Messung von Stromkreisen nach VDE0100-600

Hier dreht sich alles ums elektrische Messen, Prüfen und Kalibrieren. Diskussionen zu Messgeräten, Prüfverfahren, Fehlersuche, Isolationsmessung, Schutzmaßnahmenprüfung und Dokumentation. Ideal für Elektriker, Prüfer und Servicetechniker.

Moderatoren: elektromeister, Moderatoren

Antworten
Midav
In Testphase
In Testphase
Beiträge: 1
Registriert: Do 19. Mär 2020, 16:50
Elektromeister: ja
Bundesland: Hessen
Postleitzahl: 36282

Messung von Stromkreisen nach VDE0100-600

Beitrag von Midav »

Hallo, hier mal eine Frage bezüglich der Messung nach Neu Errichtung einer Anlage

Wir machen Elektroinstallationen für Industrieanlagen z.B. Lüftungsanlagen, Reinigungsanlagen mit Ventilatoren, Magnetventilen 24V DC, Fühlern für Temperatur und Niveaumessungen etc...

Nach der elektrischen Installation ( Leitungsverlegung ) müssen wir ja ein Messprotokoll erstellen ( R-Iso, ZS, RCD Messung etc.. )

Was nicht so klar geregelt ist : Müssen auch die Fühlerleitungen ( z.B. 4-20mA Sensorleitungen ) und Sensorleitungen wie von z.B. Näherungssenoren 24V DC oder Magnetventil Leitungen mit 24V DC in die Messungen mit einbezogen werden, oder nur alles ab 230V aufwärts

vorab besten Dank für ein paar Kommentare


Grüße Michael
Anzeige
Knöpfchen
Schlitzklopfer
Schlitzklopfer
Beiträge: 97
Registriert: So 20. Jul 2014, 16:40
Elektromeister: ja
Postleitzahl: 26349
Hat gedankt: 2 Mal
Wurde gedankt: 10 Mal

Re: Messung von Stromkreisen nach VDE0100-600

Beitrag von Knöpfchen »

Ich würd es für sinnvoll halten sämtliche Leitungen zu messen und zu protokollieren
Zum einen können auch niedrige Spannungen für Tiere gefährlich sein.
Zum anderen kann nur eine einwandfreie Leitung auch einwandfreie Messergebnisse
liefern.
DerMaschinenbauer
Frischling
Frischling
Beiträge: 15
Registriert: Sa 6. Jul 2019, 22:45
Elektromeister: nein
Bundesland: Bayern
Postleitzahl: 97421
Hat gedankt: 1 Mal
Wurde gedankt: 1 Mal

Re: Messung von Stromkreisen nach VDE0100-600

Beitrag von DerMaschinenbauer »

Guten Morgen
Deine Frage ist so interessant das ich dir gerne weiterhelfe nach
Din VDE 0100-600
Abs.6.4.3.3 Isolationswiderstand der elektrischen Anlage
Tabelle 6.1
Ist der Sell Pelv Kreis mit 250Volt zu messen das Ergebnis darf 0,5M Nicht unterschreiten.

Din VDE 0100-600
Abs. 6.4.3.2 Durchgängigkeit der Leiter
Die Prüfung der Durchgängigkeit der Leiter und die Verbindung zu Körpern, falls zutreffend, muss durch eine Widerstandsmessung durchgeführt werden bei:
a) Schutzleitern, einschließlich der Schutzpotentialausgleichsleiter,
b) Körpern, und
c) den aktiven Leitern ringförmiger Endstromkreise.

Das impleziert das es Nach der Aktuellen norm Gemessen werden sollte.

LG