Moin zusammen,
ich habe hier eine R12000 Direct Flow von HP, allerdings ohne I/O Power Module.
Jetzt würde ich die USV gerne direkt anschliessen, allerdings verwenden die bei HP andere Farben und andere Buchstaben.
Siehe Bild...
Die Beschriftung neben den Kabelschuhen ist etwas verwirrend, ich hätte jetzt mal gesagt, dass O für Out steht und I für In, aber dann die Buchstaben N T S R?
und wenn N die Null sein soll, warum ist die dann schwarz?
Vielleicht kann mir hier jemand ein bisschen auf die Sprünge helfen.
Danke und Gruss,
Cisco
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Di 23. Apr 2024, 09:00
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
USV R12000 Direct Flow von HP Direktanschluss
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
USV R12000 Direct Flow von HP Direktanschluss
Beitragvon Cisco7975 » Fr 7. Sep 2018, 15:03
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Hülsenpresser
- Beiträge: 326
- Registriert: Fr 19. Feb 2010, 09:20
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 134 Mal
Re: USV R12000 Direct Flow von HP Direktanschluss
Beitragvon berner25 » Sa 8. Sep 2018, 11:10
Hallo Cisco,
die Farben sind vermutlich auf den amerikanischen Markt ausgelegt. Aber die Bezeichnung ist auch hier nachvollziehbar. Siehe die RST Schiene
Darf ich erfahren, aus welchem Grund du die USV nicht über eine Steckverbindung sondern direkt anschließen willst?
die Farben sind vermutlich auf den amerikanischen Markt ausgelegt. Aber die Bezeichnung ist auch hier nachvollziehbar. Siehe die RST Schiene
Darf ich erfahren, aus welchem Grund du die USV nicht über eine Steckverbindung sondern direkt anschließen willst?
MfG
Berner25
Berner25
Re: USV R12000 Direct Flow von HP Direktanschluss
Beitragvon Cisco7975 » Sa 8. Sep 2018, 11:34
Hallo Berner,
Vielen Dank für deine Antwort - kannst du mir die Buchstaben übersetzen? also in L1, L2..etc.. damit ich die überhaupt mal richtig anschliesse?
danke schon mal!
der Grund liegt darin, dass ich dieses I/O Module nicht herbekomme:
HPE 32A 400-415 Volt Three Phase INTL R12000 DirectFlow UPS IEC309 Input/Output Module
HP Nummer: AF488A
oder es ist in Australien völlig überteuert zu haben:-(
Problematisch ist, dass dieses Modul scheinbar auch noch Niederspannung für irgendein Verwaltungsboard bereitstellt:
weißer Stecker rechts oben...
da habe ich auch wieder jede Menge Kabelchen, aber es muss doch möglich sein, das auch extern zu versorgen..... wenn ich nur die Belegung wüsste...
bin etwas ratlos. das Gerät scheint ja top zu sein, aber irgendwie ist es von der Bildfläche verschwunden...
Danke nochmal und beste Grüße,
Cisco
Vielen Dank für deine Antwort - kannst du mir die Buchstaben übersetzen? also in L1, L2..etc.. damit ich die überhaupt mal richtig anschliesse?
danke schon mal!
der Grund liegt darin, dass ich dieses I/O Module nicht herbekomme:
HPE 32A 400-415 Volt Three Phase INTL R12000 DirectFlow UPS IEC309 Input/Output Module
HP Nummer: AF488A
oder es ist in Australien völlig überteuert zu haben:-(
Problematisch ist, dass dieses Modul scheinbar auch noch Niederspannung für irgendein Verwaltungsboard bereitstellt:
weißer Stecker rechts oben...
IMG_3141.JPG
da habe ich auch wieder jede Menge Kabelchen, aber es muss doch möglich sein, das auch extern zu versorgen..... wenn ich nur die Belegung wüsste...
IMG_3137.JPG
bin etwas ratlos. das Gerät scheint ja top zu sein, aber irgendwie ist es von der Bildfläche verschwunden...
Danke nochmal und beste Grüße,
Cisco
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
-
- Hülsenpresser
- Beiträge: 326
- Registriert: Fr 19. Feb 2010, 09:20
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 134 Mal
Re: USV R12000 Direct Flow von HP Direktanschluss
Beitragvon berner25 » Sa 8. Sep 2018, 14:42
R: Reference Phase
S: Second Phase
T: Third Phase
S: Second Phase
T: Third Phase
MfG
Berner25
Berner25
Re: USV R12000 Direct Flow von HP Direktanschluss
Beitragvon Cisco7975 » Sa 8. Sep 2018, 18:50
Super, danke nochmal!
habe die jetzt auch schon mal befeuert, allerdings checkt das Gerät dass das I/O Modul nicht dranhängt:-( muss ich jetzt noch herausfinden, was das Modul über die Kabelchen übermittelt....
Danke soweit und beste Grüße,
Cisco
habe die jetzt auch schon mal befeuert, allerdings checkt das Gerät dass das I/O Modul nicht dranhängt:-( muss ich jetzt noch herausfinden, was das Modul über die Kabelchen übermittelt....
Danke soweit und beste Grüße,
Cisco
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
Anzeige -ID10-