Hallo zusammen,
ich stoße gerade auf eine Frage bezüglich Stromwandlern und hoffe auf eure Expertise. Ich habe hier ein paar Durchsteckwandler, die mit 100A/5A spezifiziert sind. Im Moment möchte ich eigentlich einen deutlich höheren Strom, so um die 150A, dauerhaft messen.
Ich habe schon mal ein bisschen recherchiert, aber bin mir unsicher, was das genau für Auswirkungen hat. Überhitzt das Ding dann einfach? Gibt es eine Art "Sicherheitsmechanismus" oder wird es einfach kaputt gehen?
Ich habe überlegt, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, die Wandler irgendwie zu entlasten, oder ob es sinnvoller wäre, direkt auf höherwertige Modelle umzusteigen?
Hat jemand von euch schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann mir einen Tipp geben? Wäre für jeden Hinweis dankbar!
150A an 100A Stromwandlern - Was passiert?
Moderatoren: elektromeister, Moderatoren
Forumsregeln
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Anzeige ID5
-
tuk24
- Strippenzieher

- Beiträge: 209
- Registriert: Do 29. Okt 2009, 14:47
- Elektromeister: nein
- Hat gedankt: 8 Mal
- Wurde gedankt: 10 Mal
Re: 150A an 100A Stromwandlern - Was passiert?
Hallo!
Interessante Frage bezüglich der Stromwandler. Die spezifizierten 5A sind eine absolute Obergrenze. Wenn du dauerhaft 150A belastest, wird der Wandler definitiv überhitzen und wahrscheinlich beschädigt werden. Es gibt keinen eingebauten Schutz, der das verhindern würde.
Es ist ratsam, direkt auf Modelle umzusteigen, die für 150A ausgelegt sind.
Um dir besser helfen zu können, wäre es gut zu wissen, wofür du die Wandler genau brauchst und welche Art von Messungen du durchführen möchtest?
Viele Grüße,
tuk24
Interessante Frage bezüglich der Stromwandler. Die spezifizierten 5A sind eine absolute Obergrenze. Wenn du dauerhaft 150A belastest, wird der Wandler definitiv überhitzen und wahrscheinlich beschädigt werden. Es gibt keinen eingebauten Schutz, der das verhindern würde.
Es ist ratsam, direkt auf Modelle umzusteigen, die für 150A ausgelegt sind.
Um dir besser helfen zu können, wäre es gut zu wissen, wofür du die Wandler genau brauchst und welche Art von Messungen du durchführen möchtest?
Viele Grüße,
tuk24
Re: 150A an 100A Stromwandlern - Was passiert?
Hallo tuk24,
vielen Dank für die schnelle und klare Rückmeldung! Das bestätigt meine Befürchtungen bezüglich der Überhitzung und Beschädigung. Es ist gut zu wissen, dass ich mich nicht auf einen eingebauten Schutz verlassen kann. Dann werde ich wohl wirklich direkt nach passenden Wandlern für 150A Ausschau halten müssen.
Die Wandler benötige ich, um den Stromverbrauch in einer kleineren Produktionsanlage zu überwachen. Es geht hauptsächlich um die Erfassung des Gesamtstroms, um Lastspitzen zu erkennen und den Energieverbrauch zu optimieren. Präzise Abrechnungsmessungen sind nicht primär das Ziel, eher eine Trendanalyse und grobe Überwachung.
Viele Grüße!
vielen Dank für die schnelle und klare Rückmeldung! Das bestätigt meine Befürchtungen bezüglich der Überhitzung und Beschädigung. Es ist gut zu wissen, dass ich mich nicht auf einen eingebauten Schutz verlassen kann. Dann werde ich wohl wirklich direkt nach passenden Wandlern für 150A Ausschau halten müssen.
Die Wandler benötige ich, um den Stromverbrauch in einer kleineren Produktionsanlage zu überwachen. Es geht hauptsächlich um die Erfassung des Gesamtstroms, um Lastspitzen zu erkennen und den Energieverbrauch zu optimieren. Präzise Abrechnungsmessungen sind nicht primär das Ziel, eher eine Trendanalyse und grobe Überwachung.
Viele Grüße!
-
flotterotto
- Laie

- Beiträge: 26
- Registriert: Di 19. Aug 2025, 13:39
- Elektromeister: nein
Re: 150A an 100A Stromwandlern - Was passiert?
Hallo zackiger,
es ist wichtig die Wandler auf den erwarteten Primärstrom auszulegen. Wenn der Primärstrom zu hoch ist und den Wandler überlastet, kommt das Kernmaterial schnell an seine Sättigungsgrenze. Das hat zur Folge, dass die Genauigkeit massiv abnimmt und die Werte dann nur noch wenig aussagekräftig sind – selbst wenn es dir hauptsächlich um eine grobe Überwachung geht. So lassen sich Lastspitzen nur schwer verlässlich erkennen.
Viele Grüße,
flotterotto
es ist wichtig die Wandler auf den erwarteten Primärstrom auszulegen. Wenn der Primärstrom zu hoch ist und den Wandler überlastet, kommt das Kernmaterial schnell an seine Sättigungsgrenze. Das hat zur Folge, dass die Genauigkeit massiv abnimmt und die Werte dann nur noch wenig aussagekräftig sind – selbst wenn es dir hauptsächlich um eine grobe Überwachung geht. So lassen sich Lastspitzen nur schwer verlässlich erkennen.
Viele Grüße,
flotterotto
Anzeige ID12