Moin
Mein digitaler Duspol von Testboy hat ja einen Messbereich bis 690V
Nun machen wir öfters PV Anlagen und zum Messen wo + und - ist brauch ich den dann...Hatte heute schon 755V Gleichspannung gemessen.
Kann ich den damit zerschießen wenns über nen gewissen Wert drüber geht?
Gruß
Marc
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Di 23. Apr 2024, 09:05
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
Toleranzen Duspol bis 690V DC
Aufbau, Wartung, Programmierung von Bus-Systemen, Erneuerbare Energiequellen, Türsprechanlagen, Antennentechnik, Netzwerktechnik und Telefonanlagen
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Forumsregeln
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
Beiträge mit "Problemanfragen" von Laien, werden ohne Kommentar gelöscht!
Zur Ausführung elektrotechnischer Arbeiten wird ausdrücklich empfohlen einen Fachmann zu beauftragen.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die jeweils geltenden Vorschriften nach DIN VDE eingehalten werden.
-
- Frischling
- Beiträge: 13
- Registriert: So 28. Okt 2012, 20:16
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Niedersachsen
- Postleitzahl: 31789
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Kontaktdaten:
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Laie
- Beiträge: 32
- Registriert: So 11. Nov 2012, 19:09
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Hessen
- Postleitzahl: 65597
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Toleranzen Duspol bis 690V DC
Beitragvon Olewa » Do 27. Dez 2012, 21:10
Hi Marc.
Ich nehme einen von Benning.
Der ist auch nur bis 690V. Damit Messe ich auch DC Strings. Bei 850V schaltet die meistens ab. Aber Schäden hatte ich (bis jetzt) noch nie.
Das Problem ist, wenn du kein Multimeter mit auf das Dach nehmen willst, ein Duspol mit LCD Display zu finden welches bis 1000V ab kann.
Würth hatte/hat welche, damit habe ich aber keine guten Erfahrungen gemacht.
MfG
Oliver
Ich nehme einen von Benning.
Der ist auch nur bis 690V. Damit Messe ich auch DC Strings. Bei 850V schaltet die meistens ab. Aber Schäden hatte ich (bis jetzt) noch nie.
Das Problem ist, wenn du kein Multimeter mit auf das Dach nehmen willst, ein Duspol mit LCD Display zu finden welches bis 1000V ab kann.
Würth hatte/hat welche, damit habe ich aber keine guten Erfahrungen gemacht.
MfG
Oliver
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 70
- Registriert: Do 8. Apr 2010, 04:45
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Niedersachsen
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Toleranzen Duspol bis 690V DC
Beitragvon kurzschluss » Do 27. Dez 2012, 21:32
Welchen hast du denn genau ?
Die testboy gehen , nicht zwangsläufig alle Modelle ! bis 1000V DC
Was passiert wenn man darüber liegt ?
wenn du Glück hast raucht er nur ab, wenn du Pech hast bekommst du etwas ab.
Wie Spannungsfest die wirklich sind / sein müssen , da müsste man mal die Herstellungsnormen durchforsten.
Ich hab mal einen einfachen in einem 200V/ 300Hz Netz zerlegt, er wurde Sau heiß innerhalb von paar sec, der Piepser gab schnell auf und der Duspol war schnell hinne
Mfg
Die testboy gehen , nicht zwangsläufig alle Modelle ! bis 1000V DC
Was passiert wenn man darüber liegt ?
wenn du Glück hast raucht er nur ab, wenn du Pech hast bekommst du etwas ab.
Wie Spannungsfest die wirklich sind / sein müssen , da müsste man mal die Herstellungsnormen durchforsten.
Ich hab mal einen einfachen in einem 200V/ 300Hz Netz zerlegt, er wurde Sau heiß innerhalb von paar sec, der Piepser gab schnell auf und der Duspol war schnell hinne
Mfg
-
- Frischling
- Beiträge: 13
- Registriert: So 28. Okt 2012, 20:16
- Elektromeister: nein
- Bundesland: Niedersachsen
- Postleitzahl: 31789
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Toleranzen Duspol bis 690V DC
Beitragvon Turbocali84 » Fr 28. Dez 2012, 11:54
Habe den Testboy Profi LCD
In der Anleitung steht Nennspannungsbereich von 12V- 690V AC/DC
Das Handliche Zangenamperemeter das ich habe geht auch nur bis 600V
In der Anleitung steht Nennspannungsbereich von 12V- 690V AC/DC
Das Handliche Zangenamperemeter das ich habe geht auch nur bis 600V
-
- Moderator
- Beiträge: 204
- Registriert: Do 29. Okt 2009, 14:47
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Toleranzen Duspol bis 690V DC
Beitragvon tuk24 » Mo 31. Dez 2012, 12:18
Hallo Turbocali84,
ich würde vorsichtig sein, mit dem Duspol eine Spannung zu messen, welche nicht für das Gerät zugelassen ist. Du könntest das Gerät beschädigen, weil die interne Isolation nicht dafür ausgelegt ist, oder im schlimmsten Fall, wie auch "kurzschluss" erwähnt hat, kannst du selber einen Stromschlag erleiden. Also Aufpassen!
Wenn in der Anleitung nur bis max. 690V steht, hast du vielleicht noch ein Vorgänger Modell? Die neuen Spannungstester von Testboy können eine Spannung von bis zu 1000V vertragen. Siehe hier:
Preis und Verfügbarkeit anzeigen
Ein Alternativ Spannungsprüfer von Benning bis 1000V:
Preis und Verfügbarkeit anzeigen
Das Deluxe Modell von Fluke, mit integrierter Strommessfunktion durch die feststehende Gabel:
Preis und Verfügbarkeit anzeigen
ich würde vorsichtig sein, mit dem Duspol eine Spannung zu messen, welche nicht für das Gerät zugelassen ist. Du könntest das Gerät beschädigen, weil die interne Isolation nicht dafür ausgelegt ist, oder im schlimmsten Fall, wie auch "kurzschluss" erwähnt hat, kannst du selber einen Stromschlag erleiden. Also Aufpassen!
Wenn in der Anleitung nur bis max. 690V steht, hast du vielleicht noch ein Vorgänger Modell? Die neuen Spannungstester von Testboy können eine Spannung von bis zu 1000V vertragen. Siehe hier:
Preis und Verfügbarkeit anzeigen
Ein Alternativ Spannungsprüfer von Benning bis 1000V:
Preis und Verfügbarkeit anzeigen
Das Deluxe Modell von Fluke, mit integrierter Strommessfunktion durch die feststehende Gabel:
Preis und Verfügbarkeit anzeigen
MfG Tuk24
Anzeige -ID12-
Zurück zu „Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik“
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
Anzeige -ID10-