Ich plane den Kauf eines Durchlauferhitzers für das Obergeschoss, und zwar den Stiebel Eltron DHE Connect.
Die technischen Daten sind wie folgt: Nennspannung 400 V, Nennleistungen 18/21/24 kW, Nennströme 29/31/35 A, Absicherung 32/32/35 A, Frequenz 50 Hz, 3 Phasen + PE, Schutzart IP25, Temperatureinstellung von 20 bis 60 °C, Einschaltwassermenge größer 2,5 l/min. Die Abmessungen betragen 466 mm in der Höhe, 225 mm in der Breite und 105 mm in der Tiefe bei einem Gewicht von 3,2 kg. Die Energieeffizienzklasse ist A.
Im Sicherungskasten des Obergeschosses ist ein FI-Schutzschalter vom Typ Hager CDA463D installiert und nach dem FI mehrere Leitungsschutzschalter vom Typ Hager MBN116.
Meine Frage ist:
Welche Hager-Leitungsschutzschalter empfiehlt ihr für den genannten Durchlauferhitzer?
Und welchen Kabelquerschnitt sollte ich für die Zuleitung über eine Strecke von ca. 15 Metern verwenden?
Hat eventuell jemand damit Erfahrungen gemacht und würde diese gerne teilen?
Der Durchlauferhitzer ist nur zum duschen gedacht, sowie das Waschbecken.
Für die Küche wollen wir einen kleinen Boiler nehmen oder würdet ihr sagen lieber eine Leitung von Durchlauferhitzer zu der Küche verlegen?
Vielen Dank im Voraus
Ergänzende Information:
Vor Kurzem war eine Elektrofirma vor Ort, die im Zuge der Abmeldung eines Nachstromzählers alle Sicherungen im Sicherungskasten ausgetauscht hat.
Damals wurde mir empfohlen, ein NYM-J Kabel mit 6 mm² Querschnitt zu verlegen.
Das Kabel verläuft zunächst in einem Kabelrohr bis zum Obergeschoss, von dort unter einer Gipskarton-Hochlochziegelwand bis zum Dach und weiter zum Bad.
Der Elektriker würde auch die Abnahme durchführen.
Ursprünglich war die Rede davon, einen Durchlauferhitzer mit 18 kW zu installieren, jedoch habe ich in einigen Foren gelesen, dass der Komfort dabei leidet oder die Leistung knapp sein könnte.
Aus diesem Grund habe ich einen Durchlauferhitzer mit einstellbarer Leistung ausgewählt und möchte vorher hier im Forum noch einmal klären, was genau ich benötige,
um den Elektriker nicht nochmals mit Rückfragen zu belasten, da ich bereits fast ein Jahr auf einen Termin gewartet habe und der Elektriker vermutlich keine Zeit für ausführliche Erklärungen haben wird.
Durchlauferhitzer Installation
Moderatoren: elektromeister, Moderatoren
Anzeige
Re: Durchlauferhitzer Installation
Hallo BonKeri,
gute Wahl mit dem DHE Connect, die variable Leistung ist wirklich praktisch für mehr Komfort.
Für den Leitungsschutzschalter: Wenn du die 24 kW voll nutzen möchtest, benötigst du eine Absicherung mit 35A. Ich würde den DLE auf 21KW setzen und einen Leitungsschutzschalter mit "Standardgröße" 32A verwenden. Siehe hier ein Beispiel S200 von ABB --> Preis und Verfügbarkeit anzeigen --> (Werbung)
Beim Kabelquerschnitt sollten bei 15 Meter Leitungslänge und die 24 kW-Einstellung des DLE, ein 5x 6 mm² NYM-J reichen.
Für die Küche ist ein kleiner Boiler, ein sogenannter Untertischspeicher, meist die komfortabelste Lösung. Eine lange Leitung vom Durchlauferhitzer zur Küche bedeutet oft viel Kaltwasser, bis warmes Wasser kommt, und ist energieineffizient für kleine Mengen.
Viel Erfolg beim Projekt!
Viele Grüße,
mask
gute Wahl mit dem DHE Connect, die variable Leistung ist wirklich praktisch für mehr Komfort.
Für den Leitungsschutzschalter: Wenn du die 24 kW voll nutzen möchtest, benötigst du eine Absicherung mit 35A. Ich würde den DLE auf 21KW setzen und einen Leitungsschutzschalter mit "Standardgröße" 32A verwenden. Siehe hier ein Beispiel S200 von ABB --> Preis und Verfügbarkeit anzeigen --> (Werbung)
Beim Kabelquerschnitt sollten bei 15 Meter Leitungslänge und die 24 kW-Einstellung des DLE, ein 5x 6 mm² NYM-J reichen.
Für die Küche ist ein kleiner Boiler, ein sogenannter Untertischspeicher, meist die komfortabelste Lösung. Eine lange Leitung vom Durchlauferhitzer zur Küche bedeutet oft viel Kaltwasser, bis warmes Wasser kommt, und ist energieineffizient für kleine Mengen.
Viel Erfolg beim Projekt!