Hallo, ich stehe vor einem Problem und brauche und bitte mal Eure Hilfe.
Ich habe ein TN-C Netz (4x10mm²) und es ist immer noch mit klassischer Nullung verdrahtet.
D.h. auch jede Abzweigdose jede Steckdose, teilweise sind auch nur Leitungen mit 2 Adern damals verlegt worden.
Das Problem was ich jetzt habe ich möchte gerne ein Teil mit Fi (2 oder 4 Polig) absichern, und zwar für eine Aussenanlage und einem Gartenhäuschen ( NYY Erdkabel ist ca 30m lang reicht dafür noch 3x1,5mm² ?).Es werden maximal 2 Stromkreise sein.Die Frage war jetzt wie kann ich den PEN aufteilen das er ja noch mit der klassichen Nullung in Verbindung ist und welchen Querschnitt nehme ich für die "Unterverteilung" (oder in dem selben Sicherungskasten) und muss ich dann nach dem Fi noch Sicherungsautomaten in B16 oder B13 haben ,momentan ist alles in der Hauptverteilung mit B16 abgesichert, frage nur wegen der Selektivität.Ich bin gelernter Elektriker, allerdings nicht mehr so, was das angeht, im Thema.
Über Eure Ideen und Vorschläge bedanke ich mich im Voraus.
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Di 23. Apr 2024, 08:30
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
TN-C Netz und Einbau eines FI aber nur für einen Teilbereich
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Hülsenpresser
- Beiträge: 326
- Registriert: Fr 19. Feb 2010, 09:20
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 134 Mal
Re: TN-C Netz und Einbau eines FI aber nur für einen Teilbereich
Beitragvon berner25 » Mi 28. Mär 2018, 09:04
Hallo Voki,
Das kommt ganz auf die benötigte Leistung deines Vorhabens deiner "Aussenanlage und deinem Gartenhäuschen" an.
Wie du sicher weist, dient ein reiner FI nicht zur Leitungssicherung, sondern als Fehlerstromschutz und somit wird für den Stromkreis der Außenanlage auch ein Leitungsschutz notwendig.
Wieso hast du bedenken zur Selektivität? Welche Vorsicherung hast du vor deiner Absicherung zur Außenanlage?
( NYY Erdkabel ist ca 30m lang reicht dafür noch 3x1,5mm² ?)
Das kommt ganz auf die benötigte Leistung deines Vorhabens deiner "Aussenanlage und deinem Gartenhäuschen" an.
Wie du sicher weist, dient ein reiner FI nicht zur Leitungssicherung, sondern als Fehlerstromschutz und somit wird für den Stromkreis der Außenanlage auch ein Leitungsschutz notwendig.
Wieso hast du bedenken zur Selektivität? Welche Vorsicherung hast du vor deiner Absicherung zur Außenanlage?
MfG
Berner25
Berner25
Re: TN-C Netz und Einbau eines FI aber nur für einen Teilbereich
Beitragvon voki » Mi 28. Mär 2018, 11:35
Hallo.momentan ist es mit B16 Automaten abgesichert..natürlich wollte ich nach dem FI auch noch Sicherungsautomaten setzen..es sollen nur 2 Stromkreise sein.ohne besondere also hohe Belastung.Aber wie mache ich es mit dem FI für den Teilbereich. Kann ich denn parallel mir den PEN nehmen und ihn dann teilen.also ich habe 4 getrennte Anschlussklemmen jeweils 2 für PE und 2 für N...natürlich ist an 2 klemmen die Brücke...denn würde ich an den anderen 2 die aufspaltung vom PEN machen wenn es geht
-
- Hülsenpresser
- Beiträge: 326
- Registriert: Fr 19. Feb 2010, 09:20
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 134 Mal
Re: TN-C Netz und Einbau eines FI aber nur für einen Teilbereich
Beitragvon berner25 » Do 29. Mär 2018, 13:46
Du schreibst dass in deinem Schrank jeweils 2 Anschlussklemmen für PE und 2 für N vorhanden sind. Dann ist dein PEN schon in PE und N aufgetrennt Der FI wird an den vorhandenen N angeschlossen und nicht an den PEN. Wieso willst du Ihn noch einmal auftrennen?
Mit dieser Aussage, lässt sich nicht feststellen ob z.B. ein 13A Automat reicht oder ein 16A Automat notwendig wird. Wir können nicht wissen, wie deine Aussenanlage und einem Gartenhäuschen ausgestattet wird.
es sollen nur 2 Stromkreise sein.ohne besondere also hohe Belastung...
Mit dieser Aussage, lässt sich nicht feststellen ob z.B. ein 13A Automat reicht oder ein 16A Automat notwendig wird. Wir können nicht wissen, wie deine Aussenanlage und einem Gartenhäuschen ausgestattet wird.
MfG
Berner25
Berner25
Re: TN-C Netz und Einbau eines FI aber nur für einen Teilbereich
Beitragvon voki » Mi 11. Apr 2018, 06:44
Hallo,
vielen Dank für die Antworten.
Es ist so das ich 4 "mögliche" Klemmen habe, je 2 einzelne für N und 2 einzelne für PE, Der PEN ist NICHT aufgetrennt, 2 Klemmen sind jeweils (N und PE gebrückt), die 2 weiteren Klemmen sind FREI.
Meine Idee ist halt das o.g. System so lassen, dann natürlich vom PEN (also vorher) ein Abzweig zum 2 Poligen FI wo dann der PEN in PE und N getrennt wird, habe dann ja noch 2 Klemmen jeweils für PE und N, abgehend vom FI wollte ich maximal 2 LSS B16 montieren weil ich zum Gartenhaus nicht mehr als Licht, Steckdose (für einen LSS B16 Automat) und eine Aussensteckdose habe (für den zweiten LSS B 16 Automat).
Es ist mir klar das der PE und N dann nicht mehr zusammengeführt werden kann und darf .
Mein Problem war halt ob ich so ein MIX machen kann oder darf und ob ich zusätzlich einen Stab Kreuz Erder noch schlagen soll, für einen PA Schiene, habe mich mal kur eingelesen ,man kann auch zuviel erden ,oder ???
Vielen Dank im Voraus
voki
vielen Dank für die Antworten.
Es ist so das ich 4 "mögliche" Klemmen habe, je 2 einzelne für N und 2 einzelne für PE, Der PEN ist NICHT aufgetrennt, 2 Klemmen sind jeweils (N und PE gebrückt), die 2 weiteren Klemmen sind FREI.
Meine Idee ist halt das o.g. System so lassen, dann natürlich vom PEN (also vorher) ein Abzweig zum 2 Poligen FI wo dann der PEN in PE und N getrennt wird, habe dann ja noch 2 Klemmen jeweils für PE und N, abgehend vom FI wollte ich maximal 2 LSS B16 montieren weil ich zum Gartenhaus nicht mehr als Licht, Steckdose (für einen LSS B16 Automat) und eine Aussensteckdose habe (für den zweiten LSS B 16 Automat).
Es ist mir klar das der PE und N dann nicht mehr zusammengeführt werden kann und darf .
Mein Problem war halt ob ich so ein MIX machen kann oder darf und ob ich zusätzlich einen Stab Kreuz Erder noch schlagen soll, für einen PA Schiene, habe mich mal kur eingelesen ,man kann auch zuviel erden ,oder ???
Vielen Dank im Voraus
voki
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
Anzeige -ID10-