Neozet Sicherungen bei Landwirtschaft (Bauernhof)

Alles rund um Elektroinstallation, Haustechnik und nachhaltige Energieerzeugung. Diskutiere über Beleuchtungstechnik, Photovoltaik, Balkonkraftwerke mit Speicher und weitere regenerative Stromerzeuger.
Auch Themen wie Elektromobilität, EMV, Erdung und Potentialausgleich, Messen
und Prüfen
, Elektromotoren und Steuertechnik gehören hier dazu – praxisorientiert und fachlich fundiert von und für Elektriker.

Moderatoren: elektromeister, Moderatoren

Forumsregeln
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Antworten
E-Michl
Frischling
Frischling
Beiträge: 9
Registriert: Fr 13. Jan 2023, 08:37
Elektromeister: ja
Hat gedankt: 1 Mal

Neozet Sicherungen bei Landwirtschaft (Bauernhof)

Beitrag von E-Michl »

Hallo Leute,

ich habe bei der Meisterschule vor ca. 30 Jahren gelernt, dass bei Landwirtschaften Schmelzsicherungen (Neozet/Diazet) nicht zulässig sind.
Es wird davon ausgegangen, dass die Landwirte auch einfach mal stärkere Sicherungen reinmachen.
(Eigentlich sind ja genau dafür Passringe eingesetzt, aber die sind auch schnell entfernt).

Diese Woche war ich auf einer Landwirtschaft wo vor ca. 2 Jahre ein neuer Unterverteiler montiert wurde und in diesem neuen UV sind
teilweise Neozet Sicherungen vorhanden. Ich meine das ist nicht in Ordnung.
Was meint Ihr?
Anzeige
Knöpfchen
Schlitzklopfer
Schlitzklopfer
Beiträge: 97
Registriert: So 20. Jul 2014, 16:40
Elektromeister: ja
Postleitzahl: 26349
Hat gedankt: 2 Mal
Wurde gedankt: 10 Mal

Re: Neozet Sicherungen bei Landwirtschaft (Bauernhof)

Beitrag von Knöpfchen »

Bei ist es nun 50 Jahre her und hab das so nicht in Erinnerung.
Paßringe müssen mit Werkzeug getauscht werden von daher sehe ich keine Probleme.
E-Michl
Frischling
Frischling
Beiträge: 9
Registriert: Fr 13. Jan 2023, 08:37
Elektromeister: ja
Hat gedankt: 1 Mal

Re: Neozet Sicherungen bei Landwirtschaft (Bauernhof)

Beitrag von E-Michl »

Hallo Knöpfchen
Sehe ich anders, auch wegen der Manipulation (Überbrückung) des Sicherungseinsatz. Es soll schon Landwirte gegeben haben die haben, ein Stück Eisen anstelle einer Sicherung genommen.

Gibt es sonst keine Meinung hier in diesem Forum? Bin ich der einzige wo das in der Meisterschule hatte?
berner25
Hülsenpresser
Hülsenpresser
Beiträge: 332
Registriert: Fr 19. Feb 2010, 09:20
Elektromeister: ja
Hat gedankt: 41 Mal
Wurde gedankt: 136 Mal

Re: Neozet Sicherungen bei Landwirtschaft (Bauernhof)

Beitrag von berner25 »

Mir ist auch nicht bekannt, dass ich in Landwirtschaftlichen betrieben keine Schmelzsicherungseinsätze in Verteilungen installieren darf. Wie @Knöpfchen schon geschrieben hat, gibt es Passeinsätze die nur mit Werkzeug gewechselt werden sollten und extra dazu da sind.

Sollte der Landwirt eigenmächtig solche Einsätze entfernen ist ER in der Haftung. Die Folgenden im Fall eines Schadens oder Brand-> Tschüss Versicherungsansprüche :greetings-waveyellow: :greetings-waveyellow: :greetings-waveyellow:

Vielleicht hat dein damaliger Dozent and der Meisterschule schlechte Erfahrungen gesammelt und geht aus persönlichen Gründen so vor?
MfG
Berner25
xXDucati
In Testphase
In Testphase
Beiträge: 2
Registriert: Sa 30. Okt 2021, 18:09
Elektromeister: ja
Postleitzahl: 66851
Wurde gedankt: 2 Mal

Re: Neozet Sicherungen bei Landwirtschaft (Bauernhof)

Beitrag von xXDucati »

Hallo Zusammen,

hier gilt ja die VDE 0100-705 Landwirtschaftliche Betriebsstätten.

Soweit ich weis geht aus dieser Norm keine Vorschrift hervor welche den Einsatz von Neozed oder früher (Diazed) Sicherungen verbietet. Ich bin gerade noch einmal drüber geflogen und konnte diesbezüglich auch nichts finden. Lediglich dass alle Endstromkreise(Steckdosen ect.) über einen FI 30mA abgesichert werden müssen(Das ist ja aber nichts neues). Stromkreise welche nicht über einen FI 30mA abgesichert sind, müssen über einen FI mit 300mA abgesichert werden wegen Brandschutz ausgenommen hiervon sind Zuleitungen zu UV's. Das findet man unter dem folgendem absatz der VDE 0100-705 : 705.4.41 Schutz gegen elektrischen Schlag

Wie berner25 schon geschrieben hat, Sollte der Landwirt eigenständig irgendwelche passhülsen entfernen und eine größere Sicherung einsetzen, dann ist er in der Haftung. Wenn du das ganze Installierst, einfach eine ordentliche Doku anfertigen und Bilder wo du das festhalten kannst. Normalerweise sollten die eingesetzten Sicherungen für die angeschlossenen Leitungen und Steckdosen dimensioniert sein, jedoch findet man häufig in älteren Anlagen das Gegenteil, wie z.B dass an einem 5x1,5mm² bis zu 6 CEE 16A Steckdosen angeschlossen sind.(Hatte ich neulich gesehen)

Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen.

LG
E-Michl
Frischling
Frischling
Beiträge: 9
Registriert: Fr 13. Jan 2023, 08:37
Elektromeister: ja
Hat gedankt: 1 Mal

Re: Neozet Sicherungen bei Landwirtschaft (Bauernhof)

Beitrag von E-Michl »

Ok vielen Dank die Infos. Leider lebt mein damaliger Dozent nicht mehr. 2 Schulkollegen von damals, die ich auch nochmal gefragt habe, haben mir bestätigt, dass dies damals ein Thema war.
Ok, im Netz habe ich darüber auch nichts darüber gefunden. Dann ist das halt so.