Hallo,
möchte euch von meinem 2. Besuch berichten.
Kunde sagt. RCD ist noch einmal während seiner Abwesenheit gefallen.
Erst mal habe geprüft, ob sich noch alles so verhält wie bei einem 1. Besuch.
Und dem war nicht so!
RCD löst durch Lastzuschaltung an Steckdose gegen PE aus und hält gegen N.
Habe den Kunden gefragt, ob irgendwas geändert wurde. Er sagte nein, er habe nur die Röhre im Badschrank getauscht. Rolling Eyes
Am RCD direkt gemessen. Eingangsseitig nun OK, Ausgangsseitig OK. Komisch...
N des fehlerhaften Stromkreises abgeklemmt. RCD löst aus. Der Fehler ist also noch da. N wieder dran. Dann habe ich tatsächlich die Abdeckung vom Badschrank geöffnet. L und N an den Anschlussklemmen sind vertauscht. Eigentlich kein Problem. Trotzdem umgepolt und RCD fliegt sofort. Badschrank abgeklemmt und Fassung montiert, komplette Anlage durchgemessen inkl. Isolation aller Stromkreise. Alles gut.
Fragt mich bitte nicht, wie eine Leuchtstofflampenschaltung so etwas verursachen kann. Ich habe keine Ahnung. Hätte ich mehr Zeit, hätte ich das Ding komplett auseinandergenommen. Hatte ich aber nicht. Immer im Streß.
Vielen dank für eure Antworten und Tips. Vielleicht habt ihr ja noch Lust darüber zu grübeln, wie sowas sein kann.
Gruß, Marcel
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation Messen und Prüfen
- Suche
-
- Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 05:13
- Alle Zeiten sind UTC+02:00
Anzeige -ID9-
-
RCD Fehler der besonderen Art
Moderatoren: g1000, Moderatoren
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
Anzeige -ID5-
-
- Laie
- Beiträge: 27
- Registriert: Sa 23. Feb 2013, 21:36
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Bayern
- Postleitzahl: 80807
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: RCD Fehler der besonderen Art
Beitragvon foxxy » Sa 12. Mai 2018, 20:52
du bist dir sicher das nirgends mehr ne n/pe brücke drin ist?
ich würds mal mit ner leckstromzange versuchen und mal beobachten wieviel ableitstrom sich wann und ggf wo aufbaut.
ich würds mal mit ner leckstromzange versuchen und mal beobachten wieviel ableitstrom sich wann und ggf wo aufbaut.
Re: RCD Fehler der besonderen Art
Beitragvon xlecram » Sa 12. Mai 2018, 21:22
Ich habe abschließend eine Isomessung gemacht und keinen N-PE Schluß feststellen können. Der Messwert lag im hohen MOhm Bereich.
Außerdem habe ich kein Potential mehr auf der abgehenden N-Schiene nach Abschalten des RCD.
Ja ich bin sicher...
Außerdem habe ich kein Potential mehr auf der abgehenden N-Schiene nach Abschalten des RCD.
Ja ich bin sicher...
-
- Frischling
- Beiträge: 19
- Registriert: Mo 9. Jan 2017, 14:58
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Bayern
- Postleitzahl: 82110
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: RCD Fehler der besonderen Art
Beitragvon Michl_IT-Meister » Sa 3. Nov 2018, 01:37
Neonröhren können sowas durchaus verursachen.
Bei EVG kommt es öfter vor, bei alten klassischen drosseln kommt es gerne mal zu windungsschlüssen durch den alternden Lack.
Die Entstörkondensatoren halten auch nicht ewig. Also würde ich hier weiter als Fehlerquelle die Röhre sehen.
Und was man bei Häusern mit Verkabelungen vor 1975 sehr häufig findet sind Brücken zwischen N und PE in Verteilern, Steckdosen und unsichtbaren Abzweigern.
Evtl. hiflt hier nur eine tempoeräre Teilsegmentierung um den Fehler einzugrenzen.
