Hallo,
dann Prüfe noch die 2 Vorgeschlagene Messung um Festzustellen das PE auch auf die PE-Schiene im Verteiler geht.
Auch den N so Prüfen.
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation Messen und Prüfen
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Di 23. Apr 2024, 08:45
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
RCD Fehler bei einer Maschine
Moderatoren: g1000, Moderatoren
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 56
- Registriert: Do 4. Apr 2019, 21:59
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Laie
- Beiträge: 23
- Registriert: Mi 1. Mai 2019, 14:02
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: RCD Fehler bei einer Maschine
Beitragvon Wichtelmann » Sa 25. Mai 2019, 15:02
E-Fachmann hat geschrieben:Hallo,
dann Prüfe noch die 2 Vorgeschlagene Messung um Festzustellen das PE auch auf die PE-Schiene im Verteiler geht.
Auch den N so Prüfen.
Fehler gefunden?
Verdrahtungsfehler Hersteller. Konnte der das so auslösen?
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 56
- Registriert: Do 4. Apr 2019, 21:59
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: RCD Fehler bei einer Maschine
Beitragvon E-Fachmann » So 26. Mai 2019, 14:21
Glückwunsch zum gefundenen Fehler
Hast dafür gemessen oder alle Gehäuse auf Verdacht aufgeschraubt?
Hast dafür gemessen oder alle Gehäuse auf Verdacht aufgeschraubt?
-
- Laie
- Beiträge: 23
- Registriert: Mi 1. Mai 2019, 14:02
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: RCD Fehler bei einer Maschine
Beitragvon Wichtelmann » So 26. Mai 2019, 19:50
E-Fachmann hat geschrieben:Glückwunsch zum gefundenen Fehler
Hast dafür gemessen oder alle Gehäuse auf Verdacht aufgeschraubt?
Aussenleiter - PE Durchgang an letzter Leuchte obwohl PE an Installationsklemme ab war
-
- Laie
- Beiträge: 23
- Registriert: Mi 1. Mai 2019, 14:02
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: RCD Fehler bei einer Maschine
Beitragvon Wichtelmann » Mo 27. Mai 2019, 19:34
Gesetz den Fall die Leuchte war angeschlossen, jedoch am Schalter ausgeschaltet (also L getrennt) N und PE waren jedoch durch den Fehler gebrückt. Dadurch sollte der RCD ja nicht gleich auslösen. Dann reichte aber die Last der Schleifmaschine um den Fehler zu verursachen? Oder wenn im Büro der Laserdrucker gestartet wurde?
Bin halt noch am rätseln, ob das jetzt wirklich alles war oder noch was im Verborgenen liegt...
Bin halt noch am rätseln, ob das jetzt wirklich alles war oder noch was im Verborgenen liegt...
-
- Schlitzklopfer
- Beiträge: 56
- Registriert: Do 4. Apr 2019, 21:59
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: RCD Fehler bei einer Maschine
Beitragvon E-Fachmann » Mo 27. Mai 2019, 22:11
Hallo,
N-PE Fehler sind bei auslösen von RCD oft zu finden.
Ja, das reicht aus.
Ob noch mehr Fehler vorhanden sind, kann nur mit einer VDE Prüfung feststellt werden.
Dazu benötigst du Messgeräte für eigene 100 bis über 1000 Euro
N-PE Fehler sind bei auslösen von RCD oft zu finden.
Ja, das reicht aus.
Ob noch mehr Fehler vorhanden sind, kann nur mit einer VDE Prüfung feststellt werden.
Dazu benötigst du Messgeräte für eigene 100 bis über 1000 Euro
-
- Frischling
- Beiträge: 19
- Registriert: Sa 30. Mai 2015, 15:08
- Elektromeister: nein
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: RCD Fehler bei einer Maschine
Beitragvon elo22 » Mo 10. Jun 2019, 17:48
Leitungsschutzschalter als Vorsicherung sind nicht selektiv und vorallem sind die 3xH20A LS murks³ . Da gehören min. 35 A D02 hin und eine passende Zuleitung.
Lutz
Lutz
Anzeige -ID12-
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
Anzeige -ID10-