So.. leider hab ich keine VDE mehr zum nachlesen...
Folgendes Ich habe ein altes Einfamilienhaus, TN Netz und klar keinen Fundermenterder, Blitz gefährdete Gegend und die Zuleitung kommt über Dachständer ins Haus. Soweit so Gut...
Nun um den Potentialausgleich neu zu machen stellt sich mir die frage ob es sinn macht da es keinen Fundermenterder gibt einen Erdspies in den Kellerboden zu hauen, ist Erdboden. Da der "Kunde" auch gerne einen Blitzschutz in den Verteiler haben möchte.
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Do 18. Apr 2024, 07:34
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Fundermenteder altes Gebäude
Anschluss, Funktion und Aufbau von Blitzschutz- und Erdungs-Anlagen
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen, einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Hülsenpresser
- Beiträge: 325
- Registriert: Fr 19. Feb 2010, 09:20
- Elektromeister: ja
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 134 Mal
Re: Fundermenteder altes Gebäude
Beitragvon berner25 » So 7. Aug 2011, 20:23
Hallo Pascal,
"früher" wurde der Potentialausgleich an Wasser-Zuleitung angeschlossen, da oft kein Fundamenterder gemacht wurde, oder nicht vorhanden war. Heute werden aber nur noch Kunstoffleitungen verlegt, deshalb.... Einen Erdspieß zu erstellen würde schon Sinn machen, denn wo soll sonst der Blitzschutz angeschlossen werden?
"früher" wurde der Potentialausgleich an Wasser-Zuleitung angeschlossen, da oft kein Fundamenterder gemacht wurde, oder nicht vorhanden war. Heute werden aber nur noch Kunstoffleitungen verlegt, deshalb.... Einen Erdspieß zu erstellen würde schon Sinn machen, denn wo soll sonst der Blitzschutz angeschlossen werden?
MfG
Berner25
Berner25
Re: Fundermenteder altes Gebäude
Beitragvon bombo » Do 11. Aug 2011, 21:03
Zu deiner Frage, ob für einen nicht mit Erder versehenen Altbau, einen Fundamenterder "nachgerüstet" werden muss, kann ich dir die Frage mit einem kurzen; "ja du musst" beantworten.
Wenn das Haus mit einer Blitzschutzanlage oder einer blitzschutzbedürftigen Antenne versehen wird, ist die Herstellung eines Erders erforderlich. Bei einem bestehenden Wohnhaus lässt sich schlecht eine Fundamenterder nachrüsten , wodurch ein ringförmiger Horizontalerder als gute alternative zu empfehlen ist. Horizontalerder müssen mindestens 0,5 m unter der Geländeoberfläche verlegt werden, damit sie gute Erderwirkung haben, die vom Frost nicht aufgehoben wird, und damit keine
zu starke Korrosion auftritt. Ringerder für den Blitzschutz sollen mit 1 m Abstand von den
Außenseiten der Außenwände angeordnet werden. Weitere Infos siehe hier: DIN VDE 0100-540 Teil
5-54: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel; Erdungsanlagen, Schutzleiter und
Schutzpotentialausgleichsleiter.
MfG Bombo
Wenn das Haus mit einer Blitzschutzanlage oder einer blitzschutzbedürftigen Antenne versehen wird, ist die Herstellung eines Erders erforderlich. Bei einem bestehenden Wohnhaus lässt sich schlecht eine Fundamenterder nachrüsten , wodurch ein ringförmiger Horizontalerder als gute alternative zu empfehlen ist. Horizontalerder müssen mindestens 0,5 m unter der Geländeoberfläche verlegt werden, damit sie gute Erderwirkung haben, die vom Frost nicht aufgehoben wird, und damit keine
zu starke Korrosion auftritt. Ringerder für den Blitzschutz sollen mit 1 m Abstand von den
Außenseiten der Außenwände angeordnet werden. Weitere Infos siehe hier: DIN VDE 0100-540 Teil
5-54: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel; Erdungsanlagen, Schutzleiter und
Schutzpotentialausgleichsleiter.
MfG Bombo
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 76
- Registriert: Sa 5. Jun 2010, 09:17
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Sachsen
- Postleitzahl: 02991
- Wohnort: Lauta
Re: Fundermenteder altes Gebäude
Beitragvon toka » Fr 12. Aug 2011, 10:50
Zur Ausführung deiner Erdungsanlage solltest du auch die DIN VDE 0185-305-3 zurate ziehen. Dort ist alles sehr gut verständlich aufgeführt.
