> Kein (Hoch)Haus, da oberster Fußboden unter 22 m.
> Aber nur ein Treppenhaus.
> Im TH gab / gibt es bereits div. Nachinstallationen in "Plastik"-Kanal, die nicht dem Betrieb des TH dienen ☹
> Nun wurde Im TH eine Rauchabzugsanlage installiert. Kanäle vom "Steuerschrank" zum "Aktuator" als Stahlblech. Ltg. "Orange".
> Die Stromversorgung für den "Steuerschrank" wurde
> 1. vom Aufzugs-Strom abgezweigt --> Abrechnungstechnisches Problem...
> 2. mit PVC?-Rohr und normalem NYM? im "notwendigem"? TH verlegt und außerdem ein "Hauptschalter" im TH installiert...
> Kann das alles so zulässig sein?
Ich freue mich auf kompetente Fragen!
Und natürlich Antworten...
LG vom eMichi
Installation (im notwendigen) Treppenhaus
Moderatoren: elektromeister, Moderatoren
Forumsregeln
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Anzeige
-
oldman
- Laie

- Beiträge: 21
- Registriert: Di 24. Mär 2009, 16:35
- Hat gedankt: 3 Mal
- Wurde gedankt: 1 Mal
Re: Installation (im notwendigen) Treppenhaus
Servus eMichi,
da hast du ja wirklich ein paar spannende Punkte aufgetischt! Gerade die Kombination aus 'notwendigem Treppenhaus' (weil unter 22m und nur eins) und den Installationen darin klingt nach einer echten Herausforderung.
Zum Thema Rauchabzugsanlage: Die Stahlblechkanäle und die orange Leitung sind ja schon mal gut. Aber die Stromversorgung ist ein dicker Knackpunkt. NYM in PVC-Rohr im notwendigen Treppenhaus für so eine Anlage – da klingeln bei mir alle Alarmglocken. Gerade bei einem Rauchabzug muss die Funktion im Brandfall ja gesichert sein, sprich E30/E90 je nach Bundesland und Nutzung. PVC und NYM sind da keine Option.
Die Abzweigung vom Aufzugsstrom und der Hauptschalter im Treppenhaus sind ebenfalls sehr kritisch, sowohl rechtlich als auch brandschutztechnisch. Da würde ich an deiner Stelle nochmal ganz genau nachhaken, Stichwort 'eigenständige Stromversorgung für Sicherheitsbeleuchtung und Brandfallsteuerungen'.
Könntest du vielleicht noch sagen, um welche Art von Gebäude es sich handelt? Wohnhaus, Büro etc.? Das würde bei der Bewertung der Anforderungen an das notwendige Treppenhaus helfen.
da hast du ja wirklich ein paar spannende Punkte aufgetischt! Gerade die Kombination aus 'notwendigem Treppenhaus' (weil unter 22m und nur eins) und den Installationen darin klingt nach einer echten Herausforderung.
Zum Thema Rauchabzugsanlage: Die Stahlblechkanäle und die orange Leitung sind ja schon mal gut. Aber die Stromversorgung ist ein dicker Knackpunkt. NYM in PVC-Rohr im notwendigen Treppenhaus für so eine Anlage – da klingeln bei mir alle Alarmglocken. Gerade bei einem Rauchabzug muss die Funktion im Brandfall ja gesichert sein, sprich E30/E90 je nach Bundesland und Nutzung. PVC und NYM sind da keine Option.
Die Abzweigung vom Aufzugsstrom und der Hauptschalter im Treppenhaus sind ebenfalls sehr kritisch, sowohl rechtlich als auch brandschutztechnisch. Da würde ich an deiner Stelle nochmal ganz genau nachhaken, Stichwort 'eigenständige Stromversorgung für Sicherheitsbeleuchtung und Brandfallsteuerungen'.
Könntest du vielleicht noch sagen, um welche Art von Gebäude es sich handelt? Wohnhaus, Büro etc.? Das würde bei der Bewertung der Anforderungen an das notwendige Treppenhaus helfen.