Hallo zusammen
ich hab folgendes Problem, ich soll für eine Fräsmaschine die abgegebene Wärme berechnen und in der Formel benötige ich die Wirkleistung vom Motor dazu.
Jetzt hab ich auf dem Typenschild von der Fräsmaschine folgende Daten gefunden:
Exeron HSC 600/5
Un: 230/400V
fn: 50Hz
pa: 39kva
da ich überhaupt nicht vom Fach bin, konnte ich mit dem KVA erstmal nichts anfangen. Nach Internet Recherchen hab ich herausgefunden, dass dies die Scheinleistung ist und mit dem Bierglasprinzip wurde mir alles noch klarer
Jetzt ist allerdings die Frage, wie komm ich von der Scheinleistung auf die Wirkleistung? Reichen die Daten dazu aus?
Grüße
Wingtsung2000
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektronik
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Fr 29. Mär 2024, 07:06
- Alle Zeiten sind UTC+01:00
Anzeige -ID9-
-
Hilfe beim Typenschild
Schaltungen, Bauteile, Messen und Prüfen, Ersatzteile
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
-
- In Testphase
- Beiträge: 2
- Registriert: Fr 27. Jan 2017, 11:24
- Elektromeister: nein
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 148
- Registriert: Do 18. Jun 2015, 19:34
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: Hilfe beim Typenschild
Beitragvon Joh89 » Fr 27. Jan 2017, 14:50
Hi Wingtsung2000,
die Wirkleistung ergibt sich aus der Scheinleistung und dem Wirkleistungsfaktor.
Der Wirkleistungsfaktor ist ≤ 1. Für Motoren liegt er häufig zwischen 0.6 und 0.8.
Also könnte man rechnen:
Wirkleistung = Scheinleistung * Wirkleistungsfaktor.
Wirkleistung = 39kVA * 0.8 = 31kW
Wenn du die Wärmeberechnung mit der Scheinleistung durchführst bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Grüße
Joh
die Wirkleistung ergibt sich aus der Scheinleistung und dem Wirkleistungsfaktor.
Der Wirkleistungsfaktor ist ≤ 1. Für Motoren liegt er häufig zwischen 0.6 und 0.8.
Also könnte man rechnen:
Wirkleistung = Scheinleistung * Wirkleistungsfaktor.
Wirkleistung = 39kVA * 0.8 = 31kW
Wenn du die Wärmeberechnung mit der Scheinleistung durchführst bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Grüße
Joh
-
- In Testphase
- Beiträge: 2
- Registriert: Fr 27. Jan 2017, 11:24
- Elektromeister: nein
Re: Hilfe beim Typenschild
Beitragvon Wingtsung2000 » Fr 27. Jan 2017, 18:41
Hi Joh,
danke für die Antwort!:) Kann ich dich noch was fragen, hast du schonmal eine Wärmeberechnung durchgeführt?
Wenn ja, was für eine Formel hast du dafür verwendet?
Hab im Internet nur diese Formel hier gefunden
http://www.olaf-naumann.de/Formelsammlu ... chnung.pdf
Unter Maschinen und Gerätewärme, aber mit den Begriffe kann ich wenig anfangen... Muss für P jetzt die Scheinleistung eingesetzt werden?! Ein Wirkungsgrad der Maschine ist mir auch keiner bekannt..
Grüße
Wingtsung2000
danke für die Antwort!:) Kann ich dich noch was fragen, hast du schonmal eine Wärmeberechnung durchgeführt?
Wenn ja, was für eine Formel hast du dafür verwendet?
Hab im Internet nur diese Formel hier gefunden
http://www.olaf-naumann.de/Formelsammlu ... chnung.pdf
Unter Maschinen und Gerätewärme, aber mit den Begriffe kann ich wenig anfangen... Muss für P jetzt die Scheinleistung eingesetzt werden?! Ein Wirkungsgrad der Maschine ist mir auch keiner bekannt..
Grüße
Wingtsung2000
-
- Gerätedoseneingipser
- Beiträge: 148
- Registriert: Do 18. Jun 2015, 19:34
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: Hilfe beim Typenschild
Beitragvon Joh89 » Sa 28. Jan 2017, 15:21
Eine Wärmeberechnung habe ich noch nicht durchgeführt.
Wenn du die Scheinleistung (oder Wirkleistung) der Maschine kennst, benötigst du keinen Wirkungsgrad mehr.
Hierbei handelt es sich bereits um die elektrische Leistung.
Näherungsweise ist es ja so, das sich die elektrische Leistung in mechanische Leistung (abgegebene Leistung) und Wärmeleistung aufteilt. Die Wärmeleistung (z.B. Stromwärmeverluste in der Wicklung) führt wiederum zur Erwärmung des Motorgehäuses und dieses wiederum zur Erwärmung der Umgebung.
Grüße
Joh
Wenn du die Scheinleistung (oder Wirkleistung) der Maschine kennst, benötigst du keinen Wirkungsgrad mehr.
Hierbei handelt es sich bereits um die elektrische Leistung.
Näherungsweise ist es ja so, das sich die elektrische Leistung in mechanische Leistung (abgegebene Leistung) und Wärmeleistung aufteilt. Die Wärmeleistung (z.B. Stromwärmeverluste in der Wicklung) führt wiederum zur Erwärmung des Motorgehäuses und dieses wiederum zur Erwärmung der Umgebung.
Grüße
Joh
Anzeige -ID12-
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 12 Gäste
Anzeige -ID10-