Ich betreibe keine Rechtsauskunft. Beiträge von mir sind nur als Anstoss für eigene Recherchen gedacht.
-
- Kabelbinder Knipser
- Beiträge: 152
- Registriert: Fr 24. Feb 2012, 23:25
- Elektromeister: nein
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Fundermenteder altes Gebäude
Beitragvon ac dc master » Di 27. Mär 2012, 00:25
warum sollte er nicht ein ringerder erstellen könne für einen altbau ? geht doch ! entweder einen ringerder oder einen erdspieß ( mehrere ) wo ist da das problem ? messungen machen und ab geht die post. nur welcher aufwand benötigt wird ist eine andere frage. muß oder brauch ich nur 2,5 m staberder in die erde klopfen oder ist ein ringerder die bessere lösung. manchmal genügt ein 1,5m langer kreuzerder um die sache rund zu machen. oder man hämmert wie blöde 12m oder mehr in mitten eines fundarmentes hinein und hat nach 18m immer noch keinen richtigen erder. ist alles ein zeit und optik frage. wo, wie und weshalb ?
-
- Laie
- Beiträge: 44
- Registriert: Di 20. Dez 2011, 14:10
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Sachsen
- Postleitzahl: 09439
- Wohnort: Amtsberg
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Fundermenteder altes Gebäude
Beitragvon lars_weber » Do 29. Mär 2012, 12:41
Hallo Zusammen,
zum Thema Blitzschutz ist soviel zu sagen. Blitzschutzerdung Nach DIN EN 62305
- es wird ein niedriger Erdausbreitungswiederstand von unter 10 Ohm empfolen
Anordnung Typ A:
- besteht aus Horizontalen und Vertikalen Einzelerdern
- Für jede Ableitung einen einzelnen eigenen Erder mindestens jedoch 2 pro Anlage
- alle Einzelerder müssen über eine Potentialausgleichsleitung verbunden werden ( min. 16mm² Cu )
- Mindestlängen für Strahlen oder Tiefenerder nach Blitzschutzklasse
- bei Tiefenerdern haben sich längen von 9m als vorteilhaft erwiesen
Anordung Typ B:
- Ringerder der außerhalb der baulichen Anlage verlegt ist oder ein Fundamenterder ( hier nicht vorhanden )
- Ringerder Mindesttiefe 0,5m und 1m Abstand zum Gebäude
- Vorsicht die eingeschlossene Fläche des Ring bzw. Fundamenterders mus errechnet werden ob diese je nach Blitzschutzklasse ausreicht. wenn nicht müssen zusätzlich Horizontal oder Vertikalerder hinzugefügt werden und mit dem Ringerder verbunden werden
Wenn noch fragen sind meldet euch
Gruß aus Chemnitz
zum Thema Blitzschutz ist soviel zu sagen. Blitzschutzerdung Nach DIN EN 62305
- es wird ein niedriger Erdausbreitungswiederstand von unter 10 Ohm empfolen
Anordnung Typ A:
- besteht aus Horizontalen und Vertikalen Einzelerdern
- Für jede Ableitung einen einzelnen eigenen Erder mindestens jedoch 2 pro Anlage
- alle Einzelerder müssen über eine Potentialausgleichsleitung verbunden werden ( min. 16mm² Cu )
- Mindestlängen für Strahlen oder Tiefenerder nach Blitzschutzklasse
- bei Tiefenerdern haben sich längen von 9m als vorteilhaft erwiesen
Anordung Typ B:
- Ringerder der außerhalb der baulichen Anlage verlegt ist oder ein Fundamenterder ( hier nicht vorhanden )
- Ringerder Mindesttiefe 0,5m und 1m Abstand zum Gebäude
- Vorsicht die eingeschlossene Fläche des Ring bzw. Fundamenterders mus errechnet werden ob diese je nach Blitzschutzklasse ausreicht. wenn nicht müssen zusätzlich Horizontal oder Vertikalerder hinzugefügt werden und mit dem Ringerder verbunden werden
Wenn noch fragen sind meldet euch
Gruß aus Chemnitz
Anzeige -ID12-
Zurück zu „EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
Anzeige -ID10-