
Damit werden auch Hobbyräume, Garagen und Gartenbereiche von der Schutznorm erfasst.
Nach der Übergangsfrist trat die DIN VDE 0100-410 im Februar 2009 vollständig in Kraft!
http://www.hager.de/unternehmen-service/wissen-weiterbildung/normen-und-vorgaben/normen/din-vde-0100-410/78510.htm
Folglich muss die Anlage erneuert werden !!
-
- Kabelbinder Knipser
- Beiträge: 152
- Registriert: Fr 24. Feb 2012, 23:25
- Elektromeister: nein
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Schutzleiter leitet Strom 113 Volt!!
Beitragvon ac dc master » Do 5. Feb 2015, 00:36
schön abgeschrieben, wobei alle Steckdosen oder wenn und aber überein RCD laufen müssen. bis 32 A
-
- Frischling
- Beiträge: 13
- Registriert: So 8. Feb 2015, 11:41
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Baden-Württemberg
- Postleitzahl: 76133
- Wohnort: Karlsruhe
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Schutzleiter leitet Strom 113 Volt!!
Beitragvon Charlieger » Di 10. Feb 2015, 20:58
Und die verschmorte/geschmolzene Klemme in der Abzweigdose is au top
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
Anzeige -ID10-