Hoppi
In Testphase
In Testphase
Beiträge: 3
Registriert: Sa 3. Jun 2023, 08:36
Elektromeister: ja
Hat gedankt: 2 Mal

Fragen zum Zählerschrank aus 1981

Beitrag von Hoppi »

Hallo zusammen,

ich bin zwar Elektromeister der Industrie, habe jedoch nie im Handwerk gearbeitet und habe gerade Fragezeichen auf der Stirn.
Ich möchte eine Solaranlage installieren und es geht um die Tauglichkeit meines Zählerschranks.
Ich habe ein Vorsicherung, so vermute ich es, vor meinen Zãhler.
Warum ist diese Einphasig, oder ist es ggf. Keine Zählervorsicherung?
Kann diese Sicherung räumlich innerhalb versetzt werden?
Die unteren beiden Reihen möchte die Solarfirma nutzen.
Bisher ist lediglich ein Videotelefonat und Bilder Austausch gelaufen und die Frage steht noch im Raum.
Ich hänge mal ein Bild an und hoffe auf freundliche und erfüllende Antworten.

Ich bedanke mich im Voraus.

Grüße Hoppi
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Anzeige
Chris007
In Testphase
In Testphase
Beiträge: 3
Registriert: So 11. Jun 2023, 08:48
Elektromeister: nein
Bundesland: Berlin
Postleitzahl: 13581

Re: Fragen zum Zählerschrank aus 1981

Beitrag von Chris007 »

Hi Hoppi,

Mit deiner PV Firma läuft grundsätzlich was verkehrt. Diese hat zu prüfen ob der Schrank geeignet ist und nicht du. Grundsätzlich kann dir allerdings dein Netzbetreiber diese Frage sicher beantworten.

Ich sehe spontan nicht das in der D02 eine Sicherung ist. Könnte sich also um eine Vorbereitung zu einer Nachtspeicherheizung handeln? Oder irgendeiner anderen Anwendung? Das lässt sich ohne öffnen der Plombe schwer sagen.

Was ich jedoch sehe ist ein Zähler der im Schrank selbst keine Vorsicherung hat. Es sei den dein Drehstrom Zähler (sieht zumindest so aus) wird über nur einer Phase betrieben. Allerdings hat man selbst dann die Sicherung nicht verplombt. Ich vermute also das dein Zähler über der HAK abgesichert ist.
Die unteren beiden Reihen wären der NAR (Netzseitiger Anschluss Raum) da haben sie an sich nichts verloren. Außer ich sehe hier etwas nicht.

Kurz um: Prüfen muss es der AN nicht du. Dein Bild liefert klar zu wenig Informationen.
Knöpfchen
Schlitzklopfer
Schlitzklopfer
Beiträge: 97
Registriert: So 20. Jul 2014, 16:40
Elektromeister: ja
Postleitzahl: 26349
Hat gedankt: 2 Mal
Wurde gedankt: 10 Mal

Re: Fragen zum Zählerschrank aus 1981

Beitrag von Knöpfchen »

Vermutlich läßt sich dieser Schrank nicht erweitern.
Bedingung :
5 poliges Sammelschienensystem im unteren Zähleranschlußraum und ein APZ Feld vom gleichnamigen Schrankhersteller .
Wenn diese Voraussetzung erfüllt werden kann läßt sich das mir den erforderlichen Zusatzkomponenten um/ aufrüsten.
Knöpfchen
Schlitzklopfer
Schlitzklopfer
Beiträge: 97
Registriert: So 20. Jul 2014, 16:40
Elektromeister: ja
Postleitzahl: 26349
Hat gedankt: 2 Mal
Wurde gedankt: 10 Mal

Re: Fragen zum Zählerschrank aus 1981

Beitrag von Knöpfchen »

Knöpfchen hat geschrieben:Vermutlich läßt sich dieser Schrank nicht erweitern.
Bedingung :
5 poliges Sammelschienensystem im unteren Zähleranschlußraum und ein APZ Feld vom gleichnamigen Schrankhersteller .
Wenn diese Voraussetzung erfüllt werden kann läßt sich das mir den erforderlichen Zusatzkomponenten um/ aufrüsten.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Hoppi
In Testphase
In Testphase
Beiträge: 3
Registriert: Sa 3. Jun 2023, 08:36
Elektromeister: ja
Hat gedankt: 2 Mal

Re: Fragen zum Zählerschrank aus 1981

Beitrag von Hoppi »

Am 24. und 25. Kommen Sie zur Montage, dann bin ich schlauer.
Laut Telefon und Angebot, wollen Sie in den Schrank eine Verteilung einbauen, rechts in das freie Feld...ich bin gespannt!