- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation Messen und Prüfen
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 11:26
- Alle Zeiten sind UTC+01:00
Anzeige -ID9-
-
RCD Fehler bei einer Maschine
Moderatoren: g1000, Moderatoren
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 56
- Registriert: Do 4. Apr 2019, 21:59
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: RCD Fehler bei einer Maschine
Beitragvon E-Fachmann » Fr 17. Mai 2019, 15:58
Wenn bei der Duspol Prüfung der RCD nicht auslöst, fehlt der PE oder ist klassisch Genullt.
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Laie
- Beiträge: 23
- Registriert: Mi 1. Mai 2019, 14:02
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: RCD Fehler bei einer Maschine
Beitragvon Wichtelmann » So 19. Mai 2019, 19:17
Material ist endlich da.
Ich sehe, dass meine Siemens Industrie LS nur einen Zugang unten haben.
Kann ich die Zuleitungen für L1-L3 (6mm2 Litze mit Adernendhülsen zur Stiftsammelschiene dazu klemmen? Gibt es „extra lange“ Adernendhülsen für sowas? Meine, mit Kragen werden da quasi sonst nur in der vorderen Hälfte bus 2/3 kontaktiert... Das erscheint mir bisl wenig.
Ich sehe, dass meine Siemens Industrie LS nur einen Zugang unten haben.
Kann ich die Zuleitungen für L1-L3 (6mm2 Litze mit Adernendhülsen zur Stiftsammelschiene dazu klemmen? Gibt es „extra lange“ Adernendhülsen für sowas? Meine, mit Kragen werden da quasi sonst nur in der vorderen Hälfte bus 2/3 kontaktiert... Das erscheint mir bisl wenig.
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 56
- Registriert: Do 4. Apr 2019, 21:59
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: RCD Fehler bei einer Maschine
Beitragvon E-Fachmann » So 19. Mai 2019, 19:29
Hallo,
ich kenne deinen genauen Typ nicht.
Da hilft ein Blick in die Anleitung
ich kenne deinen genauen Typ nicht.
Da hilft ein Blick in die Anleitung
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 56
- Registriert: Do 4. Apr 2019, 21:59
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: RCD Fehler bei einer Maschine
Beitragvon E-Fachmann » So 19. Mai 2019, 19:53
Suche mal im Zubehör nach eine Vergleichbaren Klemme von Siemens
https://www.e-term.at/DesktopModules/We ... _Bild1.jpg
https://www.e-term.at/DesktopModules/We ... _Bild1.jpg
-
- Laie
- Beiträge: 23
- Registriert: Mi 1. Mai 2019, 14:02
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: RCD Fehler bei einer Maschine
Beitragvon Wichtelmann » So 19. Mai 2019, 20:40
E-Fachmann hat geschrieben:Hallo,
ich kenne deinen genauen Typ nicht.
Da hilft ein Blick in die Anleitung
https://mall.industry.siemens.com/mall/DE/DE/Catalog/Product/?mlfb=5SL6116-6
diese ist das...
Gerade gefunden, Klauke hat Hülsen mit 18mm L2
Wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich die über die Stiftsschiene legen...
-
- Laie
- Beiträge: 23
- Registriert: Mi 1. Mai 2019, 14:02
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: RCD Fehler bei einer Maschine
Beitragvon Wichtelmann » Mo 20. Mai 2019, 19:33
immer noch Fehler...
Folgende Situation, wie bereits geschildert Erdgeschoss, geschäftlicher Teil über 3 Phasen von HV.
UV Werkstatt ist neu, wie hier besprochen, soweit alles gut, waren auch ein paar blanke Drähte hinter der alten maroden UV, die ggf Fehler verursacht hatten. Die meisten Kabel in Werkstatt sind neu. Eben wieder ein RCD-Fehler, als ich den Drucker im Büro einschaltete. Steckdosen Büro und Rest mittels Duspol schnell geprüft, RCD lässt sich nicht auslösen. Vorger kam mir ein Abzweig in der Werkstatt bereits merkwürdig vor.
Zuleitung über eigene LS vom UV in Installationsdose. Von dort 5 Adrig in Schalter-Steckdosenkombination. Ab Installationsdose zu 2 LED Wannenleuchten mit fest verbauten LED.
Ich habe diese Verbindungen komplett in der Dose getrennt und siehe da, RCD lässt sich nun auch mit Duspol auslösen. Also entweder Fehler in der LED-Leuchte oder das 5-adrige hat einen weg, ggf Nagel drin o.ä.? Das Kabel ist Altebstand unter Putz.
Kann man da was zu sagen? Ohne Isolationsmessung schwierig? Der Fehler müsste ja damit zusammen hägen wegen der RCD-Auslösemöglichkeit mit Duspol oder?
Folgende Situation, wie bereits geschildert Erdgeschoss, geschäftlicher Teil über 3 Phasen von HV.
UV Werkstatt ist neu, wie hier besprochen, soweit alles gut, waren auch ein paar blanke Drähte hinter der alten maroden UV, die ggf Fehler verursacht hatten. Die meisten Kabel in Werkstatt sind neu. Eben wieder ein RCD-Fehler, als ich den Drucker im Büro einschaltete. Steckdosen Büro und Rest mittels Duspol schnell geprüft, RCD lässt sich nicht auslösen. Vorger kam mir ein Abzweig in der Werkstatt bereits merkwürdig vor.
