Zuerst mal ein freundlich Hallo in die Runde. Ich habe vorgestern die Prüfung Teil 2 abgelegt und mich dazu mit "alten Aufgaben" vorbereitet. Eine davon lautet:
Die Firma XYZ hat während der Betriebszeit einen konstanten Leistungsbedarf von 500 kW. Für ein Jahr beträgt die Betriebszeit: 40 Wochen, Montag bis Freitag 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr. In der eigenen Trafostation befinden sich 2 baugleiche Transformatoren mit jeweils folgenden Daten:
Bemessungsleistung: 630 kVA
Bemessungsspannungen: 20.000 / 400 V
Leerlaufverluste (P0): 1.030 W
Kurzschlussverluste (PK): 6.500 W
Kurzschlussspannung: 4%
Schaltgruppe: Dyn 5
1. Berechnen Sie die günstigste Betriebsart für die oben angegebene Leistung von 500 kW. Einzelbetrieb oder Parallelbetrieb der beiden Transformatoren.
Im Lösungsvorschlag wurde folgende Formel angewandt:
Die günstigste Betriebsart wird erreicht wenn die Verluste am geringsten sind.
Die Verluste P betragen: P = P0 + a² * PK
Hierbei ist a der Belastungsfaktor Betriebslast / Bemessungsleistung
Einzelbetrieb:
P = 1.030W + (500/630)² * 6.500W = 5.124W
Parallelbetrieb:
Da die Transformatoren baugleich sind werden sie gleich belastet.
P = 2 * 1.030W + (250/630)² * 6.500W = 4.107W
Der Parallelbetrieb ist 5.124 W – 4.107 W = 1.017 W günstiger.
---------------------------
Diese Formel finde ich in keinem Tabellenbuch / Fachkundebuch, oder sonst wo. Kann mir jemand erklären, warum hier der tatsächliche Leistungsbedarf mit der Bemessungsleistung ins Verhältnis gesetzt und dann quadriert wird? Was sagt denn dieser Wert bitte aus? Ohne das der cos phi gegeben ist, macht doch das ganze keinen Sinn... Oder bin ich auf dem falschen Dampfer?
- Elektromeisterforum Elektromeister Vorbereitung Hausaufgaben
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Fr 29. Mär 2024, 03:13
- Alle Zeiten sind UTC+01:00
Anzeige -ID9-
-
Transformator - günstigste Betriebsart berechnen
Rechenaufgaben, VDE Recherchen, "Hausaufgaben"
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit sinnlosen Titeln wie "Hilfe", "dringed" usw., sowie eingestellte Hausaufgaben ohne Lösungsansätze, werden von uns nicht gelöst, sondern ohne Kommentar vor der Veröffentlichung gelöscht.
Bitte schreibt den Beitrag mit eurem Lösungsansatz zu eurer Hausaufgabe und stellt konkrete Fragen. Nur so können wir gemeinsam zur Lösung gelangen
Beiträge mit sinnlosen Titeln wie "Hilfe", "dringed" usw., sowie eingestellte Hausaufgaben ohne Lösungsansätze, werden von uns nicht gelöst, sondern ohne Kommentar vor der Veröffentlichung gelöscht.
Bitte schreibt den Beitrag mit eurem Lösungsansatz zu eurer Hausaufgabe und stellt konkrete Fragen. Nur so können wir gemeinsam zur Lösung gelangen
-
- In Testphase
- Beiträge: 1
- Registriert: Sa 14. Jul 2018, 11:18
- Elektromeister: nein
- Postleitzahl: 76332
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 57
- Registriert: Di 3. Aug 2010, 22:24
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Baden-Württemberg
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Transformator - günstigste Betriebsart berechnen
Beitragvon Siplex » Mo 16. Jul 2018, 11:01
Hallo Martin,
mit der Materie musste ich mich auch mal betrieblich ausseinandersetzen und habe mich damals mit Siemens zusammentelefoniert.
Die haben dazu eine Praktische Inforeihe herausgebracht die du hier findest:
https://www.siemens.com/content/dam/webassetpool/mam/tag-siemens-com/smdb/energy-management/services-power-transmission-power-distribution-smart-grid/consulting/technical-series/ausgabe-5-einfluss-der-lastgaenge-im-einspeisestromkreis-auf-die.pdf
Das Problem ist allerdings, so wie du es bereits festegestellt hast, dass du eine Leistung annehmen musst und diese eben auch schwankt und somit sich der Verlust auch nur einigermaßen annehmen lässt. Die Leistung erhält man im Normalfall beim Energieversorger wenn dort eine Lastgang-Messung eingebaut sein sollte.
Ich hoffe ich konnte dir bei der Frage etwas helfen...
Gruß
Siplex
mit der Materie musste ich mich auch mal betrieblich ausseinandersetzen und habe mich damals mit Siemens zusammentelefoniert.
Die haben dazu eine Praktische Inforeihe herausgebracht die du hier findest:
https://www.siemens.com/content/dam/webassetpool/mam/tag-siemens-com/smdb/energy-management/services-power-transmission-power-distribution-smart-grid/consulting/technical-series/ausgabe-5-einfluss-der-lastgaenge-im-einspeisestromkreis-auf-die.pdf
Das Problem ist allerdings, so wie du es bereits festegestellt hast, dass du eine Leistung annehmen musst und diese eben auch schwankt und somit sich der Verlust auch nur einigermaßen annehmen lässt. Die Leistung erhält man im Normalfall beim Energieversorger wenn dort eine Lastgang-Messung eingebaut sein sollte.
Ich hoffe ich konnte dir bei der Frage etwas helfen...
Gruß
Siplex
Anzeige -ID12-
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
Anzeige -ID10-