Guten Tag,
in meiner Unterverteilung (Wohnung im Mehrfamilienhaus) hat sich ein LS verabschiedet (Siemens W H16A 380V). Hausverkabelung ist aus den 1950ern, somit alle LS Typ H.
Hinzugezogener Elektriker wollte den LS nicht austauschen mit folgender Begründung:
a) Bei Austausch eines LS würde der Bestandschutz verloren gehen, somit muss die gesamte Unterverteilung der Wohnung neu gemacht werden.
b) Vor der Erneuerung der Unterverteilung muss die gesamte Verkabelung der Wohnung durchgemessen und ggf. 'überforderte' Wandleitungen ausgetauscht werden. Zum Detail der 'Überforderung' nannte er Kabelbrand durch Überlast, weil die B Typen ja später auslösen und das dann Kabelbrand (mit Hausbrand, Stadtteilexplosion und Weltuntergang) nach sich zöge. Das sei halt Vorgabe nach VDE oder DIN oder sonstwas, die er gerade nicht im Kopf habe.
zu a) Stimmt das? Fände ich zumindest halbwegs plausibel und halte das auch erstmal für sinnvoll.
Aber: Der verbaute RCD ist ein Condor C-FI 62 (40A, 230/400V) mit dem Aufdruck "IP40". Meines Wissen nach, gabs die "IP" Kennzeichnung aber erst ab 1991. Hätte nicht bereits dort alles aktualisiert werden müssen?
zu b) Stimmt das? Falls ja, wo kann ich Details dazu nachlesen?
Ich hatte bislang verstanden, Typ B sei nur im msce Bereich träger in der Auslösung.
Vielen Dank,
Carsten
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Di 23. Apr 2024, 09:06
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Austausch von defektem LS Typ "H" erfordert Komplettumbau?
Fragen zur Elektroinstallation
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Beleuchtungstechnik, EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich, Erneuerbare Energiequellen, Messen und Prüfen, Steuertechnik, Motoren, Bus-Systeme und Elektromobilität
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
-
- In Testphase
- Beiträge: 4
- Registriert: So 21. Mär 2021, 21:44
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 48165
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 96
- Registriert: So 20. Jul 2014, 16:40
- Elektromeister: ja
- Postleitzahl: 26349
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Austausch von defektem LS Typ "H" erfordert Komplettumbau?
Beitragvon Knöpfchen » Mo 22. Mär 2021, 19:46
Ein defekter H — Sicherungsautomat darf problemlos ausgetauscht werden .
Es handelt sich hier um eine Reparatur.
Die anderen dürfen verbleiben.
Es handelt sich hier um eine Reparatur.
Die anderen dürfen verbleiben.
-
- In Testphase
- Beiträge: 4
- Registriert: So 21. Mär 2021, 21:44
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 48165
Re: Austausch von defektem LS Typ "H" erfordert Komplettumbau?
Beitragvon Carsten Schütte » Di 23. Mär 2021, 13:13
Vielen Dank für die Antwort!
Kannst Du mir ggf noch einen Hinweis geben, woraus sich das ableiten lässt?
Wie ist es mit Teil (b), wenn die UV komplett erneuert werden würde?
Gruß,
Carsten
Kannst Du mir ggf noch einen Hinweis geben, woraus sich das ableiten lässt?
Wie ist es mit Teil (b), wenn die UV komplett erneuert werden würde?
Gruß,
Carsten
-
- Hülsenpresser
- Beiträge: 326
- Registriert: Fr 19. Feb 2010, 09:20
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 134 Mal
Re: Austausch von defektem LS Typ "H" erfordert Komplettumbau?
Beitragvon berner25 » Mi 24. Mär 2021, 15:49
...wenn die UV komplett erneuert werden würde, ist das eine wesentliche Änderung der Anlage und keine Reparatur!
MfG
Berner25
Berner25
-
- In Testphase
- Beiträge: 4
- Registriert: So 21. Mär 2021, 21:44
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 48165
Re: Austausch von defektem LS Typ "H" erfordert Komplettumbau?
Beitragvon Carsten Schütte » Do 25. Mär 2021, 12:20
Hallo Berner25,
vielen Dank für Deine Antwort, leider hilft sie mir nicht weiter.
Teil (b) meiner Frage ist:
"Vor der Erneuerung der Unterverteilung muss die gesamte Verkabelung der Wohnung durchgemessen und ggf. 'überforderte' Wandleitungen ausgetauscht werden. Zum Detail der 'Überforderung' nannte er Kabelbrand durch Überlast, weil die B Typen ja später auslösen und das dann Kabelbrand (mit Hausbrand, Stadtteilexplosion und Weltuntergang) nach sich zöge. Das sei halt Vorgabe nach VDE oder DIN oder sonstwas, die er gerade nicht im Kopf habe.
Stimmt das? Falls ja, wo kann ich Details dazu nachlesen?"
Gruß,
Carsten
vielen Dank für Deine Antwort, leider hilft sie mir nicht weiter.
Teil (b) meiner Frage ist:
"Vor der Erneuerung der Unterverteilung muss die gesamte Verkabelung der Wohnung durchgemessen und ggf. 'überforderte' Wandleitungen ausgetauscht werden. Zum Detail der 'Überforderung' nannte er Kabelbrand durch Überlast, weil die B Typen ja später auslösen und das dann Kabelbrand (mit Hausbrand, Stadtteilexplosion und Weltuntergang) nach sich zöge. Das sei halt Vorgabe nach VDE oder DIN oder sonstwas, die er gerade nicht im Kopf habe.
Stimmt das? Falls ja, wo kann ich Details dazu nachlesen?"
Gruß,
Carsten
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Elektroinstallation“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
Anzeige -ID10-