Zuleitung über eigene LS vom UV in Installationsdose. Von dort 5 Adrig in Schalter-Steckdosenkombination. Ab Installationsdose zu 2 LED Wannenleuchten mit fest verbauten LED.
Ich habe diese Verbindungen komplett in der Dose getrennt und siehe da, RCD lässt sich nun auch mit Duspol auslösen. Also entweder Fehler in der LED-Leuchte oder das 5-adrige hat einen weg, ggf Nagel drin o.ä.? Das Kabel ist Altebstand unter Putz.
Kann man da was zu sagen? Ohne Isolationsmessung schwierig? Der Fehler müsste ja damit zusammen hägen wegen der RCD-Auslösemöglichkeit mit Duspol oder?
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 56
- Registriert: Do 4. Apr 2019, 21:59
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: RCD Fehler bei einer Maschine
Beitragvon E-Fachmann » Mo 20. Mai 2019, 21:57
Hallo Wichtelmann,
ich habe die Situation noch nicht ganz verstanden.
Wenn die Duspol Prüfung nicht geht, ist eine Klassische Nullung, zum Beispiel in der Steckdose, eine mögliche Ursache.
Eine Klassische Nullung sollte auch mit einem Multimeter oder Duspol Digital gefunden werden.
Eine richtige Isolationsmessung ist natürlich sehr hilfreich
ich habe die Situation noch nicht ganz verstanden.
Wenn die Duspol Prüfung nicht geht, ist eine Klassische Nullung, zum Beispiel in der Steckdose, eine mögliche Ursache.
Eine Klassische Nullung sollte auch mit einem Multimeter oder Duspol Digital gefunden werden.
Eine richtige Isolationsmessung ist natürlich sehr hilfreich
-
- Laie
- Beiträge: 23
- Registriert: Mi 1. Mai 2019, 14:02
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: RCD Fehler bei einer Maschine
Beitragvon Wichtelmann » Di 21. Mai 2019, 17:27
E-Fachmann hat geschrieben:Hallo Wichtelmann,
ich habe die Situation noch nicht ganz verstanden.
Wenn die Duspol Prüfung nicht geht, ist eine Klassische Nullung, zum Beispiel in der Steckdose, eine mögliche Ursache.
Eine Klassische Nullung sollte auch mit einem Multimeter oder Duspol Digital gefunden werden.
Eine richtige Isolationsmessung ist natürlich sehr hilfreich
Ja klingt kompliziert, sorry,
also die Duspolprüfung klappte bei keiner von mir auf der Etage der UV geprüften Steckdosen - diese sind aber alle korrekt verdrahtet (größtenteils auch Altbestand). Auch im 1. OG (Etage der HV) gabs Probleme. Erst als ich die neue Leitung der Werkstatt (ein Steckdosenkreis unb 2 LED Leuchten mit Ein/Aus Schalter und Steckdose komplett abklemmte, war dieser Fehler weg. Die 5-adrige Leitung von der Installationsdose für die Schalter-Steckdosenkombi ist multimetertechnisch OK. Die LED-Leuchten hängen derzeit per Verlängerungsleitung an einer Steckdose - ohne PE.
Also entweder hat die 5-adrige zum Schalter doch einen Weg oder irgendwas stimmt mit den Lampen nicht. Ich komme nicht dahinter was das sein kann...
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 56
- Registriert: Do 4. Apr 2019, 21:59
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: RCD Fehler bei einer Maschine
Beitragvon E-Fachmann » Mi 22. Mai 2019, 17:49
Wie hast du die Anlage mit dem Multimeter gemessen?
Einmal alle Leiter gegen PE und einmal PE der Steckdosen und Leuchten ... mit langer Messleitung gegen die PE-Schiene im Verteiler. Dabei RCD abschalten. Mit Einstellung Ohm Messen.
Beachte das das Multimeter einen Anhaltspunkt geben kann, jedoch kein VDE Messgeräte ersetzt.
Einmal alle Leiter gegen PE und einmal PE der Steckdosen und Leuchten ... mit langer Messleitung gegen die PE-Schiene im Verteiler. Dabei RCD abschalten. Mit Einstellung Ohm Messen.
Beachte das das Multimeter einen Anhaltspunkt geben kann, jedoch kein VDE Messgeräte ersetzt.
-
- Laie
- Beiträge: 23
- Registriert: Mi 1. Mai 2019, 14:02
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: RCD Fehler bei einer Maschine
Beitragvon Wichtelmann » Mi 22. Mai 2019, 21:34
E-Fachmann hat geschrieben:Wie hast du die Anlage mit dem Multimeter gemessen?
Einmal alle Leiter gegen PE und einmal PE der Steckdosen und Leuchten ... mit langer Messleitung gegen die PE-Schiene im Verteiler. Dabei RCD abschalten. Mit Einstellung Ohm Messen.
Beachte das das Multimeter einen Anhaltspunkt geben kann, jedoch kein VDE Messgeräte ersetzt.
Dabei nur die 5adrige Leitung für sich, dass dort kein Schluss drin ist.
Anzeige -ID12-
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
Anzeige -ID10-