Kältemaschine 120kW

Beitrag von Death_end_Hero »

Guten Tag zusammen,

für unseren Kunden im Medizinbereich sollen wir die Verkabelung einer Kältemaschine 120kW planen und Anschließen.

Stromversorgung kommt von einem Kundenseitigen 630kVA Trafo
Niederspannungsseitig in der NSHV sind noch mehrere NH2 Trenner frei sowie eine Leistungsreserve von ca. 230 kW an der NSHV.
(Leistungsreserven sind gut dokumentiert)

Wir könnten von einem der freien NH2-Trenner abgangsseitig mit einem NYCWY abfahren und die Kältemaschine versorgen.

Fragen:
Gibt es hier seitens Netzversorger etwas zu beachten?
Netzdienliche Steuerung § 14a EnWG?
Separate Messung?
DIN ISO 50001 Energiemanagement zu beachten?
Irgendwas das wir nicht beachtet haben?

Vielen Dank
Anzeige
tuk24
Strippenzieher
Strippenzieher
Beiträge: 206
Registriert: Do 29. Okt 2009, 14:47
Elektromeister: nein
Hat gedankt: 8 Mal
Wurde gedankt: 10 Mal

Re: Kältemaschine 120kW

Beitrag von tuk24 »

Hallo Death_end_Hero,

bei 120 kW ist der Netzbetreiber auf jeden Fall euer erster Ansprechpartner. Die wollen bei solchen Lasten meist vorab Bescheid wissen und können eventuell Auflagen machen, z.B. zu Schaltzeiten oder Blindleistung.

§ 14a EnWG ist auch eine berechtigte Frage... ich glaube hier fallen nicht alle Geräatetypen unter den § 14a.

Eine separate Messung ist für euer internes Energiemanagement oder die Dokumentation nach ISO 50001 (falls der Kunde das hat) immer sinnvoll, aber nicht zwingend vom VNB gefordert.

Was noch? Vielleicht die Blindleistung der Kältemaschine im Auge behalten, Stichwort Power Factor Correction, und natürlich die saubere Abstimmung eurer NH2-Sicherungen mit dem Maschinenschutz.

Viel Erfolg!