Hallo,
ein gesundes neues Jahr.
jetzt bin ich irritiert.
Ihr müsst mir mal bitte helfen.
Ich hatte ja mal geschrieben, das ich jahrelang als "Elektriker"pausiert" hatte.
Jetzt hatte ich Diskussionen mit meinem Meister.
Spritzschutz---> Waschtisch bzw. Wachbecken die Steckd. habe ich immer 60cm weit weg montiert.
Er streitet und sagt das sind nur 40cm.... Und ich war ein paar Jahre in der Schweiz da ist es jedenfalls so.
Und meine andere FRage, ich war der MEinung, das durch das Bad keine anderen Zuleitungen für andere Räume gezogen werden darf.
Bin ich da DIN technisch veraltet?
Bitte mit Angabe genauer Position in DIN.
Freundliche Grüße
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 17:01
- Alle Zeiten sind UTC+01:00
Anzeige -ID9-
-
Spritzschutz
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
-
- Frischling
- Beiträge: 11
- Registriert: Mo 27. Jun 2011, 20:47
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 72770
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 76
- Registriert: Sa 5. Jun 2010, 09:17
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Sachsen
- Postleitzahl: 02991
- Wohnort: Lauta
Re: Spritzschutz
Beitragvon toka » Di 10. Jan 2012, 21:05
DIN VDE 0100-701 Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art -Räume mit Badewanne oder Dusche
Für Waschbecken gibt es meines Wissens keine Schutzbereiche, es sei denn sie befinden sich in den Schutzbereichen von Badewanne oder Dusche.
Für Waschbecken gibt es meines Wissens keine Schutzbereiche, es sei denn sie befinden sich in den Schutzbereichen von Badewanne oder Dusche.
Ich betreibe keine Rechtsauskunft. Beiträge von mir sind nur als Anstoss für eigene Recherchen gedacht.
-
- Laie
- Beiträge: 22
- Registriert: So 5. Feb 2012, 13:31
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 53902
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Spritzschutz
Beitragvon Jones79 » Fr 10. Feb 2012, 00:31
Hallo,
für Waschbecken, zum Beispiel in der Küche, gibt es meines Wissens nach keine vorgeschriebenen Schutzabstände. Sind meines Erachtens auch nicht wirklich notwendig, jedenfalls nicht, solange der Stromkreis über einen RCD läuft. Und ich schicke, soweit möglich, grundsätzlich alle Stromkreise über FI.
Bin jedoch/dennoch noch nie auf die Idee gekommen, direkt über oder neben dem Waschbecken eine Steckdose (ohne Deckel!) zu installieren.
Zu dem Thema: Leitungsverlegung im Badezimmer ist der Artikel sicherlich interessant...
return false;">http://www.elektrofachkraft.de/fachwiss ... chnik/view
für Waschbecken, zum Beispiel in der Küche, gibt es meines Wissens nach keine vorgeschriebenen Schutzabstände. Sind meines Erachtens auch nicht wirklich notwendig, jedenfalls nicht, solange der Stromkreis über einen RCD läuft. Und ich schicke, soweit möglich, grundsätzlich alle Stromkreise über FI.
Bin jedoch/dennoch noch nie auf die Idee gekommen, direkt über oder neben dem Waschbecken eine Steckdose (ohne Deckel!) zu installieren.
Zu dem Thema: Leitungsverlegung im Badezimmer ist der Artikel sicherlich interessant...
return false;">http://www.elektrofachkraft.de/fachwiss ... chnik/view
- elektron
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 132
- Registriert: Sa 18. Sep 2010, 17:52
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Spritzschutz
Beitragvon elektron » Fr 10. Feb 2012, 14:30
Hi Anda999,
soweit i.w. gibt's keine Norm für Waschbeckenbereiche
wie Toka u. Jones79 bereits schrieben. Es sei denn,
das Waschbecken ist relativ groß und oft mit Wasser
gefüllt, so dass es als Wasserbecken zu betrachten
wäre, wo die Schutzbereiche nach DIN VDE 0100 - 702
wieder greifen würden.
soweit i.w. gibt's keine Norm für Waschbeckenbereiche
wie Toka u. Jones79 bereits schrieben. Es sei denn,
das Waschbecken ist relativ groß und oft mit Wasser
gefüllt, so dass es als Wasserbecken zu betrachten
wäre, wo die Schutzbereiche nach DIN VDE 0100 - 702
wieder greifen würden.
Das, was ich schreibe, erfolgt unter Ausschluss aller Gewährleistungen!
Die Anwendung erfolgt auf eigenes Risiko! Fehler können immer passieren!
Kontrolliere daher stets, ob es stimmt, was du hier liest.
Die Anwendung erfolgt auf eigenes Risiko! Fehler können immer passieren!
Kontrolliere daher stets, ob es stimmt, was du hier liest.
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 8 Gäste
Anzeige -ID10-