Hallo zusammen,
aus einem aktuellen Anlass, wollte ich euch mal fragen, wie euer Netzbetreiber sich gegenüber gusseiserne Hausanschlusskästen verhält. Wird solch ein Kasten in eurem Netzgebiet anstandslos ausgetauscht?
Ich habe gelesen, das es immer wieder zu schweren Unfällen kommt, weil die Gefahr besteht beim Anschluss einen Kurzschluss zu verursachen.
Hier z.B. ein Bericht von der "Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro":
https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/aus-unfaellen-lernen/unfaelle-mit-niederspannung/mit-schraubendreher-lichtbogen-in-gusseisernem-verteilerkasten-ausgeloest
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 16:12
- Alle Zeiten sind UTC+01:00
Anzeige -ID9-
-
Werden gusseiserne HAK von eurem Netzbetreiber anstandslos ausgetauscht?
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
- g1000
- Moderator
- Beiträge: 691
- Registriert: Mo 23. Mär 2009, 17:43
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Baden-Württemberg
- Postleitzahl: 79206
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 236 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Werden gusseiserne HAK von eurem Netzbetreiber anstandslos ausgetauscht?
Beitragvon g1000 » Mi 28. Mär 2018, 08:47
Hallo Torio,
wir hatten bei einem früheren Projekt auch schon einmal ein HAK aus Gusseisen und der zuständige Netzbetreiber bnNETZE (ehem. Badenova), hat während der Umbaumaßnahme den HAK anstandslos umgetauscht.
wir hatten bei einem früheren Projekt auch schon einmal ein HAK aus Gusseisen und der zuständige Netzbetreiber bnNETZE (ehem. Badenova), hat während der Umbaumaßnahme den HAK anstandslos umgetauscht.
MfG G1000
Man muss die Welt nicht verstehen, man muss sich nur darin zurechtfinden.
- Micha_el_Wenz
- Frischling
- Beiträge: 6
- Registriert: Mi 25. Mär 2009, 17:38
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Baden-Württemberg
- Postleitzahl: 79189
Re: Werden gusseiserne HAK von eurem Netzbetreiber anstandslos ausgetauscht?
Beitragvon Micha_el_Wenz » Fr 30. Mär 2018, 17:45
Hallo Torio,
also der Austausch eines Gusseisernen HAK ( > 40 Jahre ) gehört eigentlich zur Pflicht des NB. Hierfür kann der NB auch nicht argumentieren, dass der HAK zum Errichtungszeitpunkt den aktuell geltenden Normen entsprach und somit eine Anpassung n. erforderlich wäre.
Fakt ist, dass wie auch bei der konventionellen Elektroinstallation der HAK sein bestimmungsgemäßes Alter erreicht hat und im Interesse des Netzbetreibers sowie Netzanschlussnehmers ausgetauscht werden sollte.
Aber ein Vorteil hat der HAK: Bei einer streng ausgeführten EMV-gerechten Gebäudeinstallation gemäß VDE 0100-444 könnte der HAK wieder von Vorteil sein...
:-) :-p
Happy Easter !!!
also der Austausch eines Gusseisernen HAK ( > 40 Jahre ) gehört eigentlich zur Pflicht des NB. Hierfür kann der NB auch nicht argumentieren, dass der HAK zum Errichtungszeitpunkt den aktuell geltenden Normen entsprach und somit eine Anpassung n. erforderlich wäre.
Fakt ist, dass wie auch bei der konventionellen Elektroinstallation der HAK sein bestimmungsgemäßes Alter erreicht hat und im Interesse des Netzbetreibers sowie Netzanschlussnehmers ausgetauscht werden sollte.
Aber ein Vorteil hat der HAK: Bei einer streng ausgeführten EMV-gerechten Gebäudeinstallation gemäß VDE 0100-444 könnte der HAK wieder von Vorteil sein...
:-) :-p
Happy Easter !!!
-
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 117
- Registriert: Di 27. Dez 2011, 21:16
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Werden gusseiserne HAK von eurem Netzbetreiber anstandslos ausgetauscht?
Beitragvon torio78 » Di 3. Apr 2018, 10:33
Hallo Micha_el_Wenz,
leider verfolgt nicht jeder NB das Interesse, so einen alten Kasten auszutauschen. Ich habe auf Twitter von Benedikt Ramsauer Elektromeister @BeRamsauer ein Bild von einem Gusseisernen HAK gefunden, der nach einer Umbaumaßnahme weiterhin in Betrieb bleiben soll. Zudem stellt sich bei dem Bild die Frage, ob der Querschnitt zu den Sicherungen noch der richtige ist Der Querschnitt war zur damaligen Zeit vielleicht angemessen...
Siehe Beitrag auf Twitter:
https://twitter.com/BeRamsauer/status/976137266530832384
leider verfolgt nicht jeder NB das Interesse, so einen alten Kasten auszutauschen. Ich habe auf Twitter von Benedikt Ramsauer Elektromeister @BeRamsauer ein Bild von einem Gusseisernen HAK gefunden, der nach einer Umbaumaßnahme weiterhin in Betrieb bleiben soll. Zudem stellt sich bei dem Bild die Frage, ob der Querschnitt zu den Sicherungen noch der richtige ist Der Querschnitt war zur damaligen Zeit vielleicht angemessen...
HAK-Gusseisen.jpg
Siehe Beitrag auf Twitter:
https://twitter.com/BeRamsauer/status/976137266530832384
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
MfG Torio78
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 57
- Registriert: Di 3. Aug 2010, 22:24
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Baden-Württemberg
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Werden gusseiserne HAK von eurem Netzbetreiber anstandslos ausgetauscht?
Beitragvon Siplex » Di 3. Apr 2018, 15:58
Hallo Torio78,
ich denke man sollte hier die Betrachtung etwas anders setze, da der oben gezeigte Kasten wahrscheinlich kein "Gusseiserner" Kasten sondern bereits ein Kunststoff Kasten ist, ich kenne das zumindest nicht anders aus dem Muffenbau im normalen Ortsnetz.
Klar hat hier die Technik das "Lebensende" erreicht nur ist das in diesem Falle nicht ganz einfach, da beide Kabelenden verlängert werden müssen und wahrscheinlich entsprechend angehängte Häuser Termine für eine Abschaltung gemacht werden müsste. Diesen Mehraufwand scheut der Netzbetreiber wahrscheinlich, da hier für diesen keine Verbesserung eintrifft.
Trotz alledem immer wieder schön was bei manchen Netzbetreibern noch rumgeistert
Gruß
Siplex
ich denke man sollte hier die Betrachtung etwas anders setze, da der oben gezeigte Kasten wahrscheinlich kein "Gusseiserner" Kasten sondern bereits ein Kunststoff Kasten ist, ich kenne das zumindest nicht anders aus dem Muffenbau im normalen Ortsnetz.
Klar hat hier die Technik das "Lebensende" erreicht nur ist das in diesem Falle nicht ganz einfach, da beide Kabelenden verlängert werden müssen und wahrscheinlich entsprechend angehängte Häuser Termine für eine Abschaltung gemacht werden müsste. Diesen Mehraufwand scheut der Netzbetreiber wahrscheinlich, da hier für diesen keine Verbesserung eintrifft.
Trotz alledem immer wieder schön was bei manchen Netzbetreibern noch rumgeistert
Gruß
Siplex
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 9 Gäste
Anzeige -ID10-