Hallo Leute,
wir sind grade fleißig am Lernen und uns stellt sich eine Grundsatzfrage zum Thema Überspannungsschutz.
Die Aufgabe gibt Zusammengefasst folgendes her: (TN-S Netz)
HA -> Z (200A Vorsicherung, sprich 95mm² CU)
Z -> HV (80A Vorsicherung, sprich 16mm² CU)
Wir müssen nun die Querschnitte wiefolg bestimmen:
-PE des HA's zur HPAS
-Verbindung des SPD Typ 1 zur HPAS (in dieser Aufgabe in der HV, also Nachzählerbereich)
-PE von Wasser, Gas etc zur HPAS
-HPAS zum Fundamenterder
Laut beiliegenden Datenblatt müssen die Leitungen zur HPAS im Bereich HA -> Z den maximal Querschnitt von 25mm² CU besitzen.
Gas, Wasser etc. haben wir mit 6mm² angegeben, da diese nicht zur Energieversorgung gehören.
Die Verbindung des SPD Typ1 zur HPAS habe ich nun mit 10mm² laut unseres Beiblattes ausgewählt. Jedoch haben wir ein pdf. gefunden, wo es heißt:
Alle Querschnitte des HPAS sind an den höchsten Querschnitt anzugleichen, insofern diese mit der Energieversorgung in Verbindung stehen.
Ergo nun alles (ausser Gas, Wasser) auf 25mm² CU?
Tendentiell kann man ja immer höher gehen aber wir wollen es natürlich richtig machen.
Wäre lieb für eine fixe Antwort und Danke im Voraus
- Elektromeisterforum Elektromeister Vorbereitung Fragen Allgemein
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Mi 17. Apr 2024, 10:02
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Querschnitte bei ÜSS Aufgabe
Allgemeine Fragen zur Meistervorbereitung
Moderatoren: g1000, Moderatoren
-
- In Testphase
- Beiträge: 1
- Registriert: Do 15. Jul 2021, 14:11
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 30455
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID12-
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
Anzeige -ID10-