Moin zusammen,
gleich eins vorweg: Mir ist vollkommen klar, dass Netzspannung gefährlich ist und man da als Laie nicht dran rumfummeln darf. Das mach ich nicht und habe es auch nicht vor.
Mein Ansinnen ist es lediglich eine "zweite" Meinung einzuholen, wie etwas richtig nach allen Regeln der Technik ausgeführt werden soll.
Folgende Situation:
Es stehen zwei Häuser und ein Bootsschuppen auf einem Grundstück.
In dem Bootsschuppen befinden sich zwei Pumpen.
Die Pumpen sind 230VAC-1Ph Pumpen mit 1200W (später Ausbau auf 2200W) Anschlussleistung.
In dem Bootsschuppen ist ein PowerLAN Repeater.
Haus 1 ist ca. 80m vom Bootsschuppen entfernt und es liegt ein 4 poliges Kabel (3Ph+N) zum Bootsschuppen.
Haus 2 ist ca. 50m vom Bootsschuppen entfernt und es liegt ein 5 poliges Kabel (3Ph+N+PE) zum Bootsschuppen.
Beide Häuser sind an der Straße vermutlich am gleichen Hauptstromkabel angeschlossen.
Beide Häuser haben einen eigenen Fundamenterder.
Aktuell sind beide Pumpen an einer Phase von Haus 1 angeschlossen und PE und N sind gebrückt.
Im Bootsschuppen ist keine Unterverteilung mit Sicherung oder RCD (FI Schutzschalter) installiert.
Es ist kein lokaler Fundamenterder vorhanden.
Das mag man früher so gemacht haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Stand der Technik nah am Wasser ist.
Es soll folgendes erreicht werden:
Die Sicherheit steht natürlich wie immer an oberster Stelle.
Ich hätte gerne für jedes Haus eine Unterverteilung mit RCD im Bootsschuppen.
Wie baut man das richtig? Kann das beides in ein Gehäuse rein?
Muss ein (oder zwei?) Fundamenterder installiert werden?
Kann es dabei zu Brummschleifen oder sonstigen Problemen kommen, weil ja die beiden Häuser dann in einer bestimmten Weise verbunden werden?
Funktional soll folgendes möglich werden:
Der PowerLAN Repeater muss fest mit Haus 2 verbunden sein.
Beide Pumpen sollen von dem gleichen Haus versorgt werden. Aber von welchem Haus soll per Steckdosen umsteckbar sein.
Besten Dank für eure Einschätzung und beste Grüße,
Chris
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 05:16
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Zwei Häuser und zwei Pumpen im Bootsschuppen
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
-
- In Testphase
- Beiträge: 2
- Registriert: Do 8. Apr 2021, 21:30
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Schleswig-Holstein
- Postleitzahl: 23714
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 96
- Registriert: So 20. Jul 2014, 16:40
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 26349
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Zwei Häuser und zwei Pumpen im Bootsschuppen
Beitragvon Knöpfchen » Mi 14. Apr 2021, 07:42
Ersteinmal wär gut zu wissen welcher Querschnitt die Zuleitungen haben.
Beide Versorgungsleitungen gehören getrennt und nicht in ein und denselben Sicherungskasten.
Beide Versorgungsleitungen gehören getrennt und nicht in ein und denselben Sicherungskasten.
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 96
- Registriert: So 20. Jul 2014, 16:40
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 26349
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Zwei Häuser und zwei Pumpen im Bootsschuppen
Beitragvon Knöpfchen » Mi 14. Apr 2021, 07:43
Knöpfchen hat geschrieben:Ersteinmal wär gut zu wissen welcher Querschnitt die Zuleitungen haben.
Beide Versorgungsleitungen gehören getrennt und nicht in ein und denselben Sicherungskasten.
Unabhängig vom Querschnitt.
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
Anzeige -ID10-