Kabelverlegung

Alles rund um Elektroinstallation, Haustechnik und nachhaltige Energieerzeugung. Diskutiere über Beleuchtungstechnik, Photovoltaik, Balkonkraftwerke mit Speicher und weitere regenerative Stromerzeuger.
Auch Themen wie Elektromobilität, EMV, Erdung und Potentialausgleich, Messen
und Prüfen
, Elektromotoren und Steuertechnik gehören hier dazu – praxisorientiert und fachlich fundiert von und für Elektriker.

Moderatoren: elektromeister, Moderatoren

Forumsregeln
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Antworten
MarcoMarx
In Testphase
In Testphase
Beiträge: 1
Registriert: Mo 7. Mär 2022, 20:39
Elektromeister: nein
Postleitzahl: 66687

Kabelverlegung

Beitrag von MarcoMarx »

Guten Abend,

kann mir jemand auf die Sprünge helfen?

Gibt es in der VDE0100 eine Stelle, die vorschreibt, dass Kabel gerade verlegt werden müssen? Ich habe hier eine Anlage vorgefunden, bei der
die Kabel nicht in gerader Linie verlegt sind, sondern in Wellenlinien auf die Kabeltrassen geworfen worden sind. Auf meine Bemerkung, dass man
die Kabel doch gerade verlegen soll, habe ich die Antwort bekommen, dass das nicht in der VDE vorgeschrieben ist.

In der VDE0100 Teil520 kann ich keinen entsprechenden Hinweis finden. Wo kann man sonst noch suchen, wenn es um die Verlegung von
Kabeln auf Kabelpritschen geht?
Anzeige
Lurchi
In Testphase
In Testphase
Beiträge: 3
Registriert: Sa 6. Mai 2023, 16:14
Elektromeister: nein

Re: Kabelverlegung

Beitrag von Lurchi »

Hallo,

die Darstellung der Verlegung von Kabeln (z.B. NYY) und Leitungen (z.B. NYM) auf „nicht gelochter Kabelrinne“, „gelochter Kabelrinne“ und „Kabelkonsolen“ (oftmals auch „Gitterrinnen“ genannt) sind in DIN VDE 0298-4 in Tabelle 9, unter den Kontrollziffern 30 bis 32, skizziert.
Die Verlegung der Kabel und Leitungen sind demnach parallel auszuführen!
Passend hierzu auch die Verweise vom Kabelrinnenhersteller OBO-Bettermann:
1. Kabelhöhe
Die Kabelhöhe darf die Kantenhöhe der Kabelrinne nicht überschreiten.
2. Volumenreserve
Bei der Auswahl des Systems sollte eine Volumenreserve von min. 30% für eventuelle Nachinstallation vorgesehen werden.
3. Abzweigungen
Bei der Dimensionierung von Abzweigungen muss der Biegeradius der Kabel berücksichtigt werden.
4. Trennung von Systemebenen
Bei der Auswahl des Volumens muss auf die verschiedenen Leitungen geachtet werden. Um verschiedene Spannungsebenen zu separieren, müssen die erforderlichen Abstände berücksichtigt werden.

Gruß

Lurchi
Antworten

Zurück zu „Elektroinstallation und Photovoltaik“