Bei EVG kommt es öfter vor, bei alten klassischen drosseln kommt es gerne mal zu windungsschlüssen durch den alternden Lack.
Die Entstörkondensatoren halten auch nicht ewig. Also würde ich hier weiter als Fehlerquelle die Röhre sehen.
Und was man bei Häusern mit Verkabelungen vor 1975 sehr häufig findet sind Brücken zwischen N und PE in Verteilern, Steckdosen und unsichtbaren Abzweigern.
Evtl. hiflt hier nur eine tempoeräre Teilsegmentierung um den Fehler einzugrenzen.
Eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern ist schwieriger als ein Atom zu spalten [Alrbert Einstein]
-
- Frischling
- Beiträge: 19
- Registriert: Mo 9. Jan 2017, 14:58
- Elektromeister: ja
- Bundesland: Bayern
- Postleitzahl: 82110
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: RCD Fehler der besonderen Art
Beitragvon Michl_IT-Meister » Do 18. Jun 2020, 10:34
Ähnlicher Fall als Nachtrag:
eine defekte (NEUE) Busch-Jäger Steckdose ließ den RCD beim einstecken eines Verbrauchers fliegen.
Nach einer Messung konnte ich feststellen, dass dort durch einen Fertigungsfehler eine Brücke beim Stecken entstand. War der Stecker erst mal drin, funktionierte das alles einwandfrei.
Unglaubliche Dinge passieren, auch wenn wir das nicht wahr haben wollen.
eine defekte (NEUE) Busch-Jäger Steckdose ließ den RCD beim einstecken eines Verbrauchers fliegen.
Nach einer Messung konnte ich feststellen, dass dort durch einen Fertigungsfehler eine Brücke beim Stecken entstand. War der Stecker erst mal drin, funktionierte das alles einwandfrei.
Unglaubliche Dinge passieren, auch wenn wir das nicht wahr haben wollen.
Eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern ist schwieriger als ein Atom zu spalten [Alrbert Einstein]
Anzeige -ID12-
Gehe zu
- Elektrotechnik
- Elektroinstallation
- Beleuchtungstechnik
- EMV, Blitzschutz, Erdung und Potentialausgleich
- Erneuerbare Energien (Renewable energy)
- Messen und Prüfen
- Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- KNX
- SPS
- LCN
- LON
- Andere Bussysteme
- Kleinsteuerungen
- Elektromobilität
- Normen und Vorschriften
- VDE-Vorschriften
- TAB-Verordnung
- NAV
- DGUV Vorschrift 3
- Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik
- Sicherheitstechnik und Brandschutz
- Türsprechanlagen
- Antennentechnik
- Netzwerktechnik und Telefonanlagen
- Tools und Planungshilfen der Elektrotechnik
- Elektronik
- Hausgeräte
- Elektromeister Vorbereitung
- Fragen Allgemein
- Hausaufgaben
- Übungsaufgaben
- Teil 1 - Fachpraxis
- Teil 2 - Fachtheorie
- Teil 3 - Betriebswirtschaft und Recht
- Teil 4 - Berufs- und Arbeitspädagogik
- Unterweisungsvorlagen
- Bücher, Literatur und Unterlagen
- Bewertung von Meisterschulen
- Elektromeister Talk
- Stellenangebote
- Elektromeister sucht Job
- Dienstleistungs- und Bewerberdatenbank
- Bewerbung und Verdienste
- Technische Weiterbildung im Fachbereich Elektrotechnik
- Seminare, Schulungen & Kurse
- Suche / Biete
- Unternehmensleitung
- Umfragen
- Allgemein
- Allgemeine Forumregeln
- News
- Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge
- Vorstellung neuer User
- Unterhaltung
- Off-Topic
- Smartphones
- IPHONE
- Software
- Zweirad & Co.
- Auto & Co.
- Fotografie
- Canon
- Nikon
- Sony
- Panasonic
- Tauchen
- Inland
- Außland
- Ausrüstung
- Rätsel und Witze
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
Anzeige -ID10-